室外、上人屋面或户外的桥架安装应遵循哪本规范或者图集,我翻看了12图集.08图集.04图集。均没有找到相关的做法,请问谁能给提供一下应遵循的规范或图集。
做工程大家都遇到过屋面上的配电吧,经常采用桥架配电,因为是室外,所以采用室外桥架,可是不知道该如何选择型号?有说采用热镀锌钢制桥架,热镀锌可防水防腐有说采用防水型不锈钢桥架,不锈钢肯定是防水防腐啦有说采用玻璃钢桥架,价格又便宜又可防水防腐还有说采用铝合金桥架,价格不贵,功能也达标请XDJM们根据功能要求,屋面避雷,价格因素综合考虑,热议开始![ 本帖最后由 roygbiv 于 2011-3-29 19:23 编辑 ]
大家平时图纸上都是怎么标的啊?我一般就标防水桥架,但是现在突然在想,是不是应该标注XX封闭热镀锌防水桥架?还有需要在表面刷几道防腐防锈漆吗?屋面抬高至少多少架设?
热镀锌钢制桥架是否能直接用于室外,要判断是否满足以下三个条件。 条件1:热镀锌钢制桥架表面能够经受室外环境腐蚀不生锈
在做一个工业厂区,共有6个单独单层厂房,厂房都挺小,大概只有100多平米,变配电室在其中一个厂房内,工艺管道还未给出,我想从配电室的配电柜由放射式向各厂房内设备供电,设备都自带控制箱的,每个厂房也设一个照明箱,变配电室设一照明总箱,那么到各厂房的想就很多,考虑以后维修方便用桥架,但是又不知道能走很长的距离,130米的距离行吗?桥架好象可以在一些工艺管道上走。
请教各位同仁:目前遇到一个项目,部分单体和车库不连,计划从高低压配电室走桥架,走到地下室外墙某一处,接室外电缆沟,一共30根125的管子,此处是应该一个个的做防水套管(一排五根,共六排)还是直接开一个800*800的洞,与室外电缆沟相连!建筑专业说直接开洞,最后防水没办法做!埋防水套管的话按照群管穿墙防水构造的做法是否可行?此外还有埋防水套管的横截面积大于室外电缆沟的横截面积时,这一块如何对接,请大家指点我一下
本帖最后由 东莞文兴桥架厂 于 2017-11-27 16:34 编辑 许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。 一,电缆桥架:
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
上次和暖通专业的同事对图讨论走廊桥架安装位置高度的问题 ,他突然问我一句,你们这个桥架是如何布线的,是先布线还是后布,结果把我问傻了,现请有施工经验的大哥求教一下这个桥架安装与电缆放到其中的一个大致过程.谢谢
求附图,桥架在室外敷设,距地300mm沿地面敷设或沿屋面敷设详细做法。以下两桥架安装图集做法除外。 安装桥架线槽应该怎样考虑保护屋面防水和地面做法。 电缆桥架的安装方式 有哪些?桥架常见安装方法图示。 https://bbs.co188.com/thread-10336696-1-1.html
现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
城市只有一个市政给水接口,工程为六层多层建筑,底层为商业。室外消火栓为15L/S,室内消火栓为15L/S,室外为生活消防合用,那要不要设消防水池呢?如果不设消防水池,我在市政管网上接两个引入管可以吗?谢谢各位大神·
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
本帖最后由 版专攻 于 2015-6-5 11:05 编辑 水源为市政给水,只能引入一根市政给水管。市政水压可满足室外消火栓压力要求,但是满足不了两路水源的要求 《消规》6.1.7条“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”。 那么问题来了能不能引入一根市政给水管代替稳压装置呢?
遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
请教一下各位,室外消火栓稳压系统 常规一般是怎么做的?是做的临时高压,通过屋顶高位水箱 或加室外消火栓稳压装置还是直接在水泵房内设置设置室外消火栓稳压装置做成稳高压系统?
请问各位,如果一个工程,室内外消防均取水于消防水池。室内外消火栓应分别设置消防水泵吧? 那么,室内消火栓可通过按钮启泵,但当室外消火栓需要开启时,是需要去消防泵房手动启泵吧?是这样么?
如题,请问一般室外消火栓系统稳压问题是如何处理的,是采用临时高压系统(高位消防水箱接入室外消火栓系统)还是稳高压系统(在消防泵房内设置室外消火栓稳压装置)。另外附图中设置的流量开关是否合理,是否需要采用压力开关?
对于室外消火栓,每个消火栓的用水量为10~15L/S,个人愚见:对于栓口DN150,对应用水量15L/S;栓口DN100,对应用水量10L/S。 那相对于图集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能对应于10L/S的用水量呢?请大神指教!问题已解决,感谢各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狭隘把概念搞混了,管道管径得根据流量、流速等因素确定,不能想当然!