首页 课程 资料 论坛
  • 氧化锌避雷器的选型方法

    氧化锌避雷器的选型方法从我国电力系统实际情况出发,结合避雷器选型的历史回顾和新版本的避雷器国家标准,提出了使电力系统安全、可*运行的并联电容器装置用氧化锌避雷器的选型方法,对变电站中并联电容器装置的设计具有一定的参考价值。 1 以往只考虑操作过电压和雷电过电压水平的避雷器选型及弊端 国家标准规定,系统供电端电压应略高于系统的标称电压(或额定电压)Un的K倍,即K=Um/Un(Um是系统最高电压)。电气设备的绝缘应能在Un下长期运行。220kV及以下系统的K为1.15,330kV及以下系统的K=1.1。避雷器设计的初期也遵守上述原则。 氧化锌避雷器之前是SiC避雷器。10kV及以下SiC避雷器的灭弧电压设计是定在系统最高运行电压的1.1倍;35kVSiC避雷器的灭弧电压等于系统最高电压;110kV及以上SiC避雷器的灭弧电压为系统最高电压的80%。对应以上的倍数分别有110%避雷器、100%避雷器和80%避雷器。 我国使用氧化锌避雷器初期,其额定电压是以SiC避雷器的灭弧电压为参考作设计的。早期的6kV、10kV

  • 雷电对UPS电源的危害及避雷器选型

    计算机信息系统和其它信息系统在各行各业的应用越来越广,越来越多的重要数据、文字和图像要由信息系统来处理和存储,而信息系统的电气电子设备都离不开可靠的电源,如果在工作中突然停电,则会导致所存储数据和程序的丢失或损坏,从而造成巨大的经济损失。因此,可以提供高质量不间断的交流电源的UPS(UninterruptiblePowerSystem),逐渐成为大型微电子关键设备的必备设备。UPS电源被广泛用于为通信系统,计算机信息网络系统及电力电子设备等提供可靠安全的不间断供电电源,比如象金融系统网络数据中心机房,安全监控系统机房等都配备了UPS电源。当雷电来临时,UPS电源能否在正常运行的同时又可确保其所处系统的防雷安全。本文基于UPS电源的基本工作原理及其特点,对雷电对UPS电源的侵害进行分析,并提出UPS电源系统的雷电防护措施。 <

  • 避雷器效验周期都一样吗?

    一般来说,防雷装置每年雷雨季节前要检定一次,这包括避雷器的效验吗?但现在有的氧化锌避雷器产品资料说可以2~3年检一次,是不是可以哟?避雷器的效验周期国家有无强制规范呀?

  • 进户电缆为什么要避雷器

    有人知道从室外配电房埋地进入建筑物总箱,为什么要设置避雷器,规范哪条,断路器的选择为什么比额定电流大1.2~1.5倍,规范哪条,知道的回答一下,谢谢了

  • B级避雷器的工程选型几产品特点

    B级避雷器的工程选型几产品特点

    庄严 雷霆防雷网前言: 所谓B级避雷器,通俗的说法是第一级避雷器;但是工程实际安装的第一级避雷器却不见得都是B级避雷器;本文介绍的B级避雷器是指:安装在LPZ0B区与LPZ1区交界处并且通流量满足GB50343中第5.4.1-2中规定的电源避雷器。目前行业中的B级避雷器品牌很多,产品从原理上分也多种多样,但是从实际角度出发,可以这样说:国产电源避雷器和进口电源避雷器在技术上已经有技术上的差距;前些年还有进口避雷器宣称自己的核心元件是中国无法制造的,但是近年我过的防雷器生产厂家已经攻破了所谓的技术壁垒;所以,进口避雷器和国产避雷器现在等于是站在同一个起跑线上的;如果非要说有什么差距的话,那也无非是产品外型结构和产品的售后服务上;本文抛开试从产品的工程实际安装角度去剖析各种B级避雷器的特点,为大家在工程应用和B-C的配合选型中提供一点参考。一、B级避雷器的种类目前在市场上出现的B级避雷器从原理上基本可以分为开关型和限压型两种,但本文从产品的材料上给B级避雷器做以下分类:<

