首页 课程 资料 论坛
  • 对集中报警系统的设计的一些不解

    5.2.3 集中报警系统的设计,应符合下列要求:5.2.3.1 系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器。那就是说只要是集中报警系统,就一定要设置两台及以上的区域火灾报警控制器或者两台及以上区域显示器?

  • 关于国标图集中报警系统图的画法。

    我们大部分自动报警系统图,都把什么信号、电源、电话等线路都单独画一条线,然后接到相应模块去。我看了深度图集04DX003上,只是简单的画了一个“MX”,然后这些模块,不管什么线路都接进去。我想问,这个“MX”到底是什么意思?如果可以,我也想这样偷懒画算了。而且又整齐!

  • 区域-集中报警系若干问题

    请教个问题: 现在做一个工业区 火灾报警系统为 区域-集中报警系统。我现在设计其中一个楼的火灾报警系统请问1、区域报警器和集中报警器在表达上有什么区别?2、区域报警和集中报警器之间怎么联系?3、消防电话单走线吗?怎么和集中报警器连接??

  • 集中报警系统是否一定要设区域显示器?

    火灾自动报警规范里在介绍集中报警系统时要求设区域显示器,大家对此条规范如何理解?还有就是对区域显示器在什么时候设什么时候不设大家如何把握?

  • 区域报警系统、集中报警系统、控制中心报警系统的区别

    区分以上三个系统是完全有必要的:1、如果是控制中心报警系统就必须设置消防值班室,报警控制器和联动设备必须放置在消防值班室中,且联动设备应符合《火灾自动报警系统设计规范》6.3.1 (消防控制室的控制设备应有以下控制及显示功能)。2、如果是集中报警系统,集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内,这里消防值班室不是必要的。规范要求集中报警系统应设置消防联动控制设备,如果设置了消防值班室,那消防控制设备就必须符合6.3.1(消防控制室的控制设备应有以下控制及显示功能)的要求。这时如果不设置消防控制室,可将设备放在有专人值班的值班室内,这时联动控制设备应满足6.3.2—6.3.9的要求,而不必满足6.3.1 (消防控制室的控制设备应有以下控制及显示功能)的要求。若集中报警不设在消防控制室内的,则应将它的输出信号

  • 在设有集中报警控制器的系统中,区域报警系统存在意义的探讨?

    区域报警控制器(具有联动功能)应用于小型公共区域场所,报警点数一般不超过100点。集中报警控制器单回路点数就可达到200点。而集中报警控制器可以将若干台区域报警控制器通过联网的形式,然后由集中管理,负责对所有报警区域进行火灾监测报警。那么问题来了,设计时可以直接从集中控制器拉回路来替代区域控制器,根本不需要上区域控制器,图集14X505-1-17 方案四中任然提到设有集中报警控制器的消控室还可设置若干台区域火灾报警控制器。意义何在喃?在集中报警点数受限制时,是否可以增加区域控制器来增加点数?

  • 关于火灾报警系统的设置?

    规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?

  • 火灾区域-集中报警及消防控制系统示意图

    图纸简介: 火灾区域-集中报警及消防控制系统示意图,欢迎大家下载 投稿网友: sweet2901 上传时间: 2013-03-10 图纸

  • 集中报警系统的中,各位大虾有无执行设置区域火灾报警控制器或区域显示器?

    5.2.4.1 系统中至少应设置一台集中火灾报警控制器、一台专用消防联动控制设备和两台及以上区域火灾报警控制器;或至少设置一台火灾报警控制器、一台消防联动控制设备和两台及以上区域显示器。一栋楼的设计时我都是只设计一台集中火灾报警控制器,只要主机点数够为什么还要设置区域火灾报警控制器或区域显示器,而且是两台以上。这个让我有点不解。

  • 区域报警控制器与集中报警控制器怎么联接?

    我现在做一丙类厂区,就三栋楼,二栋三层厂房,一栋五层办公楼,办公楼下是丙类车间我在各厂房内均设一报区域报警控制器,在办公楼内设集中报警控制器,但不知区域报警控制器与集中报警控制器怎么联接?动作原理怎样?是不是可在办公楼底设一区域报警控制器,厂房底层设一总消防接线端子箱,再把各回路引到区域报警控制器?我查了一个产品样本,看它是用两根集中区域总线(CAN)线把区域报警控制器串联后,再联接到集中报警控制器《04X501火灾报警及消防控制》第16页,各建筑物报警控制器到消控中心的N线是怎样的线?图集上只说明是网络线

  • 区域报警系统,集中报警系统和控制中心报警系统的主要设计要求是什么?

