首页 课程 资料 论坛
  • 谁知道防雷开关怎么接啊???

    谁知道防雷开关的型号,参数是根据什么 来选定的啊????我的电气有94KW 电流151A 要选什么型号的 防雷开关啊??

  • 变压器及柱上开关的防雷接地

    好多人问有关变压器及柱上开关的防雷接地的问题我这也是从网上下载的传上来供大家分享下

  • D级防雷器前的保护开关

    看到防雷器前有空气开关或者熔断器,据说是当防雷器短路时,起保护作用。我想问的是,这个空气开关怎样选。选大了,短路时不起作用;选小了,若小于放电电流的时候,这时就会跳开,又起不到防雷作用

  • 开关场改造新立施工用塔吊是否需做防雷保护

    目前一项目,在电厂升压站开关场内新建网控楼,新立施工用塔吊,高近30m,施工单位提出塔吊需设独立避雷针保护。设计院认为塔吊本身为钢结构,仅需做好防雷接地即可,无需设独立避雷针进行保护。不知是否合适?请大家发表意见。

  • 求助:电气预算中不懂问题(如灯具/开关/防雷等)

    我是读给排水专业的,现从事水电预算,对电气方面内容的理解有些困难,在做电气预算时,常会碰到很多问题,比如:1、根据图纸上灯具/开关/插座的名称却不知该套用照明灯具中的哪个定额?最好能够详细列出一、二;2、防雷接地部分(避雷网、引下线、接地极等)如何准确计算工程量?才不会有漏算。希望同行朋友能够帮帮我?谢谢!我的E-Mail:barbarla9924@163.com;QQ:314289634

  • 开关与电缆怎么配合的啊?

    保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?

  • 关于防雷接地,什么时候测试?

    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。

  • 这个开关箱1、2、3分别是什么?

    这个开关箱1、2、3分别是什么?怎么看这电箱连接是否正确?另外一闸多接怎么看?电箱主要会出现什么安全隐患? 请教各位师傅 1漏保3P+N,2熔断器RT18型,3漏保1P+N。开关的一个出线端子下有超过一条线的就是一闸多接。一闸多接、超负荷用电、接地、线缆虚接……太多了,说来话长,去找临时用电规范看看

  • 什么时候用3P的开关什么时候用4P的

    各位前辈我是一个新手在电气方面很多问题都很模糊,希望各位师傅能帮我解答什么时候用3P的开关什么时候用4P的,什么情况用2P的.,还有三相电机什么情况不用中性线(N线)

  • 为什么要设置联络开关呢?

    为什么要设置联络开关呢?

    如图,如题,两段母排,进线都是800KVA的变压器,两边独立运行,三个开关只能闭合两个。设置联络开关的母的是保证二级负荷的用电为什么要设置联络开关呢?用一个母排,两变压器并列运行也行啊,当任一变压器掉电,就脱扣所有三级负荷就行了。

  • 为什么电源防雷一般是三级?

    为什么电源防雷一般是三级?

     第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏  第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。  第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。

  • 请教防雷问题~~~~~~~~~~~

    刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢

  • 根据什么来选高压开关啊

    我想问一下各位大哥,选高压开关是根据什么来选的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的变压器,我要怎么来计算高压开关的动热稳定电流呢还有根据什么来选母线和电缆,电流互感器,电压互感器呢,再有就是断路器要有什么保护呢,根据什么来定要什么保护呢,谢谢

  • 【讨论】未完全整改的出现总漏电开关跳闸的防雷现象

    在一个旅游区,由于去年,几个施工队的老板关系特殊化,造就了劣质工程,到我入职时发现,就进行强硬整改,其中,已完成的主配电与原图相差很远了!只是一对主线拉到游客管理中心,一个总漏开关,再分出几个支路的漏电开关后分出去,而各个点的分箱都无按设计去做SPD,我上月强制一个施工队在宿舍楼电箱装了SPD.在本月底将强硬要求另一支队将总漏电开关换为空开,及补装SPD.在此未完成之前,的几日,一场雷雨,出现过两次的总漏电开关跳闸,经分析,应是支路的N线经过SPD,保护,但总漏的N线过来的有感应过电压,造成其漏电跳闸.如过将此总漏换为空开,及加装SPD后将可解决存在问题,另并将对接地电阻进行测量!]请大家一起分析讨论下细致问题吧!

  • 【分享】国电某电站400V进线开关加装防雷器--请大家指点

    【分享】国电某电站400V进线开关加装防雷器--请大家指点

    新施工的国电某电站400V进线开关加装防雷器项目,请大家指正

  • 关于防雷接地的问题,求教

    高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?

  • 开关柜的一些介绍和配件

    开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。从应用角度划分:进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母

  • 开关怎么选和电缆怎么选

    开关的选取是根据计算得出的电流乘以1.3-1.5倍得出的电流选取吗 电缆选取就根据计算电流选取还是根据选择的开关额定电流选 大于多少合适呢 是先选开关还是先选电缆举个例子 假设变压器315千伏安 计算负荷260千瓦 计算出电流为395安 选630安开关可以吗 开关选取原则是395的1.5倍?315的变压器低压到这个开关用多大电缆? 从630开关到出线开关225安 这段怎么选铜排?现在觉得好乱 问题也有点乱 没有师傅只能求助诸位了

  • 关于开关和灯具的关系的问题

    这张图是不是最下面的开关控制的是四根导线连接的五个灯具,厕所左边的开关控制的是最上边的灯具,厕所里边的开关是控制灯和排风扇,那么楼梯下边左侧的那个灯是由那个开关控制的啊?菜鸟求解惑~

  • 关于开关和电缆的配合问题。

    一直很纠结开关和电缆的这个问题。我的问题是,70的载流量大概是210A,如果进行校验,乘上0.8,就是168A,那我这个180的开关(开关的额定电流需要不需要校验?),对还是不对。我这里选电缆是按计算电流的1.2倍去选,开关也是按1.2倍去选。现在电缆如果要校验,载流量再乘个0.8那就相当于我按计算电流的1.2*(1/0.8)=1.5倍,,,这样合适吗?求大神解释下疑问,谢谢!!!!!!!!!

点击加载更多

防雷开关

防雷开关专题,为您提供防雷开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷开关 相关的专业交流讨论,更多防雷开关相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

防雷知识

室外工程图集