我记得是用兆欧表给一个电容充电,然后对放电计数器放电,但电容器的规格没有记住,哪位网友能给说详细一下,非常感谢!
安规中规定在在雷雨天是不准靠近避雷针和避雷器。在我站中,110KV线路的避雷器安装在屋外,但是避雷器的放电计数器却从避雷器底部通过电缆连接到屋内安装。再通过屋内接地网引出于计数器相连。请教:避雷器放电时通过连接电缆到计数器,再到接地网,那么这个时候是不是人也不能靠近放电计数器呢????如果靠近放电计数器有危险,那么安规中是不是也应加上雷雨天气不能靠近避雷针、避雷器和放电计数器呢???那为什么在好多的变电站的避雷器的放电计数器安装位置都不高,一般都1.5米左右吧?那不是都很危险???
现有一工程,要求高压出线柜(中置柜)避雷器带放电计数器,但出线柜已经没地方可加装了,一般工程都是在PT柜上加装,不知大家有没做过在出线柜上加装的?是否有必要?
从事工作有关,无论春夏秋冬,无论是220kV还是110kV的,避雷器放电计数器的故障率非常高,现在都形成习惯啦,无论去哪个站先预备好放电计数器,准备更换,请教各位,主要原因是什么,如果需要,我可以把故障统计附上。谢谢!真心求教!
我们平时选用的氧化锌避雷器标称放电电流一般为5,10,20kA的,其对应的最大通流容量8/20μs,10kA,20kA,40kA,而根据《防雷规范》规定的“全部雷电流的50%流入建筑物的防雷装置。另50%流入引入建筑物的各种外来导电物、电力线缆、通信线缆等设施”. 一,二,三类防雷建筑的雷电流参数分别为200,150,100kA,这样算下来,最小的三类建筑雷电流参数的50%也有50kA,比避雷器的最大通流容量要大,请各位高手讲解!~跪谢!~
本帖最后由 年轻的求知者 于 2014-10-14 21:20 编辑 KYN61-40.5手车图 3个电压互感器+3个避雷器+3个熔断器+3个放电计数器,推进机构降低200.我的图纸是电子图版,1:1图纸,需要的回个帖.
氧化锌避雷器是一种常用的过电压保护器设备,可以保护电网和电气设备免受过电压的侵害。 计数器用于检测氧化锌避雷器的工作状态,可以实时监测其击穿次数,并对氧化锌避雷器进行维护和更换。 氧化锌避雷器的连接方法: 1、用计数器连接在氧化锌避雷器的端头处,连接方式简单,可以实现对单只避雷器进行监测。 2、用计数器连接一组避雷器,连接方式将三只避雷器用绝缘板串在一起,分出一根线与计数器连接,这种方法可以监测整条线路的状态,节省成本。
各位大侠 35kv避雷器的放电计数器的高压侧与地之间会出现的最大电压大约是多少?这个地方的绝缘需要考虑吗?我查国网的要求 一般是用0.4kv的支撑绝缘子但是我感觉这个地方会出现的最高电压肯定大于0.4kv...求指教...
一般来说,防雷装置每年雷雨季节前要检定一次,这包括避雷器的效验吗?但现在有的氧化锌避雷器产品资料说可以2~3年检一次,是不是可以哟?避雷器的效验周期国家有无强制规范呀?
有人知道从室外配电房埋地进入建筑物总箱,为什么要设置避雷器,规范哪条,断路器的选择为什么比额定电流大1.2~1.5倍,规范哪条,知道的回答一下,谢谢了
请教:有关文献中提到:避雷器的残压与额定电压成正比。为保证避雷器安全运行,额定电压高一些为好,但残压也相应提高。为了降低设备的绝缘水平,残压低一些好;但并非残压越低越好。在能有效保护电气设备绝 缘的基础上,残压不宜选得过低,因为过低的残压在 绝缘配合上已无必要,而且将危及避雷器的安全运 行,只要满足绝缘配合系数的要求即可。那么,避雷器标称放电电流是越大越好吗?厂家样本反应是电压等级越高,标称放电电流越大。
如题。避雷器与计数器之间的连接导体与钢支架有带电距离要求吗?找了不少规范都没看到,劳烦大佬给个提醒,并告诉下出至那本规范。谢谢
低压进线总柜一般都装避雷器或浪涌保护器吗?比方说GCS柜,GGD柜,等等我看到过GCS有装的,GGD柜又没有装,不知道为什么?
最近我们一回110KV外线雷击跳闸了,准备在线路加装线路氧化锌避雷器。目前哪家生产的避雷器质量好?如何选择安装地点和安装?是否需要每年进行预试?请高人解惑。避雷器给人的印象可靠性不高,应用避雷器因为本身的问题又可能带来新的问题?真伤脑筋。
图片是箱变内避雷器与母排的连接,各位看看有什么问题?
在一个配电箱里,避雷器的安装位置是应该在电源进线总断路器之前,还是应该加一个断路器并且接在馈出回路上(即作为配电箱的馈出回路之一,与该配电箱的其它馈出回路平等的接法)?请问什么图籍上讲得有?因为我们配电箱控制的设备有时是安装在室外或者天台屋面上的,请问这时的配电箱避雷器是否安装方法会要求有所不同?谢谢!
因为设计单位设计的KYN28柜一次系统图没有压变避雷器柜,将避雷器放计量出线柜,是固定式安装的,请问大家KYN28柜内避雷器到底能否固定式安装,另外说明一下,本计量柜的计量电压互感器要求固定式安装,不能和熔断器一起装在一个手车内.
一台35/10kv的主变,35kv开关柜电缆出线到变压器,然后10kv电缆出线到10kv开关柜,开关柜内均配置了避雷器,请问在主变两侧是否还需加装避雷器?好像跟电缆长度有关,那么有没有具体规定,请帮忙解答!非常感谢!!
若三层办公楼内设一台箱式变压器,且变压器为1250KVA,单独安装在一层中部,请问此台变压器中有无避雷器?若有,请问避雷器是否存在调试?
我负责一项工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安电瓷厂的氧化锌避雷器,型号是: HY1.5W-0.28/1.3 安装位置在电容柜的总开关出线端,而且在总进线的开关处还有避雷器,也是氧化锌避雷器型号是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的办法解觉方法,请帮忙分析分析。多谢:handshake