    区域报警系统的设计要求主要是一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器,系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过两台;区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所;系统中可设置消防联动控制设备;当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置;区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5M,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5M,正面操作距离不应小于1.2M。集中报警系统的设计要求主要是系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台以上区域显示器;系统中应设置消防联动控制设备;集中火灾报警控制器或火灾报警控制器应能显示火灾报警部位信号和控制信号,亦可进行联动控制;集中火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内。集中火灾报警控制器或火灾报警控制器、消防联动控制设备等在消防控制室或值班室内的布置,应符合下列要求:1、设备面

  • 地铁监测及自动报警系统

    地铁的运营涉及众多人员和先进的设备。车辆因素、线路问题、信号标志等设备都直接关联到列车的安全运行。车辆所使用的阻燃材料是否合格,安全装置是否充足有效,车辆是否符合运行要求,车辆技术状况的好与坏,都会直接影响到地铁的运行安全。 地铁发生意外导致紧急断电,在突如其来得黑暗状态下人员极易发生混乱,造成伤亡。在断电情况下能持续提高光源十分关键。自发光疏散指示系统完全解决了这个问题。这些安全标志在完全失去光源的情况下仍然能够利用自身的蓄能发光,以便乘客在漆黑一片中找到逃生的方向。 北京地铁设有双组变电站供电、紧急照明和应急通风设施,即使在出现两个主变电站同时停电,列车失去牵引力最终停车时,也不会导致出现地铁“失控”现象。地铁的指挥系统,如调度电话、通讯系统等,在失电情况下仍能正常使用,它们全部由蓄电池供电。 上海地铁有两套自动防火设施,两级自动监控系统,一级设在车站,一级设在中央控制室。自动灭火喷淋系统,有水喷和气体喷两种,可以针对不同的火灾原因进行调控。地铁隧道里还设有专门的排烟装置,一旦发生火灾,隧道内的事故风机系统就会启动,在最短时间内排出有毒烟雾,防止窒息

  • 火灾自动报警系统的设计

    火灾自动报警系统的设计火灾是发生频率较高的灾害,无论电气设备、专修材料、内部陈设都能引发楼宇的火灾,导致人员伤亡和财产损失。而火灾最容易发生在人群周密和物资集中的地方损失尤以高层和超高层建筑最大。所以,智能建筑的防火系统技术,火灾自动报警系统是智能建筑中建筑设备自动化系统的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。首先让我们来看一下智能建筑中火灾自动报警系统的设计形式以及它的划分和设置。从设计而言一般分为三种:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就从现在的智能建筑基本特点来看,最适用的方式还是控制中心报警系统。划分和设置方面:探测区域的划分与探测器的设置,报警区域的划分和报警控制器的设置,消防联动设备及其控制,当然提出火灾自动报警系统设计时一定要考虑它在联接界面上与智能建筑的适应性。接下来介绍智能建筑中火灾自动报警系统

  • 火灾自动报警系统的形式

    4幢小高层,设一个消控室,由此消控室中的消控主机JB-3102(三节台式,带联动,广播,电话)引出数个回路进行保护。这种形式应该属于区域报警呢还是集中报警或控制中心报警?这三种形式应该如何区分呢?

  • 这个报警系统到底设不设?

    本单位最近做的几个工程都碰到了施工图审查的意见,感觉很是难处理,上网来问问大家的意见。举三个例子:一、11层的小高层住宅,没有电梯前室,也没有防烟楼梯,楼梯间自带窗户,没有正压送风系统,说白了就是一个普通楼梯加一个电梯。按照《火规》表3.1.1二类高层属二级保护对象,再看附录D3.12、D3.18条,楼梯间不用设探测器,好像只有电梯机房要设探测器,可是难道就只在顶层的电梯机房设一个探测器?是不是有点太夸张了?到底要不要设报警系统?审查意见只说了一句话“按《火规》附录D3.18条电梯机房要设探测器”,可真不知道这一个探测器怎么设法?二、丙类生产厂房,按《火规》表3.1.1属二级保护对象,按附录D要设探测器,可是看到的工程有很多不设。到底怎么回事?三、一个三层学校食堂,一层面积为3300平方米,2、3层面积均小于3000平方米,没有集中空调,按《火规》表3.1.1只有一层要设报警,按《火规》附录D3.15条用燃气的公共厨房要设报警。可是审核的说不用设,于是不设,结果施工图审查、消防建审全部通过。可我很疑惑,到底要不要设。

  • 火灾自动报警系统的疑惑

    火灾自动报警系统产品中,有的为242个地址编码点的报警回路,有的是127个地址地址编码点的报警回路,如果设计预留与甲方实际选用产品不一致该怎么办呢?

  • 关于火灾自动报警系统的问题!

    昨天下工地,那里的技术员给我们提出火灾自动报警系统设计的干线要采用线槽敷设?我想问下火灾自动报警系统设计的干线我怎么在电缆井里敷设的?

  • 火灾自动报警系统怎样选择???

    火灾自动报警系统有区域报警系统,集中报警系统,控制中心报警系统。我想问下,是不是有消防控制室的就是控制中心报警系统?(个人感觉不是,但是又说不清楚)请教各位大侠,这个是怎样划分的???看了下火灾自动报警规范:控制中心系统由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。这样的话是不是只要有这些设备就是控制中心报警系统,还是按对象报警等级选系统,疑问,有的对象保护等级是二级想用集中报警系统,可是控制室又有消防控制设备。。。。。。。。。。。。。

  • 自动报警系统求教啊!!谢谢

    自动报警系统求教啊!!谢谢

    自动消防系统学习中,看不明白线路问题

  • 728ULT报警系统设备资料

    一个报警系统的资料

点击加载更多

集中报警系统

集中报警系统专题,为您提供集中报警系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与集中报警系统 相关的专业交流讨论,更多集中报警系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

漏水报警系统

周界防越报警系统