首页 课程 资料 论坛
  • 绝缘子避雷器IEC标准译文集

    绝缘子避雷器IEC标准译文集第6集

  • 氧化锌避雷器与绝缘子安装要求的说明

    目前电站用330kV避雷器(额定电压312kV)的雷电冲击残压为760kV,而330kV复合绝缘子U5o%雷电冲击放电电压在1 600kV左右。说明对于无间隙氧化锌避雷器,其残压可再提高,以降低避雷器的荷电率。对于串联间隙型氧化锌避雷器,则要求: ①间隙应承受最大工频过电压; ②在雷电冲击下串联间隙可靠动作,氧化锌避雷器吸收雷电流能量,起到保护线路绝缘子(串)的作用; ③空气间隙在设计上要考虑限制其放电的分散性tzl,以确保其与绝缘子(串)放电特性配合一致。BOW线路绝缘子(串)的50%正极性雷电冲击放电电压:19xcp-10型绝缘子为1 645kV, 19 xXWP-10型绝缘子为1 860kV,依据《DUT815-2002交流输电线路用复合外套金属氧化物避雷器》的规定,串联间隙型氧化锌避雷器的整体50%雷电放电电压为不大于1 300kV避雷器工频耐受电压

  • 避雷器效验周期都一样吗?

    一般来说,防雷装置每年雷雨季节前要检定一次,这包括避雷器的效验吗?但现在有的氧化锌避雷器产品资料说可以2~3年检一次,是不是可以哟?避雷器的效验周期国家有无强制规范呀?

  • 进户电缆为什么要避雷器

    有人知道从室外配电房埋地进入建筑物总箱,为什么要设置避雷器,规范哪条,断路器的选择为什么比额定电流大1.2~1.5倍,规范哪条,知道的回答一下,谢谢了

  • 2005—2007年绝缘子避雷器标准化发展规划

    标准水平分析 ——与国际标准水平对之比差异分析 a) 绝缘子 由全国绝缘子标委会负责国内技术归口的IEC TC36(包括其分委员会SC36A、SC36B、SC36C)标准或技术报告32项,另加列入TC15归口的3项瓷材料标准,共计35项。我国现有绝缘子标准70项,其中国家标准31项,行业标准39项。现在已有8项IEC现行标准或技术报告已等同或修改转化为我国标准,其中国家标准4项,行业标准4项。 因瓷和玻璃绝缘子技术较为成熟,IEC标准的复审周期较长,绝大多数在10年左右,我国瓷和玻璃绝缘子标准的技术内容和技术水平与IEC标准差异不大;复合绝缘子技术是近二十年来迅速发展的新技术,IEC TC36及其分技术委员会在复合材料绝缘子标准制修订方面的活动极其频繁,我国标准相对滞后,因而差异较大,主要体现在已有标准的数量、标准所覆盖产品的范围和专用试验方法的研究上。另外,原来我国绝缘子标准体系基本上沿用原苏联标准体系,近年来才转而采用IEC体系,因而文本采标任务较重。 b) 避雷器 由全国避雷器标委会负责国内技术归口的IEC TC37(包

  • 合成绝缘氧化锌避雷器的主要优点有哪些?

    合成绝缘氧化避雷器的主要优点是:(1)绝缘性能良好;(2)耐污性能强。(3)合成材料成型性好,容易实现可靠的密封。(4)合成绝缘材料具有较好的弹性,可降低避雷器爆炸成碎片的可能性。

  • 低压柜中,避雷器的绝缘电阻式怎么测量的?

    低压柜中,避雷器的绝缘电阻式怎么测量的?

