电力线路的防雷一般都是用避雷线。如果遇到特殊情况需要开断避雷线,就需要加装避雷器,这个避雷器有什么要求?装在水泥杆上是不是需要自己出一个避雷器的安装底座图?
雷电对电力线路的危害及高压架空线路的防雷保护措施 1、雷电对电力线路的危害 架空线路受到直接雷击或线路附近落雷时,导线上会因电磁感应而产生过电压,即大气过电压(外过电压)。这个电压往往高出线路相电压的2倍及以上,使线路绝缘遭受破坏而引起事故。当雷击线路时,巨大的雷电流在线路对地阻抗上产生很高的电位差,从而导致线路绝缘闪络。雷击不但危害线路本身的安全,而且雷电会沿导线迅速传到变电站,若站内防雷措施不良,则会造成站内设备严重损坏。
10kV架空 电力线路绝缘很低,装设避雷线后也不能把雷电压降低到线路绝缘所能承受的水平;加上目前lOkV线路大多采用钢筋混凝土杆,电杆的自然接地可起到避雷线的作用;再则10kV电网中性点都不是直接接地,单相网络接地后不会引起线路跳闸。此外,10kV线路的供电重要性较低,电杆不高,且受到城市建筑和野外树木的屏蔽。雷击机会较少,所以lOkV架空电力线路一般都不装设避雷线。 10kV架空电力线路一般可采取下列防雷措施: 1、采用比线路电压高一级的绝缘,最好采用陶瓷横担,以提高线路绝缘水平。 2、尽量缩短线路跳闸的时间,以减少雷击引起工频电弧烧断导线。 3、在木材较多的地区,可因地制宜在线路雷电频繁
电力线路合理输送功率和距离表中:10KV高压电缆输送功率为5000KW,这5000KW如何理解?这是指高压5000KW还是指低压5000KW?或者高低压功率是一样?若是指高压5000KW,那如何转换为380V低压功率为多少?若是指低压功率,那是否1条10KV高压电缆最多只能供5000KW的用电?
本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:36 编辑 韩 爱 芝 摘要:提出了电力变压器的综合防需措施,并给出了故障实例。 关键词:变压器;绕组;措施
电力系统的稳定运行是现代社会发展的基石,而雷电作为一种强大的自然现象,对电力线路和设备构成了严重威胁。10kV线路作为配电网络中的重要组成部分,其防雷措施尤为关键。同时,电力设备的防雷保护也是确保电力系统安全运行不可或缺的一环。下文将为大家详细介绍10kV线路防雷及电力设备防雷的主要措施。 一、10kV线路防雷措施 1.架设避雷线(架空地线):在10kV线路的上方或下方架设一条或多条避雷线,利用其较高的吸引雷击能力保护主线不受雷击。避雷线与主线之间通过绝缘子隔开,雷电流通过避雷线导入大地,减少对主线的影响。
请问架空电力线设计中上拔力怎么计算,如跨距l=60米,线材张力t=10kN,线材密度g=1kg/m,如直接用公式gl2/(2t)=1.8米,感觉比经验的情况小很多?是否就是这样计算,还是有其他算法,请指教?一般60米跨距架空线可以向上抬升多少米
原帖转自 http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-3/14/08314C7F40E455.html1.前言 随着电力系统容量的增加和自动化水平的不断提高,电力调度自动化系统已使用了相当数量的计算机、RTU和其它微电子设备。县级电力调度及其变电所由于所在地土壤电阻率较高或地处山区等,其地网上接地电阻往往很难达到规程的要求,其防雷工作更要加强。由于一些微电子器件工作电压仅几伏,传递信息电流小至μA级,对外界的干扰极其敏感,而雷电流产生的瞬变电磁场对微电子设备的干扰和损害尤为严重。在雷雨季节,有的县电力局调度大楼和电力局所属自动化显示系统、通讯联络系统(Modem、载波机、程控交换机等)等常常损坏,造成较大的直接和间接经济损失,影响当地电力系统的正常调度、工农业生产和人民的日常生活。尽管有些电力调度自动化系统采取了一定的防雷措
由于铺设铁路,公司110kv电力线路需要迁改,导线为LGJ-240/30,档距150m左右,架桥机架桥施工时高度为13.4m,换算到设计距轨顶为12.8米,电力线路距轨顶最小距离最低16.5m,请教专家弧垂大致多大?选用杆塔呼称高要求多少?
