论文简介:卫生间等电位端子箱没有必要和防雷引下线相连,防止将室外雷电引入室内,引起电击,发生人身伤亡事故,详见下面误区五、六的分析。由于省标O2D50 投稿网友:a1247597315 上传时间: 2013-03-19
目前,我们做的一个住宅楼设计,在验收的时候发现没做卫生间局部等电位联结,监理方认为做了没必要,现在领导叫我找一下这个要求是不是强制性的规范。小弟找了很久没找到,不知在那本规范里。谁知道麻烦说说?在线等!!!
一、卫生间局部等电位联结重要性 近年来,屡屡发生在住宅卫生间的洗浴电击事故已引起全世界高度重视,每年因为卫生间触电事故造成的伤亡人数逐渐增加,为什么卫生间触电事故高发?真凶竟然是被人忽略的“等电位”装置。 二、认识:卫生间与等电位 如今卫生间承载的功能越来越多,各类电器进入卫生间也给用电安全带来隐患。人体洗浴时人体阻抗会降低,且浴室内有各种用电器具,所以浴室必须做局部等电位联结。 2011版《住宅设计规范》也对卫生间的电气设计给予高度重视。明确规定住宅卫生间必须安装“等电位” 在卫生间内作“局部等电位联结”,可使卫生间处于同一电位,有助于减少电位差,防止出现危险的接
等电位的要害是均电位,而不是要0电位,因此洽洽不能与总等电位直接相联。否则当高层因某种原因(如感应雷)在局部形成高电位时,因局部等电位接点趋近于0电位,二者之间的电位差反而会带来巨大的危害!同时,由于现在卫生间普遍属于框剪结构,其剪力墙竖筋也应通过卫生间圈梁与局部等电位箱可靠联结。而在标准图集中没明确的卫生间底板部分,个人认为由于卫生间柔性防水材料属绝缘性质,因此在底板筋上不需进行任何处理。此外,根据标准图集要求,卫生间的局部等电位箱一定要与卫生间的内部插痤的PE线直接相连,以防止外部PE线带电导致的触电。
现在卫生间水管基本上都是PPR管,不知道现在卫生间的局部等电位还有没有做的必要,业主装修时大多数都用瓷砖将其封盖,这样就废掉了,不知大家怎么看
本帖最后由 hao2302 于 2014-7-28 08:58 编辑 请问各位大侠:设计院出的图。卫生间等电位的引入线是从户内照明箱接地排内引一根6平方的线即可。而不再与建筑钢筋网连接。我知道图集上是要求连接钢筋网的。我想问的是他这种做法对吗?好像也没觉得有问题。哪条规范有说明这样不正确的吗?
卫生间局部等电位,需不需要引至防雷引下线?我看过图集,应该是不用啊,为什么监理要这么要求?如果和防雷引下线相连通,在雷电打击的时候,洗澡的人会不会有被电击的危险?在线等,挺急的。
最近在干一个项目,项目是一个公建,卫生间大概布局如图,里面LEB是我自己画的。请教一下需要这样每间都设置一个LEB吗?出线需要连接哪些东西?
现在有洗浴功能的卫生间一般都做局部等电位联结,平时做的时候到底该怎么做?方法1、卫生间内该连的金属设备同卫生间底板钢筋网、卫生间插座内PE线及卫生间内局部等电位端子板相连。方法2、卫生间内该连的金属设备同卫生间底板钢筋网、卫生间插座内PE线及卫生间内局部等电位端子板相连,并且底板钢筋网还要同防雷引下线相联结。我觉得按方法1即可了,但是审图的要求方法2,不是很明白,因为既然是局部等电位联结,我们只要把卫生间这一片联结成为一个等电位体即可,没有必要和防雷引下线相连了。不知道大家如何理解?请教!
现有一酒店安装工程..地下室、首层为KTV包房..都各带卫生间..卫生间内仅有洗手盆和坐厕..需做局部等电位联结么?规范要求带洗浴设施的卫生间做局部等电位联结..那么洗手盆算不算洗浴设施呢??本工程设计很草率..设计说明只列出:卫生间做局部等电位联结。
上台卫生间如何联结贯通成一个等电位体,将四周圈梁跨接焊通,形成等电位环路。有的有圈梁有的无圈梁,该如何施工
卫生间局部等电位的扁铁是直接和梁主筋焊接吗?还是怎么做?如果是直接焊的话焊缝要多长?
收录于话题
卫生间壁灯和防水插座接导线时都已经接了PE线,做局部等电位联结时是否还需要与之连接?图纸审查时要求连,为何?请各位同行帮忙解答一下,俺困惑了很久了,谢了先!!
卫生间局部等电位是不是可以取消?根据现在的实际情况,卫生间很少有金属的管件,按照图集上所示,仅有建筑物钢筋网可以连接,这样LEB是不是可以取消?
住宅家里面卫生间的局部等电位该怎么做?能否参考国标图集02D501-2的16页浴室局部等电位连接示例上面的做呢?还有以下疑问: 1、LEB端子板通过连接线(镀锌扁钢)与本层建筑物钢筋网连接,本层建筑物钢筋网是否应与基础接地网通过避雷引上线做焊接? 2、卫生间内的插座回路是否应与LEB端子板做连接? 3、如果,卫生间内没有金属管,LEB端子箱是否没有做的必要? 4、哪个规范里有明确说明什么场合的卫生间应做LEB?
看了卫生间局部等电位做法图集,各个金属构件包括埋地的金属管,都要接至LEB端子板上,试问这么多的连接线在哪个施工阶段来做,由水电施工单位来做的话,有可能在装修的时候被装修公司破坏,由装修公司来做的话,可能不专业。如果管道采用非金属管道,使用塑钢门窗,是不是可以不用做等电位?
本人刚接手的项目在做基础时完全没做卫生间的局部等电位连接,楼层为十一层.有什么补救措施?卫生间内所有管道都是塑料管,可否不做?请大家指教!