卫生间局部等电位端子箱现在在市场上的成品很少,参照图籍做的话,觉得有点浪费材料,不知道哪为有没有经验可以传授一下!能够有示意图更好了!
卫生间局部等电位LEB箱如果与户内开关箱连接,是不是可以不做总等电位联结?如与户内开关箱连接,那开关箱与总进线箱是否也用BV-1X4平方的线连接?/
这个问题不是关于电气方面的,我只是想问一下,卫生间等电位箱安装后,有什么好的装饰方法,因为卫生间肯定是要贴瓷片的。到时这个箱是不是也封在里面呢?如发错地方请版主原谅。
卫生间等电位可以这样接线吗?
卫生间等电位这样接线可以吗?
本工程为一高层住宅,要求卫生间必须安装等电位箱,具体为从引下线利用梁主筋焊接至卫生间位置,然后焊接1条圆钢并与等电位端子箱连接.整个过程应该怎样套用定额?
工程做完后想增加卫生间局部等电位端子板,能把卫生间的局部等电位端子板就近连到避雷引下线上吗?有没有别的处理增加的局部等电位的方法?
小高层卫生间里等电位端子盒,里面没有扁钢,怀疑只放了这个盒子在墙里面,现在还有没有什么措施可以补救?可以在装修的时候地上铺铜网,然后引到等电位端子盒里面吗?
民规中14.8.2.2 建筑物除采取总等电位联结外,尚应进行辅助等电位联结。 辅助等电位联结必须将0、1、2及3区内所有装置外可导电部分,与位于这些区内的外露可导电部分的保护线连结起来,并经过总接地端子与接地装置相连。规范这么写,而且用的词是“必须”,那么我们设计时是怎么做的呢?
除了卫生间内的外露导电金属构件外,还应与什么相连选项三个,1。板底和墙内钢筋网 2。柱内主筋 3。引一根扁钢,上与LEB相连,下与接地网相连请问这三种哪种最合适?
早上参加一个工程中间验收,发现这一带的工程卫生间局部等电位箱子都是用图片中下面这种,材料看着超薄的,用手就可以将这些材料弄弯。在会议上设计单位也提出了这个问题,卫生间局部等电位端子箱材料太差不符合规范,我作为施工单位回了句这种好材料的端子排(图片上面这种)需要定做。市场上买不到现成的,呵呵!这里有个疑问:局部等电位箱子市场上可以买到现成的吗?就是说有厂家生产局部等电位箱子吗?现成的一套局部等电位箱子套装有出场合格证书吗?还是市场上没现成的箱子卖,都得是施工单位后期在施工现场制作的。
卫生间局部等电位联结。很多人忽视或不知这一规定,但等电位联结其实很重要。卫生间做等电位联结,即在卫生间内将各种金属管道、楼板中的钢筋以及进入卫生间的保护线和用电设备外壳用40×4毫米热镀锌扁钢或6平方毫米的铜芯导线相互联通,卫生间屡有洗澡遭电击事故发生,造成人身伤害,这
一般卫生间都要做等电位与卫生洁具相连接,但现在许多开发商卫生间内只预留管道,并不安装洁具,那是否还作等电位?如果作应该怎么做呢? 而且有的业主入住装修的时候对卫生间改动比较大,比如在卫生间内增加淋浴房。如果其他部位需要作等电位又该怎么办?
各位同仁们好: 我们这次的项目有两个大的淋浴间。设计院在淋浴间设计有一圈25*4扁铁明装。因为做一圈明的太难看了,和设计院沟通是否可以取消。说是不行,但可以改在吊顶里面做一圈扁铁。有必要吗?因为淋浴间的冷热水配管不是金属的,PPR管。做一圈扁铁,和什么管道连接? 查了资料,淋浴间有做局部等电位的要求。但还是不太理解。像这种情况,在吊顶内做一个等电位端子排备用也是可以的吧?
重新在这提一下卫生间等电位问题,希望大家讨论.我是搞施工的,接触的所有图纸都要求卫生间要做等电位联结箱,但我从业20年,在广东没见过有人真的在施工时做了等电位箱,验收时居然也没人提出此问题.大家有施工时的图片吗,想看一下当水电都是暗装时大家是怎样做到等电位联结的.在星级酒店我也留意到卫生间都没有等电位联接箱,事实上,豪华装修的地方,来根电线接到浴巾架是多难看的,但又很难准确预埋暗装.
现在卫生间水管基本上都是PPR管,不知道现在卫生间的局部等电位还有没有做的必要,业主装修时大多数都用瓷砖将其封盖,这样就废掉了,不知大家怎么看
按照标准设计图集要求及设计规范要求,卫生间要做等电位联接,但是图集上明确标明了做等电位联接的为“金属管道”,现在给水管道大都采用PPR塑料管材,排水采用PVC塑料管材,那么,等电位是不是就可以不进行联接了?另,淋浴开关、角阀、面盆水嘴都为铜制或不锈钢,它们需要单独做等电位联接吗?望各位同仁给于解释。