1. 应安装在靠近配电变压器侧 金属氧化物避雷器(MOA)在正常工作时与配变并联,上端接线路,下端接地。当线路出现过电压时,此时的配变将承受过电压通过避雷器、引线和接地装置时产生的三部分压降,称作残压。在这三部分过电压中,避雷器上的残压与其自身性能有关,其残压值是一定的。接地装置上的残压可以通过使接地引下线接至配变外壳,然后再和接地装置相连的方式加以消除。对与如何减小引线上的残压就成为保护配变的关键所在。引线的阻抗与通过的电流频率有关,频率越高,导线的电感越强,阻抗越大。从U=IR可知,要减小引线上的残压,就得缩小引线阻抗,而减小引线阻抗的可行方法是缩短MOA距配变的距离,以减小引线阻抗,降低引线压降,所以避雷器应安装在距离配电变压器近点更合适。 2. 配变低压侧也应安装 如果配变低压侧没有安装MOA, 当高压侧避雷器向大地泄放雷电流时,在接地装置上就产生压降,该压降通过配变外壳同时作用在低压侧绕组的中性点处。因此低压侧绕组中流过的雷电流将使高压侧绕组按变比感应出很高的电势(可达1000 kV),该电势将与高压侧
10KV金属氧化物避雷器分为配电型(Y5WS型)和电站型(Y5WZ型),请问在什么情况下用配电型,什么情况下用电站型?谢谢大家
交流无间隙金属氧化物避雷器
避雷器是电力系统所有电力设备绝缘配合的基础设备。合理的绝缘配合是电力系统安全、可靠运行的基本保证,是高电压技术的核心内容。而所有电力设备的绝缘水平,是由雷电过电压下避雷器的保护特性确定的(在某些环境中,由操作过电压下避雷器的保护特性确定)。金属氧化物避雷器,简称氧化锌避雷器,以其良好的非线性,快速的陡波响应和大通流能力,成为新一代避雷器的首选产品。由于避雷器是全密封元件,一般不可以拆卸。同时使用中一旦出现损坏,基本上没有修复的可能。所以其常见故障和处理与普通的电力设备不同,主要是预防为主。
金属氧化物避雷器说明书.pdf
1 概述 有机复合绝缘交流无间隙金属氧化物避雷器(以下简称MOA)是近时期发展迅猛的一种新型MOA。MOA的绝缘外套采用国外已拥有长期户外运行经验的硅橡胶材料,它有优异的耐气候、耐臭氧、耐电弧性能、可在50~200 ℃下长期可靠的工作。其表面呈憎水性,使MOA有良好的耐污性能,可适用于多种污秽等级的地区。柔软弹性的硅橡胶外套具有良好的防爆性能,可避免因故障时而引起类似瓷外套粉碎性的爆炸,尤其是在人口密集地区及户内使用更加安全,它体积小、重量轻,运输和安装时不会碰损,使用更安全、更可靠。 2 性能特点 MOA陡波响应特性好,无续流,操作残压低,放电分散性小,具有吸收各种雷电、操作过电压能力。35 kV及以下电压等级悬挂式MOA带脱离装置,可用于发电厂厂用电源、铁路供电等一些重要的不停电的供电场所。当本身出现故障时,脱离装置动作,使MOA退出运行,以免引起供电中断,而正常运行时,脱离装置不动作。使用脱离装置可防止系统持续故障,减少停电时间,免除一年一度春季的拆换和检修。 3 试验方法 测量绝
避雷器型号:1、YH5WS-17/50 避雷器额定电压17KV,持续运行电压12.7KV2、YH5WS-12.7/50 避雷器额定电压12.7KV,持续运行电压6.6KV3、YH5WS-16.5/50 避雷器额定电压12.7KV,持续运行电压12.7KV以上三种系统额定电压都是10KV,在S9-M变压器上使用该选用哪种型号?有何依据?
氧化物避雷器额定电压、最大雷电冲击残压、操作冲击残压应该怎么选?主要是公式里面的好几个参数都不知道怎么取比如说全波雷电冲击耐压水平、雷电冲击绝缘配合系数、内绝缘工频试验电压、操作冲击绝缘配合系数等有人知道么?最好能举个例子 如220KV线路侧氧化物避雷器选择 谢谢了
应网友求助上传《GB11032-2000交流无间隙金属氧化物避雷器》
急求标准 GB 11032-2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》在网易电气搜索到了 GB 11032-1989,但是这个已经废止江湖告急谢谢达人//bow
国家发明专利产品欢迎交流咨询:联系人:申伟 联系电话:13510925455 QQ:399109899
进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范
谁能给我一份JB 8952-2005《交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器》 ,arden_fish@126.com,万分感谢!!
GB 11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器
判断金属氧化物避雷器劣化的方法及改进相关试验方法的建议
GB 11032-2010 交流无间隙金属氧化物避雷器
交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则