最近一直有找对应防雷的相关资料,确实费了一番功夫,无奈看网上资源不多,所以共享出来,有帮助的话自行下载吧
本帖最后由 a396673967 于 2017-7-3 14:45 编辑 TT接地系统要做独立接地,从接地极到接线箱是引一根扁钢还是两根,我们之前都是引一根,但是新版的D500防雷接地图集上的做法都是引两根。
我知道这些叉叉是防雷。那图里的小黄点表示什么意思 小黄点所在的圆圈是什么意思
我看了好几遍,一开始我以为是室外防雷测试点用的连接板,但是后面发现不是的。图集上要求是:"将楼面内钢筋网的两根钢筋焊接到预埋连接板上“这是为什么呀?想不明白了。
知识点:电气防雷接地图纸
我知道这些叉叉是防雷。那图里的小黄点表示什么意思 小黄点所在的圆圈是什么意思
请大家帮忙解读一下这个图和说明,我要算量,但不知道应该算哪些?
对于机房的接地,我们平时主要是
在任何给定时刻,世界上都有1800场雷电在发生,每秒大约有100次雷击。在美国,雷电每年会造成大约150人死亡和250人受伤。全世界每年有4000多人惨遭雷击。在雷电发生频率呈现平均水平的平坦地形上,每座300英尺高的建筑物平均每年会被击中一次。每座1200英尺的建筑物,比如广播或者电视塔,每年会被击中20次,每次雷击通常会产生6亿伏的高压。 每个从云层到地面的闪电实际上包含了在60毫秒间隔内发生的3到5次独立的雷击,第一次雷击的峰值电流大约为2万安培,后续雷击的峰值电流减半。最后一次雷击之后,可能会有大约150安培的连续电流,持续时间达100毫秒。 经测量,这些雷击的上升时间大约为200纳秒或者更快。通过2万安培和200纳秒,不难计算得到dI/dt的值是每秒10^11安培。可见雷电是不可阻止的其危害也是无穷大的,所以我们要不但提高防雷技术,提高防雷意识并曾加防雷措施。
防雷顾名思义就是防止雷电直击或侧击,接地就是将雷电流引入大地。电气接地分为保护接地和工作接地。保护接地是防止设备漏电引发外壳带电发生触电事故,将漏电电流引入大地。工作接地是为了设备的正常运行,将中性点直接与大地连接,形成0电位点(比如变压器)。 一、接地 接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。 二、工作接地 工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,动作一般也在1s以内。 三、防雷接地 防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地,如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过,流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安
防雷与接地装置
图纸简介: 这是其中的脱硫室的防雷接地布置,是设计院前辈画的,适合新手学习 投稿网友: streetwz 上传时间: 2013-07-04
图纸简介: 热电厂主厂房的照明、防雷、接地全套施工图纸 投稿网友: kimidennis 上传时间: 2013-07-22 图纸省份:<