  • 关于避雷器的安装问题讨论

    今天用手机在本论坛看到一个避雷的安装问题有很多种说法。第一:避雷器应该安装在进线端,产应在避雷器前安装熔断器。第二:避雷器应该安装在进线端,可以不在避雷器前安装熔断器。第三:避雷器可以安装在断路器后端,可以不用在避雷器前安装熔断器。第四:避雷器可以安装在断路器后端,并应在避雷器前安装熔断器。上面4种说法有几种对的,请各位讨论讨论。首先我先说吧,我觉得1,3可以。本人觉得4也可以,只是有断路器,再弄个熔断器有点多余而已。1、安装熔断器,可防止避雷器出故障跑前级开关。3、已经有断路器,可以不用安装熔断器,如果要安装,也只是为了一个明显的断开点,方便安全更换。

  • 关于避雷器上的微断动作

    低压柜进线柜装的浪涌保护器上的微断,当雷电产生高压大电流,这个微断会动作么,动作的话,下次产生高压大电流浪涌保护器不是起不到作用了?

  • 请教有关避雷器的安装位置

    在一个配电箱里,避雷器的安装位置是应该在电源进线总断路器之前,还是应该加一个断路器并且接在馈出回路上(即作为配电箱的馈出回路之一,与该配电箱的其它馈出回路平等的接法)?请问什么图籍上讲得有?因为我们配电箱控制的设备有时是安装在室外或者天台屋面上的,请问这时的配电箱避雷器是否安装方法会要求有所不同?谢谢!

  • 避雷器这样接有什么问题吗?

    避雷器这样接有什么问题吗?

    图片是箱变内避雷器与母排的连接,各位看看有什么问题?

  • 690V系统的避雷器怎么选

    我刚接了一个690V系统的工程,在选避雷器时碰到问题了,我选的是YH1.5W-0.8/2.3的型号,但厂家说这个型号是用于电机中性点保护用,不用于配电保护的.开关,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合适的,请各位高手指点一下690V系统避雷器该用什么型号的?谢谢!

  • 关于避雷器安装问题请教

    若三层办公楼内设一台箱式变压器,且变压器为1250KVA,单独安装在一层中部,请问此台变压器中有无避雷器?若有,请问避雷器是否存在调试?

  • 请教关于电缆避雷器的问题

    一台35/10kv的主变,35kv开关柜电缆出线到变压器,然后10kv电缆出线到10kv开关柜,开关柜内均配置了避雷器,请问在主变两侧是否还需加装避雷器?好像跟电缆长度有关,那么有没有具体规定,请帮忙解答!非常感谢!!

  • 关于线路避雷器应用问题

    最近我们一回110KV外线雷击跳闸了,准备在线路加装线路氧化锌避雷器。目前哪家生产的避雷器质量好?如何选择安装地点和安装?是否需要每年进行预试?请高人解惑。避雷器给人的印象可靠性不高,应用避雷器因为本身的问题又可能带来新的问题?真伤脑筋。

  • 大家都用什么牌的避雷器

    不知大家有没听说提前放电针这种避雷器,比如法 杜尔-梅伸卫星牌的。你们在选用避雷针时考虑那些因素?大家都用什么牌的啊?有没接触到提前放电针这种避雷针的同行?能讲讲这东东使用效果怎样?听说不太现实这东东。大家踊跃发言啊!偶洗耳恭听!

  • 浪涌保护是不是就是避雷器?

    请问浪涌保护是不是就是避雷器?

  • 低压总柜一般都装避雷器吗?

    低压进线总柜一般都装避雷器或浪涌保护器吗?比方说GCS柜,GGD柜,等等我看到过GCS有装的,GGD柜又没有装,不知道为什么?

  • 为何一打雷避雷器就爆裂

    我负责一项工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安电瓷厂的氧化锌避雷器,型号是: HY1.5W-0.28/1.3 安装位置在电容柜的总开关出线端,而且在总进线的开关处还有避雷器,也是氧化锌避雷器型号是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的办法解觉方法,请帮忙分析分析。多谢:handshake

  • 关于KYN28柜内避雷器的问题

    因为设计单位设计的KYN28柜一次系统图没有压变避雷器柜,将避雷器放计量出线柜,是固定式安装的,请问大家KYN28柜内避雷器到底能否固定式安装,另外说明一下,本计量柜的计量电压互感器要求固定式安装,不能和熔断器一起装在一个手车内.

  • 选哪个20kV的高压避雷器?

    供配电系统设计中的高压一次图中,关于高压避雷器的选择是20kV中性点带消弧线圈接地,选用HY5WS-34/85; 中性点带小电阻接地,选用HY5WS-22/26。这是为什么啊?