  • 接地短路故障指示器原理及应用

    设计原理:短路及接地故障指示器由以下部分构成:三个短路故障传感器一个接地故障传感器一个读数仪表连接导线是电缆和/或光缆读数仪表装在一个塑料盒中,读数仪表中配有时间复位电路及赋值电路接地故障由一个闪光的LED灯指示,每根电缆上的短路故障由一个闪光的LED灯指读数仪表配有测试复位按钮每一个传感器由塑料外壳和检测短路及接地故障引起脉冲电流的线圈组成,根据传感器不同的版本,连接导线或固定于传感器上,或由光纤插接传感器,外壳采用注塑成型并满足IP使用条件。光纤可在传感器和读数仪表之间通过高压区安全传送数据,这种光纤由PMMA制造,其有效长度达10米.应用:短路及接地故障指示器是用来检测短路及接地故障的设备。在环网配电系统中,特别是大量使用环网负荷开关的系统中,如果下一级配电网络系统中发生了短路故障或接地故障,上一级的供电系统必须在规定的时间内进行分断,以防止发生重大事故。通过使用本产品,可以标出发生故障的部分。维修人员可以根据此指示器的报警信号迅速找到发生故障的区段,分断开故障区段,从而及时恢复无故障区段的

  • 利用小电流检测动力电缆的接地故障点

    1. 三相电力电缆接地故障(单相、两相或三相接地)是电力系统运行中的常见故障。 快速检测电缆的接地故障点是一项比较困难的工作,尤其是直埋电缆接地故障点的检测。如何快速检测处理电缆的接地故障点,确保电力电缆在电力系统中的正常运行,成为目前值得探讨的一个理论课题。 2. 电力电缆接地故障是指因缆芯对外皮或钢铠间的绝缘破坏形成的单相、两相或三相接地故障。 其中短路接地又有高阻和低阻之分,一般来说将接地电阻小于50Ω的接地故障称为低阻接地,接地电阻大于50Ω的接地故障称为高阻接地。

  • 电枢绕组接地故障检测方法

    知识点:电枢绕组接地

  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 关于接地故障的几个问题

    1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?

  • 请教:关于接地故障的保护

    现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。

  • 接地线检测仪是什么工作原理?

    买了台洗衣机,厂家售服来安装进水管,装好后,服务员拿出一个插头样的东东,放在插座上,我一看上面有指示灯亮了,先以为是检测电压的呢,然后洗衣机上电试转。期间感觉那指示灯不是测电压的,问售服,他说是测地线的,灯亮,就是地线接地良好。问他是从哪买得,他说是厂家自制的,市场买不到。想要过来仔细看看,他没给看。 我就想:地线电压不是为零么,为什么检测时会有指示灯亮?莫非检测装置中有内置电源?可是检测装置只有普通的插头大小,里面能装什么东东呢?请大家分析下这个地线检测仪的原理,我想了几天都没想明白,后悔当时没厚着脸皮,硬要过来看看

  • 相不对称技术有效检测小电流接地故障

    相不对称技术有效检测小电流接地故障

    IPS是赫兹曼电力“相不对称”小电流单相接地故障检测装置的简称,该装置具备了传统小电流选线不具备的优势,如: 1、安装简便;仅需检测三相电流,无需零序CT和零序PT,检测手段更加简单。并且在配电网更换、改造升级设备的时候,IPS装置不受影响,可以不做任何调整继续运行,减少了不必要的麻烦。 配电房可以在不停电情况下安装IPS: 2、精度更高,可以检测低至0.5A接地电流和超过8000欧姆接地故障及弧光接地故障;由于赫兹曼IPS装置在算法上存在优势,“相不对称”算法比外加扰动法、信号注入法、故障转移法所需采样数据更少,判断依据更直接,降低了数据复杂性,因此“相不对称”技术检测故障更精准。

  • 高手帮忙解析一下一个接地检测电路的原理

    高手帮忙解析一下一个接地检测电路的原理

    图片是一个接地检测电路的原理图,对原理图看的不是很明白,各位高手能否帮忙解析一下电路接地检测的原理?谢谢了

  • 单相小电流接地故障检测技术流派介绍与应用分析

    介绍小电流接地故障检测技术以前先认识一下小电流接地系统,小电流接地系统是指中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,又称中性点间接接地系统。具有供电可靠性高,故障时对设备冲击小的特点,在中国配电网中应用广泛。但配电网单相接地故障十分频繁,影响系统的安全运行,导致设备损坏,同时直接影响供电可靠性。又由于其接地电流十分微弱(≤10A),传统的小电流接地检测装置难以检测,故被称为“世界难题” 目前市场主要的检测技术有一下几种:零序电流检测法、电容电流检测法、首半波检测法、5次谐波检测法、信号注入法、以及最近流行起来的PAM“相不对称”法

  • 关于接地故障保护(漏电保护)

    由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?

