  • 关于滑触线截面积计算公式问题

    这是一个公司给的公式我自己感觉有问题,是否应该乘以同时系数?还有同时系数的取法是否正确。请各位高手帮解答一下!正常情况下,滑线阻抗的计算如下(按1米长度计算) :Z=ρ20[ 1+0.004(θ-20)]x Fa x Kj/S,其中:Z为阻抗=0.0001468Ω/M;ρ20为20℃导电率,铜ρ20=0.0175Ωmm2/m(按贵公司提供数值计算);θ为滑线实际工作温度 [℃],取45℃;Fa同时系数,指用电设备同时工作的系数,现场为两用一备,则为0.68x0.68=0.4624;Kj为集肤效应为0.7;S为截面积则S=ρ20[ 1+0.004(θ-20)]x Fa x Kj/Z =0.0175x1.1x0.4624x0.7/0.0001468 =42.4444mm

  • 怎么根据电流,功率计算电缆截面积?

    怎么根据电流,功率计算电缆截面积?

    怎么根据电流,功率计算电缆截面积?还有敷设方式及穿管规格例:P=18.5 3台 I=38.9 3台 截面 YJV3*16+1*6 敷设方式及穿管规格 600*150*2.5+DN40

  • 铜母线的截面积计算公式S=I/a√(t△θ)

    公式S=I/a√(t△θ)式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm2 截面积260是怎么算出的

  • 关于UPS电缆的零线截面积

    小弟今天在投一个标。标书上要求,UPS输出电缆零线截面积为相线的1.8倍,理由是谐波电流很大,达到基波的70%。我认为:1、如果是这样的话,市面上应该出现零线比相线大的4P断路器、零线比相线大的电缆2、问过UPS厂家,UPS内部母排没有加大;那么我光加大相线电缆有什么用3、谐波电流达到基波的70%,还是工频电流吗?连正弦电流都不是了发这个帖子我有两点想法:1、毕竟这种说法我第一次听说,想向各位高手请教一下2、我觉得UPS厂家挺无耻的,就算是真的,你内部母排怎么不加大呢?怎么不推出相应的断路器呢?(UPS配电系统多为双电源,ATS切换应该用四极)强烈鄙视中。。。。

  • 控制电缆的截面积应选多少?

    配电柜接至现场操作箱上指示灯、按钮的控制电缆截面积是选1mm2 还是1.5mm2 ?

  • 泄压阀开启面积计算公式

    泄压阀开启面积计算公式

    教材P286,泄压阀开启面积计算公式: 注意与《技术措施》的注解不一样。

  • 12kV开关柜短时耐电缆截面积计算

    大家好,请问:12kV 1250A 开关柜 做3150A 4s和1s钟短时耐受实验, 分别需要多大的电缆?若换做铜排连接其截面积应该为多大?急!!!

  • 电缆载流能力和截面积怎样换算?

    电力电缆的载流能力和其截面积一般怎么换算?相同面积的铜线是单股载流能力好还是多股载流能力好些?哪位有这方面的资料能不能发一份到我信箱里?先在这里感谢了。Email:eyong5167@sina.com

  • 导线截面积与载流量的计算

    希望对大家有用!

  • 请问已知电流后电缆的计算公式

    大家棒棒忙已知末端用电电流为565A/380V,供电距离约260米, 甲方说用240电缆即可,我说不行至少要2*150才行,甲方问为为什么,并要求出具计算公式来证明,这我就犯难了,以前一直查电缆载流量的表,现在跟我要计算公示,我就不知道怎么解释了,请大家帮忙。请问怎么从已知电流计算出需用电缆的线径,要公式计算,不要查表。 大侠们最好给出公式 多谢了 请排除施工难度的考虑,只从载流角度计算。 谢谢谢谢了

  • 桥架截面积计算--别乱施工了

    本帖最后由 苯笨 于 2015-10-30 08:41 编辑 桥架截面积计算

  • 电缆截面积的选择是否合理

    由2条150mm2并联组成300mm2的三相电缆,电流是600A,测量的温度是45度,正常吗?还有150mm2的三相电缆,电流是300A,温度55度,这个正常吗?

  • 如何选择电缆的截面积,你知道吗?

    如何选择电缆的截面积,你知道吗?

    对于电缆截面大小的选取,应根据住宅的最大用电需求量以及电线电缆所能承受的最大载流量而定。 人们一般计算住宅用电量时,是根据建筑设计规范上说的按每平方米面积40-50W计算的。这对于90平安米以上的房子还可以,对于50-60平方的住宅不能满足要求。因此,住宅装修钱,应先计划好住宅的全部用电量,再选择电线的截面。如果把一般的家用电器都计算在内,包括空调、电冰箱。洗衣机、电视、微波炉、热水器、电脑等,再留出几年的发展余量。现在住房进线一般是4mm2 的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A即5500W。耗电量比较大的家用电器是:大3匹空调耗电约为3000w(约14A),(1.2匹室调5A 电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A,在电源引起的火灾中有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5- 10年必须更换(比如插座、空气开关等)。

  • 有关电缆线径、截面积、重量估算公式

    一、 估算铜、铁、铝线的重量(kg/km) 重量=截面积×比重 S=截面积(mm2)1. 铜线 W=9S W=重量(kg)2. 铝线 W=3S d=线径(mm)3. 铁丝 W=8S实际铜的比重8.9g/cm3、铝的比重2.7g/cm3、铁的比重7.8g/cm3二、 按线径估算重量(kg/km)1. 铜线 W=6.98d2≈7d22. 铝线 W=2.12d2≈2d23. 铁丝 W=6.12d2≈6d2三、 估算线径和截面积 S=0.785d2怎样选取导体截面首先计算负荷距(架空线)负荷距=功率×长度 =PL P=功率(kw) L=长度(km)例:xx车间与配电房变压器相距200m,动力负荷200kw,问需要铜芯线多大平方?如改成铝芯线,需要多大平方?先计算负荷距=200×0.2=40kw/km因为根据“铜线:每千瓦公里用2.5mm2,铝线:每千瓦公里用4mm2”铜线 40×2.5=100m

  • 请教 通过导线截面积怎样选电缆规格的公式

    总计算线路电流IJZ= SJZ×103/3V=115.67×103/(3×380)=101.46A按允许电压损失核算导线截面面积(导线按铜线考虑)C=83,电压损失按5%线路长320米算:S=PJZL/(△V×83)=81.39×80/(5×83)=15.95MM2;通过15.95mm2怎样换算成电缆的规格,是什么公式。谢谢

  • 电缆线径、截面积、重量估算公式

    电缆线径、截面积、重量估算公式