国际电工委员会编制的标准(IEC1024-1)将建筑物的防雷装置分为两大部分:外部防雷装置和内部防雷装置。笔者认为,这样划分很有必要,建筑物的防雷设计必须将外部防雷装置和内部防雷装置作为整体统一考虑。 外部防雷装置(即传统的常规避雷装置)由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。接闪器(也叫接闪装置)有三种形式:避雷针、避雷带和避雷网,它位于建筑物的顶部,其作用是引雷或叫截获闪电,即把雷电流引下。引下线,上与接闪器连接,下与接地装置连接,它的作用是把接闪器截获的雷电流引至接地装置。接地装置位于地下一定深度之处,它的作用是使雷电流顺利流散到大地中去。
防雷与接地装置
一、室外配电箱防雷接地电阻的重要性与标准 防雷接地是防雷系统的基础,其核心在于为雷电流提供一条低阻抗的通路,使雷电流能够迅速泄放入地,从而保护设备免受高电压的损害。对于室外配电箱而言,接地电阻的大小直接影响到防雷效果的好坏。根据国家和国际标准,如中国的GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》及IEC相关标准,室外配电箱的防雷接地电阻建议值通常不应超过10欧姆。在土壤电阻率较高的地区,可能需要采取措施降低接地电阻,如增加接地极数量、使用降阻剂或采用柔性接地技术,以确保满足防雷要求。 二、电箱内部防雷装置的接线方法 电箱内部的防雷装置主要包括浪涌保护器(S
《防雷与接地装置》图集
《论电气装置接地与防雷保护》论文下载
配电装置内部各元件和连接的要求依据哪些规范?如:配电柜内部的空气开关接线端子和无绝缘的母线是否需要安装绝缘护板? 个元件之间、导线连接的有什么规定?等等。 各位大侠指点一下。
1.什么是接地母线?2.什么是接地跨接线?3.接地网怎么套定额?4.我在算量的时候只算了接地网、避雷带、避雷引下线,其他的我不懂,求指导 。。。。不胜感谢:)
10kV防雷保护装置的接地就是防雷接地。工作接地是指为保证供电系统稳定运行而认为设置的接地。 在TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该10kV防雷保护装置接地称为工作接地或配电系统接地。 工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。 当10kV防雷保护装置配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有10kV防雷保护装置工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。
多层建筑的防雷装置如何施工 沿屋脊、屋檐及屋面两侧的斜边上装避雷带;若屋面为平顶,则沿屋面四周或女儿墙上架设避雷带,避雷带距外墙边的距离宜小于或等于避雷带支起的高度。 为避兔接闪部分的振动力,可将避雷带支起10~20cm,支点间距不应大于1.5m,一般取1m。若屋顶有水箱,因水箱高出屋顶,因此在水箱顶部四周亦应安装避雷带。采用避雷带防雷时,屋面上任何一点距避雷带的距离不应大于10m。如果屋面宽度超过20m时,可增加避雷带,用避雷带组成20m×20m的网格。 避雷带一般用25mm×4mm镀锌扁钢做成,女儿墙上的避雷带也可用装饰金属栏杆。避雷带至少有两根引下线和防雷接地极相连,引下线应对称设置。引下线之间距离对于一般建筑不大于24m。引下线可明装亦可暗装,明装一般用25mm×4mm镀锌扁钢,明装引下线与建筑物墙面间隙一般不小于15mm。明装引下线是在建筑物外墙土建施工完后进行的。当引下线与支架焊接连接时,在引下线与墙之间应衬垫铁皮,避免焊接飞溅沾污墙面。焊接完后再拿走铁皮。暗装引下线则利用柱头主钢筋,这在土建施工时完成。<
接上一个问题,图中所示避雷带安装符合要求吗? 还有:一套完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置,是这样吗? 在住宅小区施工时,三类防雷建筑从18层开始设引下线? 我在未完工的砌体窗台上看到一个圆钢伸出来,上面还焊接着一块扁钢,施工单位说是以后还要连接外面的什么什么... 焊接长度也没有达到6倍直径以上,我是监理就糊涂让他通过了。请问这样对吗?
