  • 关于电缆排管穿电缆的问题

    现在我有三根电缆要在室外埋地敷设,准备用排管走,这三根电缆,每根均是5芯电缆,请问是用三根排管分别穿三根电缆,还是一根排管穿三根电缆?

  • 10kV电缆穿管与排管的工艺

    10kV电缆穿管与排管如何解释?工艺是不是一个做法?哪位老师能给详细的讲解一下?谢谢!

  • 求助:电缆直埋与排管敷设的区别?

    求助,电缆直埋敷设和排管敷设是啥区别啊?俺没到过施工现场。谢谢回复一下。直埋是不是没有电缆沟,没有混凝土,没有砌砖,电缆与电缆之间是由土壤来填充,而排管是电缆穿在保护管里面的,管与排管之间又是什么来填充呢?排管就是保护管对吗?总之请大家回答一下这个问题。还人他们的使用场合等等。

  • 发个电缆排管包封混凝土的图

    方便大家,画这东西麻烦.

  • 关于电缆顶管、电缆排管造价的问题!

    郑州地区,10kV外网部分使用的电缆排管型号为(CPVC-150),外径167;电缆顶管使用的型号是MPP-180。现在的问题是,在做10kV外网工程的时候,经常需要给用户做一个简单的报价,比如,8位、12位、16位、21位电缆排管、顶管的施工费用折合每米或每百米是多少?(包含土建费用、路面恢复、破路、施工、管材费用等等了,反正是各种费用都折合进去),比如说排管是混凝土包封的,不同位数的排管,折合多少钱一米?在市政规划路上,做一个长方形的混凝土电缆井(2个绿色井盖的那种),直线型电缆井和T型电缆井的各是多少钱一个?园区内部敷设电缆时的一个圆形的电缆检修井,是多少钱一个?目前我自己是做配网设计的,想要做一个初步的表格,就是各种位数顶管、排管费用(不单单指管材的费用),自己做工程造价的时候、给客户报价的时候,方便一下,直接查表就行的那种,不需要价格太精确。麻烦各位有施工经验的前辈,指教一下,给一下数据。

  • [求助]室外电缆混凝土排管敷设

    在画总图时,应甲方要求所有室外电缆均采用混凝土排管敷设。查阅图集(94D164)后发现有以下几个问题:1.由于受现场其它管线的影响,电缆排管工作人孔井除直线井外,其余均不能按照图集上所示尺寸大小,不知有何合理解决方案。2.关于人孔井内排水问题。按民规要求,人孔井内需设集水坑,但不知采取何种方法集中排水。3.人孔井间距按规范要求为150m,而图集是50m。不知以哪一种为准,还是有其它规定。4.是否还有其它图集可参考,除了标准井之外,是否可以自己设计井的形状与大小。5.此种敷设方式在设计与施工时需要注意哪些事项。恳请有过这方面设计经验的同仁不吝赐教。

  • 求助:电缆排管的行业标准

    求助:请问各位有埋地式高压电力电缆PVC套管的行业标准吗?即:QB/T2479-2000.有的话请留个下载地址,先谢了!!

  • 求助:电缆排管和水泥包封有什么区别么?

    第一次做一个弱电管(玻璃钢管)直埋,设计给了一个排管图,有同事说要混凝土包封,弄不清楚怎么回事。请问谁有这发面的要求或者技术规范么?在起伏较大的山地采取这种工艺有没有问题?

  • 110jV电缆排管敷设余量弯如何设置?

    800截面的电缆,外径100mm左右,采用排管敷设,敷设长度约460m。请问余量如何敷设更好,如果设在工作井内,工作井好像有些大?

  • 请问电缆排管包封应该套什么子目?

    问题补充:1.名称:3*7位电缆排管包封2.混凝土全线包封:C15素混凝土3.其它未尽事宜详见设计图纸及施工说明4.商品砼运距:自行考虑问题:3*7位是什么意思?该怎么套子目?

  • 请教电缆排管工作井的尺寸选择

    兄弟最近遇到一个室外电力电缆工程,需要做6根150的排管,长度约130米,请教大家,T型工作井的最小净空高度应该怎么确定呢?谢谢了!

  • 排管敷设时的电缆载流量校正系数

    最近查看规范,发现国家规范《电力工程电缆设计规范》时发现,书中并没有列出排管敷设时的电缆载流量校正系数,只是在条文说明中带了一句--参考原苏联和日本的一本设计规范,但并无列出该规范。这是为何,在现在的住宅小区,电缆已经大量采用排管敷设方式,觉得很有必要列出该数据,让大家设计时也做到有理有据!那位能提供一些信息!

  • 关于电缆排管,标准是什么?求助!!!!高手进

    关于电缆排管,标准是什么弱电埋了几根管子 加砼保护 过马路非要说是电缆排管怎么办?能不能按照排管算?排管在定额中取费比保护管敷设高3倍市政定额里面的

  • 【分享】室外电缆井及排管大样图

    内容包括室外高低压电缆井、电缆井盖板、排管制作图等。

  • 电缆排管敷设时,排管大小的选择

    各位大侠,请问在电缆排管敷设时,根据电缆的大小选择排管,是不是比电缆外径大即可,还是有什么规定?比如要比电缆外径大多少?

  • 【分享】电缆排管施工中的一次有趣经历

    2013年底,在进行一中铁大型基地施工的抢进度中,我方负责一段穿越铁路轨道的地下电缆排管的施工,排管采用160mm的镀锌钢管,按照5*5的方式排列。长度共计420米,必须控制排管的顶标高,以便于铁路基础的施工,施工方案制定完毕,工作如火的开始,在工人的努力下,按时完成了排管敷设焊接,完成初步验收后就进行混泥土浇筑。由于排管采用各管道间预留5cm间隙,便于混泥土的流动,提供给搅拌站要求强度为c20的豆石混泥土,搅拌站人员也到现场看后制定了配合比。 笑话就在混泥土浇筑中发生了,由于考虑到大场地作业,电源不便,混泥土搅拌粘稠度较低,增加流动性,可在几台混泥土车倾入时,由于一段排管的施工中。工人忘了加固。巨大的浮力使得排管随着混泥土的倒入浮出浆料面,变成巨大的弧线。超越了控制的标高,为了保证后续工作和不影响管道的平直度,遂调周围3台挖掘机,分别在3个位子,慢慢的把管道压下去,在基本就位后,用转载机在未凝固的混泥土上盖土压死。才避免了管道和混泥土的浪费。当然也不可避免的影响了管道的平直度。 看似一个笑话,其中指出了工作中的不足。说给大家共勉。

  • 电缆沟和电缆排管敷设接地的必要性,迷茫呢

    1.电缆沟两侧通长敷设扁钢,还要每隔20米跨接一次,用镀锌扁钢做接地极,做起来看着挺累,到底为什么要这样做呢?2.见到电力局的图纸,电缆排管,穿PVC-C管,还通长敷设扁钢,在人井处设接地极,这么做又有无必要呢? 望高人指点。

  • 回答电缆沟和电缆排管敷设接地的必要性

    在有人操作的地方必须作安全接地。电缆沟应作,每隔20米(我做的为100m)跨接一次,这是电缆沟左右侧的等电位联结线,避免电压差造成的电击事故。电缆排管无人操作,可以不做,不会出现安全事故。但其电力井必须做,只要每个井达到接地电阻值就行了。

  • 市政电力电缆排管在桥侧壁悬挂敷设

    市政电力电缆排管在桥侧壁悬挂敷设