首页 课程 资料 论坛
  • 卫生间的局部等电位连接

    本人刚接手的项目在做基础时完全没做卫生间的局部等电位连接,楼层为十一层.有什么补救措施?卫生间内所有管道都是塑料管,可否不做?请大家指教!

  • 如此局部等电位连接有什么弊病

    如此局部等电位连接有什么弊病

    最近气象局的在测量某栋号等电位连接时,测出该栋号等电位是假的,责令整改,但电气的施工队伍这么改的:在插座的PE上引出一颗线接到等电位上!!!如图:(不是很清楚,将就着看吧!!)

  • 小医院手术室局部等电位连接如何补做?

    去竣工验收的时候,发现手术室和妇产室、x光室没有作局部等电位连接,也没留等电位连接箱现在想让补做,应该怎么做呢?现在基本的想法是:让他们在墙内割槽再敷设一圈镀锌扁钢,过门处也就不做了,在靠近外墙处设一个等电位连接箱,箱内出BV-1*16导线至手术室内配电箱PE线,等电位连接箱出10个圆钢钻墙,在室外沿外墙明敷10个的圆钢至地下。再接到接地极上。这样做是否可以?和不和规范?到地下后,接入总等电位连接箱MEB好,还是再单独做接地极好?急!!!希望尽快得到答案

  • 关于局部等电位线连接的讨论

    jgj16-2008 中12.6.6-2(4)连接外露可导电部分与外界可导电部分的辅助等电位联结导体的截面,不应小于相应保护导体截面的一半。 保护导体截面如何理解?? 局部等电位与辅助等电位如何理解? GB 50057 建筑设计防雷规范 GB40057-2010 建筑物防雷设计规范中 5.1 表 5.1.2中 从屋内金属装置至等电位连接带的连接导体铜不小于6mm . 是不是意味着卫生间等第内部金属部分与局部等电位连接不小6mm ?? 而常见卫生间用4mm连接局部等电位不合理??

  • 关于总等电位的如何连接问题

    真的需要有好师傅请教请教了,我知道所有进出建筑物的金属管道都要和总等电位连接,可我不知道怎么连接,用BV铜线和管道连接吗?如果可以的话,那么不知道铜线怎么和进出建筑物的管道连起来,是管子上焊个头子,再把铜线装上个铜鼻子,然后连接到那个焊上去的头子上吗?还是用什么卡子先抱在金属官子上,然后铜线装上铜鼻子再和卡子连起来?如果是这样的话,那这种卡子有的买的吗?真的很希望有人可以告诉我,先谢谢了

  • 关于等电位连接的问题???

    如果卫生间做了等电位连接,那么什么情况下会触电?人体直接触摸到相线会触电吗?本人非电气专业,望高手不吝赐教。[ 本帖最后由 weihaojie 于 2008-12-31 13:57 编辑 ]

  • 淋浴间局部等电位连接,是否和结构柱里的钢筋连吗?

    淋浴间局部等电位连接,是否和结构柱里的钢筋连吗? 我在淋浴间的柱子出连出接地扁铁和等电位箱连接.我看到是钢筋网连接, 我只是从土建结构柱引出,没问题吧?

  • 卫生间局部等电位连接若干问题的讨论

    请各位高手指点一下:卫生间局部等电位连接,直接由上一层楼的底梁钢筋用扁铁预埋到该卫生间的顶面.这样的施工方法有没得问题?问题在哪?

  • 卫生间局部等电位连接-金属门窗如何办?

    请问各位,大家讨论卫生间局部等电位连接,忘记了现在卫生间采用金属门窗的问题(图集的年代木质门窗居多),请大家看看如何处理?

  • 请教局部等电位连接的有效性计算

    对下面图片的中题目,在下理解为50/(6*32*1.3),这样计算将没有答案,参考答案给出的是分母不乘以1.3。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。

  • 关于卫生间局部等电位连接安装的几点疑惑

    关于卫生间局部等电位连接安装的几点疑惑

    1:15D502图集中,浴室的局部等电位中,明确了浴室内的插座PE线需连接局部等电位。那是不是每个插座都要连接局部等电位?还是连接其中一个插座就可以了? 2:关于金属龙头。由于现在装修均为PPR或PE管,那淋浴或台盆的金属龙头是否还需要等电位连接?  

  • 厕所局部等电位联接可以取消吗

    现在规范中要求厕所作等电位联结装置,但厕所没有中如果没有什么金属构件或设备那么厕所中等电位联结装置可以不做吗?违反图纸审查要点吗?

  • 是等电位联结还是等电位连接?

    在《民规》和《低压配电设计规范》等中,用的是等电位联结,而《建筑物防雷设计规范》和新出的《人民防空地下室设计规范》等中,用的是等电位连接,是否后面的错了,还是都一样?

  • 关于金属栏杆的防雷与等电位连接

    我做的住宅楼设计遇到这样问题,请各路大虾建议:各楼层的金属栏杆防雷怎样连接?与避雷带还是引下线?等电位连接具体怎样连阿?谢了

  • 质量最差的局部等电位值几钱?

    质量最差的局部等电位值几钱?

    房子还没安装结束,盒子就已经如此,大家看看值多少钱?

  • 现实工程中的等电位连接?

    我们这里做一个酒店工程。委托当地防雷所的关系部门 @@防雷工程有限公司施工。酒店主体工程施工时候,我部相应工程管理人员与防雷工程公司沟通,要求其负责相应的防雷设计图纸内,所含所有局部等电位连接装置的施工。防雷公司按照相关的合同条款解释 局部等电位连接装置的联结端子板,端子板与墙面钢筋网的焊接连同,端子板与地面钢筋网的焊接联通等焊接铁件部位,而不包含各种导电管线等向该局部等电位联结端子板联结的地线的埋管,连线部分,该部位埋管,连线部分不属于防雷工程施工合同的工程范围。防雷公司是不是在逃避责任?? 防雷工程合同中是按¥¥/平米 造价包干结算的。我师傅说防雷工程的潜规则是图纸上有等电位的东东,画是画出来的,不过实际工程中好多都不做了,一般做个简单的接地。¥¥造价也比实际的底来报价。现实工程中是不是这样呢》??搞的我迷迷糊糊的,规则问题?和大家探讨一下。。

  • 现实工程中的等电位连接???

  • 关于卫生间局部等电位的做法

    卫生间局部等电位,需不需要引至防雷引下线?我看过图集,应该是不用啊,为什么监理要这么要求?如果和防雷引下线相连通,在雷电打击的时候,洗澡的人会不会有被电击的危险?在线等,挺急的。

  • 卫生间局部等电位的做法?

    本帖最后由 hao2302 于 2014-7-28 08:58 编辑 请问各位大侠:设计院出的图。卫生间等电位的引入线是从户内照明箱接地排内引一根6平方的线即可。而不再与建筑钢筋网连接。我知道图集上是要求连接钢筋网的。我想问的是他这种做法对吗?好像也没觉得有问题。哪条规范有说明这样不正确的吗?

  • 关于卫生间局部等电位i的讨论

    现在卫生间水管基本上都是PPR管,不知道现在卫生间的局部等电位还有没有做的必要,业主装修时大多数都用瓷砖将其封盖,这样就废掉了,不知大家怎么看

点击加载更多

局部等电位连接

局部等电位连接专题,为您提供局部等电位连接相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与局部等电位连接 相关的专业交流讨论,更多局部等电位连接相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

木结构办公室

木结构铁件