  • 关于避雷器的安装问题讨论

    今天用手机在本论坛看到一个避雷的安装问题有很多种说法。第一:避雷器应该安装在进线端,产应在避雷器前安装熔断器。第二:避雷器应该安装在进线端,可以不在避雷器前安装熔断器。第三:避雷器可以安装在断路器后端,可以不用在避雷器前安装熔断器。第四:避雷器可以安装在断路器后端,并应在避雷器前安装熔断器。上面4种说法有几种对的,请各位讨论讨论。首先我先说吧,我觉得1,3可以。本人觉得4也可以,只是有断路器,再弄个熔断器有点多余而已。1、安装熔断器,可防止避雷器出故障跑前级开关。3、已经有断路器,可以不用安装熔断器,如果要安装,也只是为了一个明显的断开点,方便安全更换。

  • 关于避雷器上的微断动作

    低压柜进线柜装的浪涌保护器上的微断,当雷电产生高压大电流,这个微断会动作么,动作的话,下次产生高压大电流浪涌保护器不是起不到作用了?

  • 大家都用什么牌的避雷器

    不知大家有没听说提前放电针这种避雷器,比如法 杜尔-梅伸卫星牌的。你们在选用避雷针时考虑那些因素?大家都用什么牌的啊?有没接触到提前放电针这种避雷针的同行?能讲讲这东东使用效果怎样?听说不太现实这东东。大家踊跃发言啊!偶洗耳恭听!

  • 浪涌保护是不是就是避雷器?

    请问浪涌保护是不是就是避雷器?

  • 低压总柜一般都装避雷器吗?

    低压进线总柜一般都装避雷器或浪涌保护器吗?比方说GCS柜,GGD柜,等等我看到过GCS有装的,GGD柜又没有装,不知道为什么?

  • 关于KYN28柜内避雷器的问题

    因为设计单位设计的KYN28柜一次系统图没有压变避雷器柜,将避雷器放计量出线柜,是固定式安装的,请问大家KYN28柜内避雷器到底能否固定式安装,另外说明一下,本计量柜的计量电压互感器要求固定式安装,不能和熔断器一起装在一个手车内.

  • 为何一打雷避雷器就爆裂

    我负责一项工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安电瓷厂的氧化锌避雷器,型号是: HY1.5W-0.28/1.3 安装位置在电容柜的总开关出线端,而且在总进线的开关处还有避雷器,也是氧化锌避雷器型号是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的办法解觉方法,请帮忙分析分析。多谢:handshake

  • 请教有关避雷器的安装位置

    在一个配电箱里,避雷器的安装位置是应该在电源进线总断路器之前,还是应该加一个断路器并且接在馈出回路上(即作为配电箱的馈出回路之一,与该配电箱的其它馈出回路平等的接法)?请问什么图籍上讲得有?因为我们配电箱控制的设备有时是安装在室外或者天台屋面上的,请问这时的配电箱避雷器是否安装方法会要求有所不同?谢谢!

  • 避雷器这样接有什么问题吗?

    避雷器这样接有什么问题吗?

    图片是箱变内避雷器与母排的连接,各位看看有什么问题?

  • 关于避雷器安装问题请教

    若三层办公楼内设一台箱式变压器,且变压器为1250KVA,单独安装在一层中部,请问此台变压器中有无避雷器?若有,请问避雷器是否存在调试?

  • 690V系统的避雷器怎么选

    我刚接了一个690V系统的工程,在选避雷器时碰到问题了,我选的是YH1.5W-0.8/2.3的型号,但厂家说这个型号是用于电机中性点保护用,不用于配电保护的.开关,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合适的,请各位高手指点一下690V系统避雷器该用什么型号的?谢谢!

  • 请教关于电缆避雷器的问题

    一台35/10kv的主变,35kv开关柜电缆出线到变压器,然后10kv电缆出线到10kv开关柜,开关柜内均配置了避雷器,请问在主变两侧是否还需加装避雷器?好像跟电缆长度有关,那么有没有具体规定,请帮忙解答!非常感谢!!

点击加载更多

绝缘子避雷器

绝缘子避雷器专题,为您提供绝缘子避雷器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与绝缘子避雷器 相关的专业交流讨论,更多绝缘子避雷器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

氧化锌避雷器在线监测

管型避雷器