首页 课程 资料 论坛
  • 空气采样探测系统的应用

    早期火灾智能预警系统简介一、概述 早期火灾智能预警系统是一种空气采样式火灾预警系统。它采用独特的激光前向散射技术和当代最先进的人工神经网络技术,能准确可靠地探测出潜在火患。与其它消防系统相比有许多优点:灵敏度极高(比传统的高约1000倍)、误报率极低、真正的人工智能技术等、 该系统已通过国家消防电子产品监督检验中心检验,各项技术性能均满足国家标准GB4717-93的技术要求。 二、系统介绍 1、工作特性一般火灾的产生可分为四个阶段:①预燃阶段②可见烟雾燃烧阶段③火焰燃烧阶段④剧烈燃烧阶段(见图)。传统探测器一般都在火灾发展到后三个阶段时才发出报警,而这三个阶段的时间都相对较短,约几秒钟到几分钟,所以即使发现火警也往往为时已晚。而早期火灾预警系统却能在火灾的预燃阶段(提前30~120分钟)发出报警,从而赢得宝贵的救火时间。 2、主要特点(1) 极高的灵敏度 烟粒子直径在十微米以下,该系统的灵敏度为0.004~4%obs/m(传统探测器一般为5%obs/m),比传统的高近1000倍。<

  • 空气采样探测系统调试要求

    空气采样探测系统调试要求

    空气采样探测系统调试要求 (1)、 系统通电后,应对下列参数进行设定: 1) 根据探测区域的环境状况,对探测器的烟雾报警阈值及延时参数进行设定; 2) 根据探测区域的环境状况,对探测器的气流报警阈值及延时参数进行设定;3) 吸气泵转速; 4) 不同报警区域的编号、名称及位置;5) 需要进行自动记录的事件项目; 6) 继电器的联动输出; 7) 其他参数根据产品的功能设定。 (2)、 从每根采样管的任意采样孔引入烟雾,报警器应有相应的报警指示。 (3)、 从采样管最末端(最不利处)采样孔引入烟雾,每个探测区域的最大允许烟雾传输时间不应超过120s。 (4)、 应对吸气式烟雾探测报警器及其集中显示装置进行预/火警报警功能、系统故障报警功能、气流故障报警功能、指示灯自检功能、复位功能、消音功能及报警隔离功能测试。 (5)、 应对吸气式烟雾探测器的集中显示和控制装置进行功

  • 空气采样探测系统排风采样

    在有机械通风装置的空间使用其它采样技术,如顶棚采样点,可能产生的问题是,火灾早期产生的温度相对较低的燃烧物质几乎不能产生悬浮颗粒到达房顶。而这正是“传统”烟雾探测器的位置。气流还会进一步冷却燃烧物质并将其送回空气处理设备的回风调节器或排气口。因此最有效的采样点是在这些位置。 如果机械通风系统不连续工作,就应考虑在顶棚及地板下安装标准采样管道。这些应是附加于(辅助)或代替回风调节器或排气口采样系统,以保证持续的保护。如果安装了附加的标准二级采样网络,也不应将其接入用于对回风采样的探测器。如果连接了,就可能产生采样空气被稀释或从不同气压区域采样的问题。在一些国家强制要

  • 关于火灾报警系统的设置?

    规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?

  • 03X502空气采样早期烟雾探测系统

    国家建筑标准设计介绍——03X502空气采样早期烟雾探测系统 中国建筑标准设计研究院 孙 兰 国家标准设计03X502《空气采样早期烟雾探测系统>2003年立入<2003年国家建筑标准设计编制工作计划=》(建设部建质【2003】211号文),由中元国际工程设计研究院主编。图集经过编制、送审、报批,建设部于2003年10月24日发文批准(建质【2003】211号),自2003年12月1日起执行。l设计依据 中华人民共和国建设部文件建质【2003】211号。由于目前尚无关于”空气采样早期烟雾探测系统”的国家规范及标准,所以,本图集的编制主要依据该产品的企业设计手册。2编制说明 由传统被动式火灾探测设备组成的火灾自动报警系统,在安装空间高度、火灾早期预警功能等方面存在局限性,不能充分满足高度超过12米的空间内的火灾报警要求,对于特别重要的电信机房、计算机房和控制中心等场所的火灾报警响应不够及时,并且受环境气流影响较大。因此,在上述场所,现已广泛采用空气采样早期烟雾探测系统。 空气采样早期烟雾探测系统也

