某二层别墅全套电气及防雷图纸(原创)
1)N值的计算问题。有些没有计算,就按照三级防雷做。要求计算的。 2)接地平面图中应给出金属管道位置、标高及予留连接板的位置及规格、尺寸。大部分没有画出。 3)接地平面图中引下线位置与屋面防雷平面图中不符。 4)屋面防雷平面图中引下线位置,应注意所标处是否有构造柱,结合建、结图纸。 5)屋面老虎窗避雷带做法、金属栏杆与避雷带的连接做法没有写明。 6)对于SPD的选择存在误区。应通过计算E值确定.好就说句话.
某电厂防雷接地全套图 :这是某电厂的防雷接地全套图,有什么不足请指出,谢谢!http://www.af.shejis.com/new_tz/html/37845.shtml监控系统视频信号防雷安装示意图 http://www.af.shejis.com/new_tz/html/37848.shtml弱电系统防雷方案 http://www.af.shejis.com/new_tz/html/37855.shtml建筑防雷设计大样图例http://www.af.shejis.com/new_tz/html/37798.shtml《防雷与接地装置》图集 http://www.af.shejis.com/new_tz/html/37681.shtml太多了,我就不贴了,自己去下载吧。http://www.af.shejis.com/search/index.asp?chosetype=4&keyword=%B7%C0%C0%D7
某电厂防雷接地全套图http://www.af.shejis.com/new_tz/html/37845.shtml监控系统视频信号防雷安装示意图http://www.af.shejis.com/new_tz/html/37848.shtml弱电系统防雷方案http://www.af.shejis.com/new_tz/html/37855.shtml建筑防雷设计大样图例http://www.af.shejis.com/new_tz/html/37798.shtml工人宿舍内的动力配电、照明、防雷图 http://www.af.shejis.com/new_tz/html/37775.shtml《防雷与接地装置》图集 http://www.af.shejis.com/new_tz/html/37681.shtml更多图纸:http://www.af.shejis.com/search/index.asp?chosetype=4&keyword=%B7%C0%C0%D7
整理了一些个防雷图纸,给大家下载蓝宝石塔楼电气防雷平面:http://www.af.shejis.com/new_tz/html/41210.shtml?uid=58271六层办公楼防雷及接地平面图:http://www.af.shejis.com/new_tz/html/41243.shtml?uid=58271某办公楼电气设计图纸(防雷):http://www.af.shejis.com/new_tz/html/41244.shtml?uid=58271某别墅电气图纸(防雷):http://www.af.shejis.com/new_tz/html/41248.shtml?uid=58271凯旋宫宿舍C栋电气、防雷图:http://www.af.shejis.com/new_tz/html/41206.shtml?uid=58271防雷系统原理图:http://www.af.shejis.com/new_tz/html/41073.shtml?uid=5
江苏定额 1.避雷引下线套2-746,水平利用圈梁主筋套2-751,问1.引下线与水平焊接点A、B或C、D是否还需套用柱主筋与圈梁钢筋焊接。 2.如果引下线与水平焊接点A、B或C、D需套用柱主筋与圈梁钢筋焊接,那么如图左右两地梁出现高差套用柱主筋与圈梁钢筋焊接是否算2次。 3.图中左右两地梁出现高差,考滤均压环敷设,A与B,C与D加钢筋跨接,是否考虑套用2-701接地跨接线
[分享]大量防雷图纸,不看会后悔!!赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=407577&fromuid=58271[分享]实用建筑弱电工程设计资料集赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=412732&fromuid=58271防止10kV架空绝缘导线雷击断线用赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1275245&fromuid=58271配电系统的防雷与接地赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=409963&fromuid=58271[转载]关于农村10kv线路雷害问题的探讨赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=407773&fromuid=5
整理了一些个免费防雷图纸,给大家下载蓝宝石塔楼电气防雷平面:http://www.af.shejis.com/new_tz/html/41210.shtml?uid=58271六层办公楼防雷及接地平面图:http://www.af.shejis.com/new_tz/html/41243.shtml?uid=58271某办公楼电气设计图纸(防雷):http://www.af.shejis.com/new_tz/html/41244.shtml?uid=58271某别墅电气图纸(防雷):http://www.af.shejis.com/new_tz/html/41248.shtml?uid=58271凯旋宫宿舍C栋电气、防雷图:http://www.af.shejis.com/new_tz/html/41206.shtml?uid=58271防雷系统原理图:http://www.af.shejis.com/new_tz/html/41073.shtml?uid
图纸简介: 某5层办公楼电气照明弱电防雷,系统图说明料表齐全 投稿网友: yangxufeiyang 上传时间: 2013-08-22
图纸简介: 该系统防雷图,可套用,是jpg格式,不过大家可以画出CAd来,我找了很久才找到的。对大家设计一定很有帮助。收取一定费用,一定是物有所值的。 投稿网友: qjundream 上传时间: 2013-09-02
图纸简介: 本图纸包含有:1-11层电气平面图,地下室照明平面图,防火分区示意图,地下室照明配电干线图,地下室动力配电干线图,地下室配电平面图,接地平面图,地下室消防平面图,屋顶防雷平面图,机房层电气平面图等,可供大家参考。 投稿网友: poxie346396
图纸漏画了消防部分。双电源开关进线隔离开关前端接浪涌保护开关,这样画是保护进线电源?为什么要这样画,与双电源下端接浪涌保护器有何不同之处,各个有何用,请指点。
一、防雷工程图 1、防雷设备的表示方法 防雷设备主要有以下两种: (1)放置雷电直击的设备,如避雷针、避雷带、避雷线等。 (2)防止雷电波沿架空线路侵入电气设备和建筑物内部设备,如电源避雷器、信号防雷器、浪涌保护器、放电间隙等。
知识点:电气防雷接地图纸
计算机防雷图集:http://www.af.shejis.com/new_tz/html/38385.shtml烟囱防雷接地施工图:http://www.af.shejis.com/new_tz/html/38176.shtml 建筑防雷设计图:http://www.af.shejis.com/new_tz/html/38140.shtml某电厂防雷接地全套图:http://www.af.shejis.com/new_tz/html/37845.shtml监控系统视频信号防雷安装示意图:http://www.af.shejis.com/new_tz/html/37848.shtml弱电系统防雷方案:http://www.af.shejis.com/new_tz/html/37855.shtml 建筑防雷设计大样图例:http://www.af.shejis.com/new_tz/html/37798.shtml 工人宿舍内的动力配电、照明、防雷图:http://www.af.shejis.com/new_tz/htm
新防雷规范是自2011年10月1日起实施,那是否意味着自2011年10月1日前出的图纸应该还按旧版规范进行审查?10月1日后出图的图纸按新规范进行审查?图纸设计应该是这样,施工图审查或者防雷审查是不是应该这样理解?