首页 课程 资料 论坛
  • 接地装置接地电阻测量记录

    中英对照,希望对大家有用

  • 如何才能降低接地装置的接地电阻

    随着社会经济的不断发展,对电力的需求逐年攀升,各种用电设备剧增。每年仅我司新增、移位安装的配电变压器很多,在实际工程中,发现很多配电变压器的安装位置或其它需要接地装置的杆塔,接地阻值有的较高,如高山、坡地、河滩等处,均需要特殊处理,才能达到规程的要求。在去年由我司实施的西部农网完善工程中的太兴乡五村高低压配电工程等,在这几年中涪江边新增了很多采砂取石的砂石场,均有不同长短距离的高低压线路,或安装了配电变压器,有的采取了特殊措施,降低接地电阻,才达到了安全运行的要求。在雷雨季节配电变压器经常遭受雷击,由于接地电阻过大,达不到规程规定值,雷电流不能迅速泄入大地,造成避雷器自身残压过高,或在接地电阻上产生很高的电压降,引起变压器烧毁事故。因此,接地装置的接地电阻必须符合规程规定值。对10kV配电变压器:容量在100kVA及以下,其接地电阻不应大于10Ω;容量在100kVA以上,其接地电阻不应大于4Ω。接地装置施工完毕应进行接地电阻测试,合格后方可回填土。同时,变压器外壳必须良好接地,外壳接地运用螺栓拧紧,不可用焊接直接焊牢,以便检修。

  • 电气装置接地电阻的要求

    电气装置接地电阻的要求.pdfA类装置: 接地电阻1.变电所电气装置的接地电阻阻2.配电电气装置的接地电阻B类装置: 建筑物电气装置的接地电阻1、对建筑物电气装置供电的配电变压器安装在该建筑物外时,低压系统电源接地点的接地电阻2、对建筑物电气装置供电的配电变压器安装在该建筑物内时,低压系统电源接地点的接地电阻

  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 共用接地装置的接地电阻到底应该为多大?

    本人做了一个工业建筑的防雷及接地工程(防雷级别为二级),在我的工程说明中是这样说的:“本装置的防雷接地、工作接地、保护接地及防静电接地共用接地网,接地电阻不得大于4欧姆,否则增打接地极。”然后图纸送到审图中心,回复意见是:共用接地装置的接地电阻值不应为4欧姆,而应为1欧姆,违反《民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92》的第12.6.1.3条:机房建筑的防雷装置,应符合本章第12.3.2条及第12.3.7条的要求。当建筑物不是钢筋混凝土结构时,应围绕机房敷设闭合环形接地体,引下线不得少于四组。非钢筋混凝土楼板的地面,应在地面构造内敷设不大于1.5m×1.5m的均压网,与闭合环形接地连成一体。专用接地或直流接地宜采用一点接地,在室内不应与其他接地相连,此时距其他接地装置的地下距离不应小于20m,地上距防雷装置的距离应满足公式2.3.6-1或12.3.6-3的要求。当不能满足上述要求时,应与防雷接地和保护接地连在一起,其冲击接地电阻不应大于1Ω。但是我看了一下这个规范,其并不适用于工业建筑的接地设计,平时我做的共用接地装置的接地电阻都是要求不大于4欧姆,我

  • 到底接地电阻不得大于多少?

    第三类建筑的防雷接地,规范上说每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30欧姆,这个“冲击接地电阻”是不是就是我们平常所说的接地电阻啊?另外,见好多图纸施工说明里乱七八糟的,同样是第三类防雷,接地电阻有写不大于1欧姆的,也有10欧姆的,还有30欧姆的,到底应该是多少啊?

  • 接地电阻的测量还是用摇表吗?

    某建筑物地下各层已经施工完毕,出了地面,现施工一层,要测量接地电阻,怎么测?现在最新最好的测量方法是什么?还是用以前的摇表吗?

  • 请教大家-有关接地电阻的计算

    有以下这样一道题目:某厂区测得土壤电阻率为1000Ωm,用摇表测得避雷针的接地电阻为15.0Ω,引下线接地点到接地体最远端为25.3m,则计算出接地冲击电阻为多少欧姆?有哪位大虾帮我计算一下,最好能写出计算过程!谢谢啦!

  • 各位大侠:关于接地电阻的测试!

    采用ZC-8接地电阻测试仪测量建筑的接地电阻,电气的施工技术员说两个探针只要在距离建筑物外围5米处跟测试点分别保持20米、40米的距离就可以了!不知道各位高手们是怎么认为的,兄弟我郁闷啊!

  • 防雷与接地装置----图集

    防雷与接地装置

  • 接地电阻柜是如何运作的?

    有的变频器开关电源,会造成一定的干扰,电源线及电机线就是干扰器的天线,地线接地不良则干扰信号,也可通过接在外壳的地线发出去。接地电阻柜厂家介绍线路越长则干扰范围就越大,大功率电阻柜不仅干扰周围的电子设备,也可干扰变频器本身。 有的变频器在防止干扰信号辐射及输入下了一定的工夫,变频器不会经常误动作,一些偷工减料的变频器,则有时因干扰问题令你头痛,如果你的控制系在使用变频器的同时,还有一些靠模拟信号、脉冲信号通讯的电子设备,如电脑,人机界面、感应器等,在选购变频器及布线时就要很小心。 制动电阻柜要求耐高温,功率大,过电流大,耐冲击。重要的感抗值,电感值要求很小,否则放电时产生会产生巨大的冲击。这些要求市场上很多产品来说要求太苛刻,所以很难找到能够满足使用要求的产品。大功率电源,变频电源,继电器,医疗器械及各类仪器,在使用中往往会产生一些多余的功率需要散发出去,这个时候就要用到大功率制动电阻柜作为负载,进行放电,以消耗多余的功率。 制动电阻柜在变频调速系统中,电机的降速和停机是通过逐渐减小频率来实现的,在频率减小的瞬间,电机的同步转速随之

  • 接地电阻柜是如何命名的?