  • 空气采样探测系统灵敏度的注释

    重点应注意的是,探测系统的灵敏度并不是探测器的灵敏度,采样孔的数目对探测器的灵敏度具有稀释作用。也就是说,如果一个探测器的灵敏度为0.05%obs/m减光率每米且这个系统连接一个有20个采样孔的管道网络,那么每个孔的平均系统灵敏度为1.0% (0.05% x 20)。这种计算方法是假定烟雾只从20个孔中的一个孔进入。如果相同浓度的烟雾进入两个孔,平均灵敏度就会加倍。通常烟雾会从大多数采样孔进入,这样系统的灵敏度实际上会很高。每一个孔的灵敏度是探测器灵敏度和采样孔数量的函数。探测器灵敏度越高,管道网络能打的采样孔越多。 系统灵敏度应合适且要符合实际情况。在一个小的计算机房,一个单独的探测器就能获得很高的灵敏度和快速的响应。当保护2000m2的仓库时,高度和空间会分散和淡化烟雾样品,相对灵敏度和响应时间会降低。 上海当宁消防技术有限公司北京办事处 ( 详情: dnfire.cn)

  • 火灾自动报警系统的疑问

    火灾自动报警设计图里声光警报器和火灾显示盘在同一组线里,同时还接有一个不知名设备,矩形方框里POW是什么设备?另外,这条线就是通讯总线吗?求高人解答,小弟谢过[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 编辑 ]

  • 什么时候做消防联动报警系统呢

    大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗

  • 松江3102报警系统的问题

    工程概况:主机3102柜机,总共21个回路,3块回路板。故障现象:6回路开关量信号正常,模拟量故障; 12回路报“开路” 13回路开关量、模拟量报故障。检查经过:各回路在回路线连接后接线端子处电压25v,在断开回路线后回路板端子处和回路线上都没有电压,控制器柜机外壳接地0.1V电压。 将6回路线接到5回路口上,信号正常;将5回路线接到6号回路板口上,5回路开关量、模拟量均报故障。 将6、7回路在回路板上的接口对调后,6、7回路模拟量均报故障; 将6、8回路在回路板上的接口对调后,6、8回路模拟量均报故障; 将12回路连接到回路板20号接口后,12回路信号正常;20号回路线连接到12号接口后报故障。 13回路接到20号口后烟感温感故障。请问以上问题的原因和检查处理方法

  • 关于自动报警系统的几点讨论

    本人最近在做一个33F、纯住宅的塔楼群设计,其中遇到这样几个问题跟大家讨论一下,希望论坛有高人可以解惑。 1、什么情况下设置火灾自动报警系统?《高规》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统" 本条是否为设置报警系统的依据?如果按此来设计则33F、纯住宅单体是不需要设计报警系统的,而《火规》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超过100m的高层民用建筑 的系统保护等级为一级。既然根据高规不需要设计报警系统,那么火规为何又提到保护等级?2、正压风机的联动问题 假设按照高规

  • 空气洁净系统怎么样安装

    武汉柯伊梅尔温馨提示,使用空气洁净系统的目的,当然是为了实现室内环境的空气新鲜洁净,但是如果使用空气洁净系统达不到效果,必然会让用户感觉苦恼。如何让空气洁净系统的使用达到预期的目的,除去空气净化器的质量外,安装过程也显得尤为重要。在空气洁净系统的安装中,把握安装的注意事项将使空气洁净系统的使用达到预期的效果。(转载请注明出处:武汉柯伊梅尔)

  • 关于火灾自动报警系统求助!!

