想问下总等电位联结线,用扁钢多大?用铜导线多大?图集上说是不小于0.5倍的进线PE截面,又说最大值为25mm2的铜线,到底该怎么选
改造的工程,配电间、消防控制室、弱电机房等位置发生变化,重新做总等电位联结,请问总等电位联结线可能明敷设吗?还有因这个工程是八几年的手给图纸,没做防雷接地工程,请问这个接地工程怎么做呢,楼都已经盖好了啊?防雷又如何做呢?
2000的变压器,接到配电柜的PE干线截面是多少,根据?2000变压器的配电柜内PE线截面多大?是125X10吗?那这样MEB联结线又为多大? 70X5?
本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-11-15 11:22 编辑 这里探讨下总等电位联结线的材质问题,扁钢 OR 铜线(最大25平方)进户金属自来水管、电缆金属铠装层(假如电缆外有套金属管,金属管连接到MEB)、消防给水总管等连接到MEB箱内 难道用扁钢吗?扁钢怎么与以上的金属管子连接,焊接吗?还有低压配电箱内的PE端子排也需要出线到MEB端子排,这里我看到有些工地用扁钢,我很不能理解,MEB箱子就在低压配电箱下面直接用铜线不是很方便连接吗?用扁钢的话请问扁钢怎么与PE端子排连接。
看了很多资料pe线和等点位的资料,没有看到什么明显的区别。有一个疑问:在TN-S-C和TT系统中电气设备的外壳是要求与PE线联结的,如果此时在做一个等电位联结,是不是多此一举了?如果此时出现了电气设备出现了接地短路的话,那么PE回路和等电位回路是不是成了并联关系?如果成了并联关系,那在验算接地电阻是否满足要求的时候,要按照并联回路来计算?
从一开始设计局部等电位起,我就发现这个问题,一直都不好肯定。《等电位联结安装》国标中,等电位联结线的截面选择,LEB局部等电位箱到各个节点处采用BV-1X4的铜线。我也这样选,我想这样应该是对的。但是电气验收规范中(我现在手里没有这本,办公室有呵),有一条指的是局部等电位联结线应最小不低于BV-1X6。但我的理解是,这一条并不是规定住宅局部等电位箱出线的。但因我们这里的图纸审查和质检站,都按1X6执行的。所以我也就只能改用1X6。请各位发发言呵。
1:如下图连接所示,抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,此话何解,假如金属管道是镀锌钢管或者不锈钢管,难道需要将镀锌钢管抱箍接触处将镀锌层刮掉吗?2:下面这张图怎么将隐蔽在墙内的给水管也用联结线引出到出线面板直到局部等电位箱,局部等电位不是只需将卫生间伸臂范围内的金属部件连接起来吗?
MEB线均采用40x4镀锌扁钢或25mm2铜导线在墙内或地面内暗敷。等电位联结线主要是传导电位使电位相等或相近,PE线是要传送大幅值的故障电流。40x4镀锌扁钢作为总等电位联结线或在电井、变配电室、机房等沿墙明敷一圈,过门时埋地,暗敷设时,40x4扁钢为什么不需要穿管?1.是因为太硬,不好穿?2.作为等电位联结线,通过的故障电流很少,不会出现烧断等情况,所以就可以直埋,不用考虑以后维修时要挖墙或挖地?
