1、工作零线与保护零线只有一点连接吗?为什么2、保护零线可以理解为接地线吗?
现状:现场为2区,已安装的电气设备无接地,现用BVR接地线从就近接地扁钢处引至设备时,可否将保护线绑在设备的电缆保护管外面?或将保护线与设备电缆同管敷设,是否符合规范?请各位大神解释下,谢谢!!
保护线和接地线的区别是什么?很多电气人都是只知其一不知其二!
请问在一个插座中,当零线和接地线接反时,用户使用了该插座,是漏电保护器(只有漏电保护功能)动作,还是空气开关(只有短路保护功能)动作,还是漏电保护器、空气开关都动作?
关于PE保护接地线的问题---欢迎讨论在越来越重视用电安全的今天,PE线越来越受到重视!可是成套厂家在这方面的做法不尽相同,今天提出来讨论一下:例如开关柜的装有元器件和不装元器件的过门接地,要用多大平方的铜编,或接地线?10KV电压互感器,电流互感器的金属底座的接地线?10KV电压互感器PT手车里Y-Y接法的星点接地?GGD柜底部的柜体大接地端子用多大?GCS柜底部的柜体大接地?XL动力柜底部柜体的接地?10KV避雷器的尾部?低压电容柜里的氧化锌避雷器?等等
这样接地线也能通过验收:
.这样接地线也能通过验收!
表4-------------------------------- 埋入土壤接地线的最小截面 用机械方法保护的 没用机械方法保护的没有腐蚀保护的 铜 25 mm2; 钢 50 mm2----------------------------接地线的最小截面是按直埋入土壤内算的,现有几种特殊情况:1、室内用4x25(100平方)的扁钢从电缆沟(不填沙)内进入主进线配电屏,或在墙内暗敷进入主进线配电屏。2、室内用25平方的单根铠装电缆直埋进入主进线配电屏。且以上接地线的距离都超过5m,请问当主进线为185平方的三相铜芯进线时,保护线应该大于相线一半为95平方,而上面两者都小于这个值,是否满足要求?
1)大家知道,防雷接地的引下线与保护接地的接地线是接到一起的,可是我有个疑问,如果发生雷击,那么保护接地线是与设备金属外壳连接的,与金属管道连接的,那么这些金属外壳和管道不是也瞬间带电了么,如果人体接触会不会触电呢? 为什么防雷接地和保护接地不可以分开呢,这么不是更安全么?这是我的疑问。2)如果二者连到一起,那么是在建筑物内相连还是在深埋在地下的接地极上相连或者其他地方呢?这是第二个疑问。谢谢大家的回答了 ,先。
一直以来接地线的保护管,我都是用硬质PVC管,原因很简单就是用钢管会因为有电磁感应有涡流效应可是今天有人给我找出了 《GB50169-2006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的3.3.3见下面图片说是要用钢管做保护,现在真有点糊涂了,请各位指教
是不是说插座中的PE线不能再引出去,全部插座的PE线都要与PE干线相链接呢?
平房危电改造,设计总配电箱安装接地极并安装80A保险,浪涌保护器ISY1-380860/4.接地线到各分配电箱并进住户。此接地线进户起到的作用为保护线(PE线)。
我想在老家的房子做一根接地线,,因为农村电网都是没有地线的。钢筋只能打进一米多点,太长我没办法打进去,我打算在电表旁边打钢筋下去,但是电表是在路边,人来人往的,虽然地线是没带电的,可是我担心万一漏电地线就带电了,不知道这样会不会不安全,求指教。
M10的普通螺丝最短的有多长?有15的吗?还有高压设备这块接地扁铜线的规格怎么选,选多少平方合适?我们都是M10的螺丝,所以开口线鼻子250A和150A的孔径会不会一样,250Ade孔径刚合适,但是安数太大
比630kVA的BV-150还小
做设备接地时,导线的型号怎么确定
有一栋宿舍楼,设计每层楼早过道处设置一根接地线,接地线为什么要设置在离地300mm墙上的抹灰层内,遇到门返到地面,过门后又返到墙面??
将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?
现在供电系统很多采用“环网”或“手牵手”运行方式,这样在变电站检修母线时就有可能造成带接地线送电,请教一下各位高手有没有方法检测到对方母线接地是否还存在呢?
住户配电箱进线设计为5×16mm2导线,但施工时将接地线改为10mm2的导线啦,按国家验收规范6.1.2是不行的,请各位高手指点一下,是否可以改小?