    关于火灾自动报警系统求助!!

    本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 编辑 先解释下本人是暖通专业,施工当中对于火灾自动报警系统比较费解,请大神以下面俩系统图和工程中照片解答一下,工程中手动报警按钮(带电话插孔)、消火栓启泵按钮、烟感、声光报警器、防火阀等一般需要配什么线?还有两张图的信号线不一样怎么解释?

  • 什么是火灾自动报警系统

    火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。 一、系统的组成 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温。感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令、启动相应的装置。 (一)触发器件 在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温度、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号的器件。按响应火灾参数的不同,火灾探测器分成感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、可燃气体探测器和复合火灾探测器五种基本类

  • 请教消防报警系统的问题

    湿式报警阀的供水控制阀的关闭信号如没有接到消防控制室,将无法做到 以防止检修湿式报警阀时,关闭此阀后未复位 请教如何理解这句话? 提前谢谢您的回复。

  • 消防报警系统的接线问题

    看到一张设计图纸是,消防电话至消防端子箱的接线为RVVP线,但是消防端子箱至消防主机间并没有这一种线型,只有RVS线,是不是一定得有RVVP线?新手请教大家一下,多谢!

  • 关于火灾自动报警系统的概述

    火灾自动报警系统的组成形式有多种多样,尤其是近年来,各科研、设计单位与厂家合作推出了一系列的火灾报警设备,同时也创造出一些新的系统。 火灾自动报警系统的发展目前可分为三个阶段: (1)多线制开关量式火灾探测报警系统。这是第一代产品,目前国内除极少数厂家生产外,它基本上巳处于被淘汰状态。 (2)总线制可寻址开关量式火灾探测报警系统。这是第二代产品,尤其是二总线制开关量式探侧报警系统目前正被大量采用o(3)模拟量传输式智能火灾报警系统。这是第三代产品。目前我国已开始从传统的开关量式的火灾探测报警技术,跨人具有先进水平的模拟量式智能火灾探测报警技术的新阶段,它使系统的误报率降低到最低限度,并大幅度地提高了报警的准确度和可靠性。 目前火灾自动报警系统有智能型、全总线型以及综合型等,这

  • “火灾自动报警系统”的设置

    关于需要设置火灾自动报警系统的建筑或场所《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4章节有明确规定,其中8.4.1-13“设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位”。条文说明中明确建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的部位主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。本要点说明三种当达不到除上述条款外其他需设置“火警”条件时的特殊条件:

  • 这个报警系统到底设不设?

    本单位最近做的几个工程都碰到了施工图审查的意见,感觉很是难处理,上网来问问大家的意见。举三个例子:一、11层的小高层住宅,没有电梯前室,也没有防烟楼梯,楼梯间自带窗户,没有正压送风系统,说白了就是一个普通楼梯加一个电梯。按照《火规》表3.1.1二类高层属二级保护对象,再看附录D3.12、D3.18条,楼梯间不用设探测器,好像只有电梯机房要设探测器,可是难道就只在顶层的电梯机房设一个探测器?是不是有点太夸张了?到底要不要设报警系统?审查意见只说了一句话“按《火规》附录D3.18条电梯机房要设探测器”,可真不知道这一个探测器怎么设法?二、丙类生产厂房,按《火规》表3.1.1属二级保护对象,按附录D要设探测器,可是看到的工程有很多不设。到底怎么回事?三、一个三层学校食堂,一层面积为3300平方米,2、3层面积均小于3000平方米,没有集中空调,按《火规》表3.1.1只有一层要设报警,按《火规》附录D3.15条用燃气的公共厨房要设报警。可是审核的说不用设,于是不设,结果施工图审查、消防建审全部通过。可我很疑惑,到底要不要设。

点击加载更多

空气采样报警系统

空气采样报警系统专题,为您提供空气采样报警系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空气采样报警系统 相关的专业交流讨论,更多空气采样报警系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度