MNS柜顶电缆出线,梁底下有MNS柜,但是净高只有2.8m,柜高2.2m,空间只有0.6m,出线电缆桥架好安装吗?桥架怎么选型啊,哪里有这方面的资料啊?请大家谈谈自己在安装设计过程中遇到的问题
平时/消防两用双速风机,控制箱到风机的两根出线(一根低速一根高速)可以走同一桥架吗?为什么?[ 本帖最后由 漫天飞雪 于 2010-3-20 17:21 编辑 ]
请问,各位大虾:10千伏HXGN型高压开关柜用电缆桥架进出线(上进出)对柜体尺寸有什么特别要求吗?(现在选择的是宽*深*高700*900*1800),由于对设备不是十分了解,请知道的大虾指教帮助我,十分的感谢!!!
本帖最后由 东莞文兴桥架厂 于 2017-11-27 16:34 编辑 许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。 一,电缆桥架:
MNS柜顶的电缆桥架位于柜顶的正上方好呢?还是柜后上方好啊?请有安装经验的师傅们说一下,如果在正上方的话,会与主变进线总柜的插接母线进线有冲突,按照我的图纸,位于后上方比较好,那么问题是后上方好安装吗?
上次和暖通专业的同事对图讨论走廊桥架安装位置高度的问题 ,他突然问我一句,你们这个桥架是如何布线的,是先布线还是后布,结果把我问傻了,现请有施工经验的大哥求教一下这个桥架安装与电缆放到其中的一个大致过程.谢谢
我想根大家请教:现在工程在设计阶段,原设计变压器和低压柜的上出线用母线桥架,变压器容量为200kVA,但审图工程师不同意,就浪费且增加施工难度。请问:1.变压器和低压柜的上出线用电缆经桥架敷设连接可行吗?因为10KV系统和0.4KV系统分开不同单位设计,位置只是相对,没能完全确定,不想用电缆沟。 2.多大的变压器用母线桥架会更合理?
我想问大家两个问题:一:大家肯定做过电缆上进上出的配线方式,想问下大家,大家在定电缆桥架底边距配电柜高度时是怎么定的(附图1),是不是要考虑电缆的最小转弯半径,假设一根住宅主干电缆为4x185+E95的电缆一从配电柜出来就开始转弯,转弯最小半径为15D(D为59.6),那岂不是我要留下900的空间。大家也知道一般性甲方地下室层高都不肯挖的很深,我这次一个地下室才2900的层高,去掉非标柜高度2000,槽钢100,板厚120,桥架高度100,算足也只有580 所以我想问问大家 这H是这么考虑的嘛 还是我的思路不对,H这高度具体怎么定 希望大家说说。二:同样是最小转弯半径问题:电缆在桥架内敷设时,例如我算下来300x100的桥架满足截面填充率不超过40%的要求,但是假设还是185的电缆需要转弯,他的转弯半径是894,而附图2,桥架的转弯处的半径为840多,这样是不是意味着我就要扩大桥架。求大家讨论讨论 干过施工的、设计的高手们 求解啊 !!!
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
许多人对桥架和线槽认识很模糊,一部分人认为他们是同一种产品,有些则认为他们是完全不一样的,或许有人可笑的认为桥架是用在桥下面;其实桥架跟线槽用途都是保护电缆线缆的,但是他们应用的方向又有些不一样,下面从他们的各自分类开始解释。一,电缆桥架:1,电缆桥架分为:槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。二,镀锌线槽:1,镀锌线槽分为:绝缘配线槽、拨开式配线槽、迷你型配线槽、分隔型配线槽、室内装潢配线槽、一体式绝缘配线槽、电话配线槽、日式电话配线槽、明线配线槽、圆形配线管、展览会用隔板配线槽、圆形地板配线槽、软式圆形地板配线槽、盖式配线槽等。根据材质的不同,线槽按划分多种,常用的有环保PVC线槽、无卤PPO线槽、无卤PC/ABS线槽、钢铝等金属线槽等等。
遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
提问同上,应该如何封堵,谢谢!!!
知识点:桥架切割
这个问题让大家见笑了,好象印象中叫法都是什么电缆桥架的,没有什么电线桥架的.现在有这样一个工程,电表箱到商铺的各配电箱原先是通过护套管钢管各自到每一间的,现在由于建筑的更改,原先预埋的钢管全部报废了,现在方案是通过桥架到各个商铺,原先设计的是5根单芯铜线,现在电线能否通过桥架到各自的商铺?要是不行\为什么?
电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
为何出线开关比进线开关大请教一段配电系统,两进一母联,带电容动态补偿,为何设计院设计的图纸出线开关比进线开关大,是汽车行业的项目。
根据规范好像只要大于4平方就可以,可是怎么判断要多大呢,没有具体要多大的说法。如果不需更大,为什么不就写4平方得拉。是否需要和引下接地线一样粗细呢,这个大小好像也没看到规范规定。2,还有在变电所里存在高压和低压桥架时,如何接地,接地线大小如何选3,在罐区如果有防静电专用接地,该区的电源箱是否要5线,是否要将专用接地接到电源柜的PE线上。大家来讨论讨论看啊