初次做到车库一个小区,2个地下车库,1个68车位,一个91车位;均有排烟系统查规范GB 50067-97,为3类车库按9.0.7,可不设火灾自动报警系统但9.0.8条说设有防火卷帘、排烟设施的汽车库、修车库应设置与火灾报警系统联动的设施.这样应该是要做火灾自动报警系统吧?2个车库共用一个泵房1.请问,这个2个车库的系统怎么设计?2个车库联动控制?怎么做?我做的系统中包括了消火栓按钮,防排烟系统,防火卷帘门,报警器,(应该还要水喷林系统);2.请问,是不是整个车库还要设温感?3.另想:如果一个小车库(例如8辆吧),仅仅出入口处设置了防火卷帘门,按照9.0.8要求,那不是要做火灾报警系统了么?该怎么做?
规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
该汽车库为半地下室,面积4000平米,停车100辆。上面为三幢5F+1的多层住宅,半地下室里设有自备发电机房和水泵房,自备电和水泵均为整个小区的其他小高层服务!
地铁的运营涉及众多人员和先进的设备。车辆因素、线路问题、信号标志等设备都直接关联到列车的安全运行。车辆所使用的阻燃材料是否合格,安全装置是否充足有效,车辆是否符合运行要求,车辆技术状况的好与坏,都会直接影响到地铁的运行安全。 地铁发生意外导致紧急断电,在突如其来得黑暗状态下人员极易发生混乱,造成伤亡。在断电情况下能持续提高光源十分关键。自发光疏散指示系统完全解决了这个问题。这些安全标志在完全失去光源的情况下仍然能够利用自身的蓄能发光,以便乘客在漆黑一片中找到逃生的方向。 北京地铁设有双组变电站供电、紧急照明和应急通风设施,即使在出现两个主变电站同时停电,列车失去牵引力最终停车时,也不会导致出现地铁“失控”现象。地铁的指挥系统,如调度电话、通讯系统等,在失电情况下仍能正常使用,它们全部由蓄电池供电。 上海地铁有两套自动防火设施,两级自动监控系统,一级设在车站,一级设在中央控制室。自动灭火喷淋系统,有水喷和气体喷两种,可以针对不同的火灾原因进行调控。地铁隧道里还设有专门的排烟装置,一旦发生火灾,隧道内的事故风机系统就会启动,在最短时间内排出有毒烟雾,防止窒息
火灾自动报警系统的设计火灾是发生频率较高的灾害,无论电气设备、专修材料、内部陈设都能引发楼宇的火灾,导致人员伤亡和财产损失。而火灾最容易发生在人群周密和物资集中的地方损失尤以高层和超高层建筑最大。所以,智能建筑的防火系统技术,火灾自动报警系统是智能建筑中建筑设备自动化系统的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。首先让我们来看一下智能建筑中火灾自动报警系统的设计形式以及它的划分和设置。从设计而言一般分为三种:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就从现在的智能建筑基本特点来看,最适用的方式还是控制中心报警系统。划分和设置方面:探测区域的划分与探测器的设置,报警区域的划分和报警控制器的设置,消防联动设备及其控制,当然提出火灾自动报警系统设计时一定要考虑它在联接界面上与智能建筑的适应性。接下来介绍智能建筑中火灾自动报警系统
4幢小高层,设一个消控室,由此消控室中的消控主机JB-3102(三节台式,带联动,广播,电话)引出数个回路进行保护。这种形式应该属于区域报警呢还是集中报警或控制中心报警?这三种形式应该如何区分呢?
本单位最近做的几个工程都碰到了施工图审查的意见,感觉很是难处理,上网来问问大家的意见。举三个例子:一、11层的小高层住宅,没有电梯前室,也没有防烟楼梯,楼梯间自带窗户,没有正压送风系统,说白了就是一个普通楼梯加一个电梯。按照《火规》表3.1.1二类高层属二级保护对象,再看附录D3.12、D3.18条,楼梯间不用设探测器,好像只有电梯机房要设探测器,可是难道就只在顶层的电梯机房设一个探测器?是不是有点太夸张了?到底要不要设报警系统?审查意见只说了一句话“按《火规》附录D3.18条电梯机房要设探测器”,可真不知道这一个探测器怎么设法?二、丙类生产厂房,按《火规》表3.1.1属二级保护对象,按附录D要设探测器,可是看到的工程有很多不设。到底怎么回事?三、一个三层学校食堂,一层面积为3300平方米,2、3层面积均小于3000平方米,没有集中空调,按《火规》表3.1.1只有一层要设报警,按《火规》附录D3.15条用燃气的公共厨房要设报警。可是审核的说不用设,于是不设,结果施工图审查、消防建审全部通过。可我很疑惑,到底要不要设。
火灾自动报警系统产品中,有的为242个地址编码点的报警回路,有的是127个地址地址编码点的报警回路,如果设计预留与甲方实际选用产品不一致该怎么办呢?