建筑工地的构筑物、施工人员和机械设备安防雷装置是由接闪器、引下线、接地体三部分组成。电气没备的防雷除屏蔽外,主要使用避雷器放电间隙,防雷装置可与建筑物结合成一体,也独立安装。 (1)接闪器 接闪器是用来吸引雷电的,现场一般用良好导体钢材制成,并装设在需要保护范围(如构筑物)的顶部,以便产生向上的迎面放电,把雷电引向自己并安全导入地中,从而保护现场建筑物和设备免遭雷击。尖顶、屋脊和屋顶平面以上的垂直金属构件都是很好的接闪器。 避雷针是常用的一种接闪器,一般用镀锌圆钢或钢管制成。圆钢截面不小于100mm2,钢管厚度不小于3mm,明装避雷网和避雷带用8mm圆钢或48mm2扁钢制成,未镀锌的要涂漆防锈。接闪器应明装于屋脊、屋角等处。另外,根据经验,高大建筑有可能会遭受侧击,因此在高于30m的孤立建筑还应在垂直表面加装接闪器,金属窗框架、宣传标语牌、引下线等都可作为这种接闪器,并与引下线连接。 (2)避雷针保护范围的确定 所谓保护范围是指被保护物在此空间范围内不致遭受直击雷。单支
确定防雷装置保护范围的方法很多.这里只介绍用“滚球法”,“滚球法”是防直击雷的计算方法之一。它的机理出发点是:雷云运动的发展在开始是不确定的,直到最近点的电场强度足以击穿它与地面目标之间的空气间隙时,也即雷云与地面目标的距离等于击穿距离时.才受到地面的影响而开始定位。按照此理论.用一个假设半径为h,的球体,滚过防雷建筑物时,球体所能接触到建筑物的各个部分.是可能遭到宙击的地方.球体不能接触到建筑物的部分,则认为已由建筑物其他部分给予保护.不需要加防雷措施。
防雷装置设计审核和竣工验收规定--------------------------------------------------------------------------------来 源:中国气象局 中国气象局令 第11号 现发布《防雷装置设计审核和竣工验收规定》,自2005年4 月1日起施行。 局 长 二○○五年一月二十八日 防雷装置设计审核和竣工验收规定 第一章 总 则 第一条 为了规范防雷装置设计审核和竣工验收工作,维护国家利益,保护人民生命财产和公共安全,依据《中华人民共和国气象法》、《中华人民共和国行政许可法》等有关规定,制定本规定。 第二条 县级以上地方气象主管机构负责本行政区域内防雷装置的设计审核和竣工验收工作。未设气象主管机构的县(市),由上一级气象主管机构负责防雷装置的设计审核和竣工验收工作。 第三条 防雷装置的设计审核和竣工验收工作应当遵循公开、
智能建筑的强弱电的接地体及引下线是否共用防雷中心自己内部一直没有统一意见。主要有如下几类:1.不共线也不共地——强弱电接地系统严格分开2.共地,不共线——引下线严格分开,接地体共用,接地电阻以系统要求最低电阻为准。3.共地,共线——法拉第笼理论,所有系统层层等电位那个方案都有利弊。不知何去何从
另外,根据经验,高大建筑有可能会遭受侧击,因此在高于30m的孤立建筑还应在垂直表面加装接闪器,金属窗框架、宣传标语牌、引下线等都
关于硬质基础防雷接地装置做法的讨论在防雷设计中,遇上硬质基础,接地装置的接地问题是最难解决的。1、为了降低接地电阻,在建筑周边设人工垂直接地体,在网易电气中有介绍用非金属材料制作人工垂直接地体的文章,是个好法子,各位可查阅相关文章。2、当建筑基础为硬质基础,建筑底层为车库,车库内有人员流动,车库纵、横向大于50米,车库内接地网的埋地深度已是问题。----请大家说说:接地网网距多少适宜,接地网埋地深度,防跨步电压措施,降阻措施等。----请大家都来谈谈看法,谢谢!!
《防雷工程专业资质管理办法》和《防雷装置设计审核和竣工验收规定》
请教高手们,有一别墅,三层,高10.3米,长36米,宽18米,业主想采用单根避雷针,而不四个边装避雷针,请问采用单根避雷针时的高度是多少?避雷针的尺寸多大?谢谢!!(之前没有接触过这种做法,请前辈指点,)
98ZD501民用建筑防雷与接地装置