  • 如何检测高压钠灯的故障

    有两只高压钠灯,现在启动时间较长有时候近1小时,我不知道什么原因造成的这种原因?启动电容?还是触发器?灯管是没有问题。希望高手给以帮助,谢谢!!!!!

  • 关于TT系统的接地故障保护

    低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?

  • 接地故障等引起的火灾措施

    《住宅建筑规范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。 请问各位在设计中都采取什么措施啊 这条可是强制性规范!!

  • 接地故障造成火灾的原因

    接地故障与一般短路相比,当产生火灾时具有更大的危险性和复杂性。一般短路起火主要是短路电流作用在线路上的高温引起火灾,而接地故障则有以下三个原因引起火灾: (1)由接地故障电流引起火灾。接地故障的电流通路内有设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,TT系统(接地系统)还以大地为通路。大地的接地电阻大,PE、PEN 线(接地线)连接端子的电阻其阻值也常常较大,所以接地故障电流比较小,常不能使过电流保护电器及时切断故障,且故障点多不熔焊而出现电弧、电火花。0. 5A电流的电弧、电火花的局部高温即可烤燃可燃物质起火。 (2)由PE、PEN线端子连接不紧密引起火灾。设备接地的PE线平时不通过负荷电流,只在发生接地故障时才通过故障电流。一旦发生接地故障,接地故障电流需通过PE线返回电源时,PE线的大接触电阻限制了故障电流,使保护电器不能及时动作,连接端子处因接触电阻大而产生的高温或电弧、电火花却能

  • 【分享】空调电子膨胀阀的接线原理与故障检测维修方法

    空调电子膨胀阀由线圈通过电流产生磁场并作用于阀针,驱动阀针旋转,当改变线圈的正、负电源电压和信号时,电子膨胀阀也随着开启、关闭或改变开启与关闭间隙的大小,从而达到控制系统中制冷剂的流量及制冷、热量的大小。阀芯开启越小,制冷剂流量越小,其制冷、热量越大。空调电子膨胀阀常见故障主要有:1、 空调电子膨胀阀线圈短路或开路首先确定线圈是否牢固固定在阀体上,并用万用表测量电子膨胀阀线圈两公共端与对应两绕组的阻值,正常情况时应约为50欧,当为无穷大时为开路,当过小时为短路,此时应进行更换。2、空调电子膨胀阀阀针卡死空调电子膨胀阀断电时电子膨胀阀应复位,通过听声音、模振动判定阀针是否有问题。

  • 采用零序电流互感器检测10kV线路接地故障的探讨

    采用零序电流互感器检测10kV线路接地故障的探讨

    概述 在10kV配电线路上,由于各种因素的影响,线路接地现象经常发生。虽然单相接地故障可短时带接地运行,但由于当一相接地时,另两相对地电压均升高为线电压,对线路设备绝缘构成威胁,且间歇性电弧可能在电网中引起过电压,出现第二接地点,从而引起相间短路事故,因此必须在短时内找出故障点,加以排除。目前虽有一些国外引进的故障显示仪等设备,但都只能显示短路故障,不能对接地故障点作出反应。当发生接地故障时,一般由小电流接地选线装置判别接地线路,或采用试跳线路等方法查出故障线路,调度员通知运行单位巡线查找,如故障点不很显眼,则须采用逐条拉合支线,逐一排除,由于线路长,用户多,查找一个故障点,要较长时间,甚至两三天,对供电用户产生较大影响。

  • 对直流系统接地故障的分析与处理

    对直流系统接地故障的分析与处理2005-8-5摘要:直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。关键词:对直流系统接地 故障分析 故障处理 直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。一、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广、外露部分多、电缆多、且较长。所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1、二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 2、二次回路及设备严重污秽和受潮、接地盒进水,使直流对地绝缘严重下降。 3、小动物爬入或小金属零件掉落在元件