首页 课程 资料 论坛
  • 什么是防雷模块和防雷箱

    如题!!!!!!!!!!!!!!!防雷模块和防雷器有啥子区别??[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-29 14:06 编辑 ]

  • 一级、二级、三级防雷有何区别

    防雷分哪几个等级,不同的建筑物的防雷等级与设计要求有哪些呢,下面我们一起看下。

  • 【纠结】防雷接地模块中的接地如何接?

    对于配电柜中的防雷接地模块,我想知道其中的接地是接的三相五线中的PE线(我理解的三线五线中的PE线是保护接零线,N线为工作零线,对否?)还是我们所说的大地(即由防雷器下端直接接入大地)?本人一菜鸟,求解!

  • 关于一级防雷接地电阻的阻值问题

    据知,变压器在100KVA及以下的接地电阻不大于10欧,100KVA以上容量的不大于4欧,一级防雷接地电阻不大于10欧,但我就经常我看到一些设计电气图中的说明,要求防雷接地电阻不大于1欧.我曾试找过相关的规范,但就找不到相关的规范说到该接地是不大于1欧的,请大家说说这个问题,谢谢!

  • 什么时候能拿一级的证书?

    朋友们: 我02年本科毕业,05年硕士毕业,在一个水电设计院工作,06年通过一级基础考试。请问,我什么时候可以报考专业,什么时候能拿一级的证书?

  • 海尔65D模块机反复让输入一级密码?是什么问题

    海尔65D模块机反复让输入一级密码?主机正常运行两个多月了,昨天断电以后重新送上电,输入一级密码按确认键后反复让输入密码,就是进入不了系统,机器开不了机,大湿们有遇到这种问题的没有?帮忙分析一下问题

  • 一级消防工程师建筑防火模块精讲资料

    一级消防工程师建筑防火模块精讲资料,18年的消防精讲资料,分享出来,备考的自己看,网盘自己下,网盘链接已上传,备考消防工程师,技术实务这一科是关键,技术实务是消防课的基础,学通技术实务,消防三门课自然就都通了。

  • 工程多出的B级电源防雷2P+N三模块防护。

    联系QQ345189308还有几十个,全要可便宜点。

  • 关于防雷接地,什么时候测试?

    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。

  • 请教防雷问题~~~~~~~~~~~

    刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢

  • 为什么电源防雷一般是三级?

    为什么电源防雷一般是三级?

     第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏  第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。  第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。

  • 一级消防工程师消防设施管理模块精讲精讲资料

    一级消防工程师消防设施管理模块精讲精讲资料,2018年的精讲资料,分享出来,备考的自己看,网盘自己下,网盘链接已上传。

  • 2018年一级消防工程师基础、管理评估模块精讲资料

    2018年一级消防工程师基础、管理评估模块精讲资料,王洪明讲的模块化资料,分享出来,备考的自己看,网盘自己下,消防考试题目是灵活的,这就需要我们考前多练习,多模拟。这阶段的练习就不要去找一些基础的章节和填空式选择题做,选择一定深度和成套模拟题,按考试时间要求来进行模拟考试

  • 2018年一级消防工程师建筑防火模块精讲资料

    2018年一级消防工程师建筑防火模块精讲资料,2018年一级消防工程师的新课件,王洪明讲的知识点模块化的讲解,分享出来,备考的自己看,网盘自己下。网盘链接已上传。消防考试题目是灵活的,这就需要我们考前多练习,多模拟。这阶段的练习就不要去找一些基础的章节和填空式选择题做,选择一定深度和成套模拟题,按考试时间要求来进行模拟考试,每做完一套题,认真分析错题,做到举一反三。也可以把往年的真题拿出来认真做做,熟悉真题的题型和难度及思路。

  • 2019年一级消防工程师基础、管理模块精讲视频资料

    2019年一级消防工程师基础、管理模块精讲视频资料,今年的新课件,分享出来,备考的自己看,网盘自己下,网盘链接已上传、 消防考试题目是灵活的,这就需要我们考前多练习,多模拟。这阶段的练习就不要去找一些基础的章节和填空式选择题做,选择一定深度和成套模拟题,按考试时间要求来进行模拟考试,每做完一套题,认真分析错题,做到举一反三。也可以把往年的真题拿出来认真做做,熟悉真题的题型和难度及思路。

  • 广夏基础模块什么时候能更新?

    现广厦结构CAD18.0都出来了,好像是基础后处理有较在的变化,不过广夏基础模块还是没有更新,里面用的地基规范还是旧版本。不知广夏基础模块什么时候能更新?

  • 室外照明的防雷怎么解决

    室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!

  • 再说一级负荷的供电电源

    一级负荷供电比二级负荷供电相对简单,主要关注《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019中以下条款,其中3.2.8条是强制性条款。 3.2.8  一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 3.2.10  一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。 理解和用好这两条条款要求,需特别注意以下关键词: 1、双重电源