昨天下工地,那里的技术员给我们提出火灾自动报警系统设计的干线要采用线槽敷设?我想问下火灾自动报警系统设计的干线我怎么在电缆井里敷设的?
火灾自动报警系统有区域报警系统,集中报警系统,控制中心报警系统。我想问下,是不是有消防控制室的就是控制中心报警系统?(个人感觉不是,但是又说不清楚)请教各位大侠,这个是怎样划分的???看了下火灾自动报警规范:控制中心系统由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。这样的话是不是只要有这些设备就是控制中心报警系统,还是按对象报警等级选系统,疑问,有的对象保护等级是二级想用集中报警系统,可是控制室又有消防控制设备。。。。。。。。。。。。。
自动消防系统学习中,看不明白线路问题
一个报警系统的资料
火灾自动报警系统(讲义),对做电气设计的人员很有帮助。
我现在家里做一个监控系统,和报警系统,4个摄像机,10个红外幕帘,请问需要买那些东西啊 监控我打算用松下的报警用霍尼韦尔的请赐教
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 1.不理解入侵报警系统有防区这个概念,如honeywell的VISTA-20p说最多可扩充到48个防区, 基本的有8个防区, 现在就是搞不清楚, 选择时, 假定有一个系统有10个防区, 是选择有10个基本防区的另外一个产品? 还是选择VISTA-20p就行, 因为扩展后48个防区,也超过10个防区?看哪个标准呢?2. 那么说一层楼有11个红外线入侵探测器, 一个脚跳开关, 两个紧急按钮, 两个门磁开关, 请问一下这层楼的报警控制分机怎么选择? 如果选择Honeywell 的, 选几个防区主机呢? 谢谢了!
学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 不理解入侵报警系统有防区这个概念,如honeywell的VISTA-20p说最多可扩充到48个防区, 基本的有8个防区, 现在就是搞不清楚, 选择时, 假定有一个系统有10个防区, 是选择有10个基本防区的另外一个产品? 还是选择VISTA-20p就行, VISTA-20p因为扩展后48个防区,也超过10个防区?看哪个标准呢?谢谢了!
工程概况:主机3102柜机,总共21个回路,3块回路板。故障现象:6回路开关量信号正常,模拟量故障; 12回路报“开路” 13回路开关量、模拟量报故障。检查经过:各回路在回路线连接后接线端子处电压25v,在断开回路线后回路板端子处和回路线上都没有电压,控制器柜机外壳接地0.1V电压。 将6回路线接到5回路口上,信号正常;将5回路线接到6号回路板口上,5回路开关量、模拟量均报故障。 将6、7回路在回路板上的接口对调后,6、7回路模拟量均报故障; 将6、8回路在回路板上的接口对调后,6、8回路模拟量均报故障; 将12回路连接到回路板20号接口后,12回路信号正常;20号回路线连接到12号接口后报故障。 13回路接到20号口后烟感温感故障。请问以上问题的原因和检查处理方法
大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗
新高规提出对人员密集场所宜设置漏电报警系统,但对具体哪些部位应设漏电报警系统并未做出规定;若结合附文说明中的例子(北京市某家具城……),应是整栋建筑的所有回路(包括每个支路)都应具有漏电报警功能。 但今看到一个厂家的样本,其中现场监控器(漏电报警系统中监视漏电电流的终端设备)的尺寸达到90x280x50mm,假若配电箱的每个回路都做漏电报警(每个回路配一个现场监控器),显然不现实。 不知大伙有什么看法?
本人对于火灾报警系统是菜鸟级,请教各位大侠几个问题:1.关于楼层复示器的作用,还有它能否取代声光报警器2.输入,输出模块的作用3.短路隔离器的作用,何种系统需要做短路隔离器