    接地电阻柜是如何命名的? 接地电阻柜是电力系统中的重要设备,主要用于控制接地电阻值,保障电力系统的安全稳定运行。那么,接地电阻柜是如何命名的呢? 接地电阻柜的命名主要涉及两个部分:一部分是“接地电阻”,另一部分是“柜”。 “接地电阻”是指设备与大地之间的电阻值,用于衡量设备接地的良好程度。在电力系统中,接地电阻的测量和控制非常重要,可以确保电力系统的安全稳定运行。 “柜”是指设备的外观特征,通常是一种柜式结构。接地电阻柜通常是一种专门用于测量和控制接地电阻的柜式设备,包括电阻测量、信号处理、控制等功能。 综合起来,接地电阻柜的命名主要是基于其功能和外观特征,用于测量和控制电力系统的接地电阻值。

  • 中性点接地电阻装置的设计要领?

    我是新进入中性点接地电阻装置这行的对设计时需要最先考虑的重点掌握不准请问高手 需要注意哪些?电阻片的面积 形状 串连方式 还是散热效率谢谢了!!!

  • 35kV接地电阻成套装置怎样消弧?

    现在国网公司出了文件要求35kV不许上消弧消谐柜了,改为小电阻接地方式。则现在多采用接地变压器和接地电阻成套装置。请问此装置怎样消弧?

  • 什么是接地装置、什么叫对地电压.doc

    接地装置是指与电气设备连接的接地体和接地线的总称。接地体是埋入地下并直接与大地接触的金属导体;接地线是电气设备金属外壳与接地体相连接的导体。 当运行中的电气设备发生接地故障时,接地电流将通过接地线和接地体,以半球面形状向地下流散。在距离接地体越近的地方,由于半球面较小故电阻较大,接地电流通过这里的电压降也较大,所以电位就高。反之,在远离接地体的地方,由于半球面大,故电阻就小,所以电位就低。 试验证明,在离开单根接地体或接地点20米以外的地方,球面就相当大了,实际上已没有什么电位存在,所以该处的电位已近于零。电位等于零的地方,电气上称为“地”。 所谓对地电压,即电气设备发生接地故障时,接地设备的外壳、接地线、接地体等与零电位点之间的电位差,称为电气设备接地时的对地电压.

  • A类电气装置接地电阻计算方式

    1 A类电气装置接地的一般规定a) A类电气装置接地按用途有工作(系统)接地、保护接地、雷电保护接地、防静电接地。b)接地装置应充分利用自然接地极接地,但应校验自然接地极的热稳定。c) 发电厂、变电所内,不同用途和不同电压的电气装置,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求。接地电阻除另外注明外,均指工频接地电阻。d) 设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,接地电阻在四季中均应符合本标准的要求,但雷电保护接地的接地电阻,可只考虑在雷季中土壤干燥状态的影响。2 接地电阻的计算(A3) 水平接地极为主边缘闭合的复合接地极(接地网)的接地电阻可利用下式计算Rn=α1Re (A3)式中:Rn——任意形状边缘闭合接地网的接地电阻,Ω;Re——等值(即等面积、等水平接地极总长度)方形接地网的接地电阻,Ω;S——接地网的总面积,m2;d——水平接地极的直径或等效直径,m;h——水平接地极的埋设深度,m

  • 农网工程无功补偿装置的接地电阻测试

    在农网工程技术改造期间,县市公司对农村综合变容量100KVA以上的,都要求配置低压电容无功补偿装置柜,以达到提高运行电压,降低低压线损的目的。笔者在从事农网电压无功管理工作近一年期间,通过调查了解,数据统计,有些电容补偿装置柜甚至自从2000年农网改造时领回去到现在一直都没安装投运,处于闲置状态。(每张电容补偿装置柜根据容量配置不同,价格在8000-12000元左右)。由于电器产品不断更新换代以及一些基层农电人员对无功补偿知识的认识不足,造成低压无功补偿装置柜不能充分发挥应有的价值。针对以上存在的原因,姜堰市供电于2006年10月份组织了4名技术人员,经过连续三个月的逐台拉网式的技术维护和消缺处理,通过对350张电容无功补偿装置柜的维护,现总结出一些普遍存在的共性问题和解决方案如下: 一、接地电阻测试仪存在的问题 1、 接地电阻测试仪电源安装接线不规范 新购

  • 关于接地电阻施工的几个问题

    多层建筑的接地多利用基础和地梁及柱内主筋作为自然接地体,请问:1:在施工时如何设置接地电阻测试断接口?是设在柱内主筋上吗?2:接地电阻测量是在基础回添前还是回填后测?若回添前测出的值比要求值大一些,可否直接回填,因为回填后阻值会有所下降.3:接地电阻若是基础回填后测,如果阻值不符和要求,是否又要重新开挖安装补充接地?4:PE线重复接地和设备的工作接地(如医疗设备和无线电设备等等)及建筑物的防雷接地可否利用同一接地体?

  • 关于接地电阻季节调节系数

    我原来有一本资料 上面有介绍的关于接地电阻的季节调节系数的问题,但是现在 丢了,好像是我们直接摇测得接地电阻是0.2欧姆,乘上系数以后大约是0.33欧姆。但是具体各季节的数据不记的了请教各位~~

点击加载更多

接地装置的接地电阻

接地装置的接地电阻专题,为您提供接地装置的接地电阻相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地装置的接地电阻 相关的专业交流讨论,更多接地装置的接地电阻相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度