如题!!!!!!!!!!!!!!!防雷模块和防雷器有啥子区别??[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-29 14:06 编辑 ]
防雷分哪几个等级,不同的建筑物的防雷等级与设计要求有哪些呢,下面我们一起看下。
据知,变压器在100KVA及以下的接地电阻不大于10欧,100KVA以上容量的不大于4欧,一级防雷接地电阻不大于10欧,但我就经常我看到一些设计电气图中的说明,要求防雷接地电阻不大于1欧.我曾试找过相关的规范,但就找不到相关的规范说到该接地是不大于1欧的,请大家说说这个问题,谢谢!
朋友们: 我02年本科毕业,05年硕士毕业,在一个水电设计院工作,06年通过一级基础考试。请问,我什么时候可以报考专业,什么时候能拿一级的证书?
一级箱出线漏保经常跳闸。这个漏保是负责塔吊的。塔吊漏保不跳。而且塔吊与一级箱内的漏保保护参数是一样的,并且之间的电缆没有毛病。见下参数:DZ20L-250T/4300
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
建筑工地上对一级箱二级箱里面的配置有什么要求没? 一般都这么配置, 比如熔断器、漏保、空气开关什么的 。 它们又是根据什么要求来进行选择配置的呢? 求大神指教。
刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏 第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。 第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
求教各位指点,监理验收施工现场临电时指出现场一级柜到二级箱必须要保证一箱一闸,即一级柜内一个开关只允许符合一个二级箱,请问临电验收规范有这一条吗?
请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
小弟做电气设计半年多了,最近有个一类高层,涉及到了一级负荷,现在问题就来了。一级负荷是要求双源电源供电,外加备用电源,这三个电源怎么分配呢?图里面的是一个他们以前做的,我看了半天没看懂,为什么只有一部分的负荷接到了发电机双电源的母线上?求指教
门式刚架结构,跨度26m,长度34m,柱距6m,檐口高6.5m,墙架上未设隅撑,上部为梯形刚架,柱采用200x200x8x8箱形柱,上部铰接下部刚接,计算后平面内长细比为182,在柱不变的前提下,有没有其它措施能保证柱的长细比在150以内?谢谢
请大神帮帮我
室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
如何一次通过一级建造师