等电位联结与接地的辨析 2005-6-20 随着国家气象法的实施和标准GB50057—1994推广工作的深入,我国新建建筑物中实施等电位联结的比例大幅度提高。但在实践中,发现现场技术人员对于等电位联结与接地概念的区别及检测方法的区别等问题理解得不够清楚,导致错误使用检测仪表,检测结果欠真实,并致使用户对检测结果信任度不够,阻碍了标准的执行。一、概念辨析 等电位联结与接地是两种保证电气安全的理论及措施,我国过去强调的是接地,而国际电工委员会更多强调的是等电位联结,并在上世纪八十年代引入我国国家标准中。 电气设备采用接地保护时,为保证人身安全,接地电阻要求很低,甚至低至l欧姆以下。因土壤电阻率不同,有时需花费很大的力气做接地装置,接地电阻却很难降下来,使得接地保护的效果不好,所以,接地往往只能降低人被伤害的程度,而不能完全保证人身安全。 实施等电位联结就可以避免土壤电阻率的影响,对接地电阻甚至可不提要求,并且应用范围更广。等电位联
等电位联结安装(02D501-2)1/6
等电位联结浅释一、 总等电位联结比接地更有效地降低接触电压 过去的老概念是凡电气装置都要打人工接地极,将设备的金属外壳接地或重复接地,这样人身就安全了,现在这一概念是多少已经过时了。按等电位理论,接地不过是以地电位作参考电位的一种等电位联结,但在许多情况下它并非等电位联结的最好形式,也即它并不能最大限度地防范人身电击事故。 这可用图1来说明,在图1(a)中,电源处作有系统接地,其接地电阻为RB,但建筑物内电气设备未作保护接地,即未与地作等电位联结。如图所示,当设备绝缘损坏时,其外壳将对地带220V的UO相电压,此电压即人体的接触电压UC,人体触及该外壳时电击致死的危险很大。在图1(b)中设备外壳经保护线(PE线)接地,即与地作了等电位联结,其接地电阻为RA,如发生上述接地故障,将有一接地故障电流Id经RA、RB返回电源,设备外壳对地电压也即人体接触电压UC′将自220V降为Id(RA+ZPE),Id还能使线路上的保护电器切断电源。对比图1(a),电击致死的危险大大减少。如果按图1(c)所示在建筑物中作总等电位联结,即在电源进线处将PE母
新版《工业与民用配电设计手册》等电位联结(884页)中,分配电盘PE线需通过接地线与总等电位端子箱连接。但实际设计中,有些厂房面积很大,配电箱很分散,这么做成本太高。TN-S系统中分配电箱进线电缆已有PE线引入(此PE线已经与总等电位端子箱连通),为何还需要重复从总等电位端子箱引出接地线到分配电盘?如果不引,而是直接把分配电盘PE线就近与建筑钢筋连通接地是否可行?(此钢筋已与基础接地连通)谢谢~~!
指导书关于低压系统接地故障中,说“设置不接地的等电位联结”,不接地的等电位联结是怎么定义的啊?“将建筑物电气装置内外露可导电部分、电气装置外可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结也有不与人工或自然接地体连接的,称为不接地的等电位联结。” 这段话是说不和接地体联结,还是我的LEB可以喝MEB相连接,MEB可以和接地体相连?
搜集的有关等电位联结的相关资料,有专业的论文,有王厚余先生的讲解;
1、降低预期接触电压以接地形式TN-C-S系统为例加以说明,图11.4.20为常用的TN-C-S系统,在电源进线处PEN线分成PE线和N线(N线从此处开始与PE线绝缘),设有重复接地,不安装总等电位联结,如果设备发生接地故障,忽略接地故障点的阻抗,RA与RB串联后再与Z PEN并联,RA+RB〉〉ZPEN;人体阻抗Zh与鞋袜和地板电阻Rp串联后再与ZPE并联,Zh+Rp〉〉ZPE,接地故障电流犐 Id流经相线和PE线、PEN线,返回变压器低压绕组, 即
如题,02D501-2第16页说得轻松,实际操作上怎么连?焊接?卡箍?有几个联结点?还有,建筑物钢筋是焊接成网还是绑扎成网?
求助,最近施工的一个铁路10KV配电所,建设单位说高压室室内等电位联结的扁铁应该涂刷颜色,请问高手,有什么依据?应当是什么色?
例如有四个1000KVA变压器,根据常用数据手册32页,每个变压器中性点需要大于等于50*5镀锌扁钢接到MEB,那么这时候环绕变配电房的等电位接地联络线需要多大规格的扁钢?, MEB到接地网的联络线又需要多大规格的扁钢或圆钢?谢谢!
一个乱尾楼重新做总等电位箱,40*4的扁钢联结线沿地下室公共部分敷设到各强弱电井、电梯导轨等.会不会产生跨步电压??防雷局的来检查说会产生跨步电压!!我就觉得拉闷,图集<等电位联结安装>02D501-2第13页都是从公共部分敷设.怎么会产生跨步电压呢??各位指点一下会不会产生跨步电压???