在低压 配电网中,杆塔的平均高度要比送电线路的杆塔低,线路的周围可能受到建筑物和树木的遮蔽,因此遭受直击雷的机会相对少一些。但由于配电网绝缘水平相对较低,线间距离小,一旦遭受直击雷,就很容易跳闸。因此,必须加强配电网的防雷保护,才能提高供电可靠性。 配电线路防雷,应采取的基本技术措施是: 防直击雷。为提高配电网防直击雷水平,要从提高线路的耐雷水平入手,采用瓷横担或高一级的绝缘子。因配电线路点多、面宽、线长,采用避雷线或避雷针作直击保护是不经济的。而配电线路由于采用中性点不接地系统,档距也很小,因而导线容易形成三角形排列,此时,最上面的导线可起到避雷线的作用。所以,最好的办法是在最上方导线的绝缘子上,每隔一定距离装设一个接地的保护间隙。 防感应雷
本帖最后由 w760831 于 2015-6-13 14:51 编辑 安装于安卓手机内,具有巡线路径实时记录,巡线记录导入导出,画线路图等功能
1常见故障 地埋电力线路的故障常见的有单相接地、相间短路、相间短路接地、漏电和断心等几种,以单相接地故障为最多。 (1)单相接地。单相接地的原因,一般都是由于线路中一相的任何一点破皮导致绝缘损坏而造成的。在中性点直接接地系统发生单相接地时,故障相线的熔断件会熔断,故障相线对地绝缘电阻大大下降。
知识点:电力线路压降
我刚做了一个地方的规划,我做的规划是将给水管线与电力地下光缆走同侧的论证的时候有人提出来说电力不能与给水走同侧的,我想知道为什么呢?
OPGW光缆架设能否跨越电力线路?请问各位朋友有没有关于这个的问题的规程规范?请帮忙找一个,谢谢啦。我的邮箱是scwzp@126.com。
继电保护装置的动作电流的整定 怎么计算 ? 哪位有相关资料还有 PLC的过电流保护 速断保护 自动重合闸 的程序小弟急求?有相关的资料的请帮助下。
原帖转自http://www.chuandong.com/publish/tech/Thesis/2007/12/Thesis_0_43_1848.html摘要: 通过在华北电网雷电活动频繁地区的寿遵110kV线路上采用合成绝缘外套金属氧化物避雷器改进防雷措施的研究,经过试验和实际运行,证明此改进是成功、经济和有效的,雷击跳闸次数由1996年的7次,降为1997年的1次,1998年的0次。 关键词: 输电线路 防雷 接地 电网中的事故以输电线路的故障占大部分,输电线路的故障又以雷击跳闸占的比重较大,尤其是在山区的输电线路中,线路故障基本上是由于雷击跳闸引起的,据运行记录,架空输电线路的供电故障一半是雷电引起的,所以防止雷击跳闸可大大降低输电线路的故障,进而降低电网中事故的发生频率。经多年摸索,我国的输电线路防雷基本形成了一系列行
最近接了一个工程,我们这的港口修一条港疏铁路。该铁路要经过我们的公司的电力网络,需要我们在多处做线路改造。我们的主干线路电压等级是6kV的,铁路部门要求我们倒杆时不能影响铁路的正常运行。因此我们排除了架空跨越铁路的方案,初步定在在铁路两旁组立电缆引下杆,铁路下面埋管,电缆通过钢管穿越铁路。 但是问题来了,因为我找不到这样做的相关规范,请问大家知道这个方面的规范吗? 66kV及以下架空电力线路设计规范 中只规定了电杆距铁路的最低水平距离。