现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。
由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?
低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?
660V系统零线经1400欧姆电阻箱接地,2500KVA双变压器供电,一用一备。1号变压器供电正常,用2号时,低电流时正常工作,高电流时低压柜综合保护器报接地故障跳闸,主要原因谁什么呢?
变压器低压主断路器的接地故障保护一般用哪种方式,是零序还是不平衡电流? 整定值一般按哪个系数取, 这个在技术措施上没有提到
1.接地故障和短路的区别?2.下面这个强条如何实现?
核心提示:照明线路接地故障是短路的一种,它包括相线与PE线、PEN线,或相线与灯柱、金属管线、水面等的短路。接地故障保护适用于I类电气设备,所在场所为正常环境。室外照明中带电的灯柱、外壳、管线等可能带有故障电压,当故障电压超过50V时,会对人造成伤害。接地故障会破坏缆线和开关等电气设施的热稳定,严重时能引起火灾,应引起足够重视。 1 概述 (1)必须对接地故障进行保护 照明线路接地故障是短路的一种,它包括相线与PE线、PEN线,或相线与灯柱、金属管线、水面等的短路。接地故障保护适用于I类电气设备,所在场所为正常环境。室外照明中带电的灯柱、外壳、管线等可能带有故障电压,当故障电压超过50V时,会对人造成伤害。接地故障会破坏缆线和开关等电气设施的热稳定,严重时能引起火灾,应引起足够重视。 接地故障保护的设置应能防止人身间接电击以及电气火灾、线路损害等事故。
小弟初次到这里还请大家多关照,以后我会经常来的。。:lol 现有用户提出想在他们的设备(空压机,冷冻机)安装接地保护,我的想法是在此类设备的电源出线处安装1个零序互感器,在零序的2次侧串联1个电流继电器(DL13之类),然后将继电器的常开触头接在断路器的分励线圈上驱动断路器脱扣。不知这样是否可行?另外请教:不知零序互感器除了孔径还有别的参数吗?没有变比吗?
一说接地故障保护,就知道设个漏电断路器-----我知其然不知其所以然啊~· 配电回路也就罢了,电机回路呢?还是举例吧:一般的排风机,它的接地故障保护如何实现的? 消防设备如排烟风机,它的接地故障保护又是如何实现?该不是都套用这句“采用过电流保护兼作接地故障保护”吧?这里的“过电流保护”指短路保护还是过负荷保护,或者说接地故障保护利用的器件是断路器的磁脱扣器还是热脱扣器?哪位达人清楚的,花个三两句给俺解释下,3x~[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-4-12 22:35 编辑 ]
为什么要设置接地故障保护,电流和时间如何整定?
现在手里有个项目,变压器为1250kVA,C级绝缘,低压侧额定电流1804.27A。低压侧出线总开关采用施耐德MT25H1框架断路器,额定电流为2500A,配Micrologic6.0A,具有长延时、短延时、瞬时三段保护,外加接地故障保护(剩余电流型,采集A、B、C、N三相电流的矢量和作为接地故障电流)。系统基本信息:变电站接地电阻为Rg=0.3欧,采用TN-S系统,低压侧标称电压220/380V。我的做法:长延时整定2250A,16s;短延时7500A,0.4s;瞬时20000A;如发生单相接地故障(相与地短路),其最大接地电流为Ig=U0/Rg=220/0.3=733.33A,根据《工业与民用配电设计手册》第三版,第588页,取可靠系数为1.3,则整定值取Igr=Ig/1.3=733.33/1.3=564.1A,按Micrologic6.0A控制器的整定值范围,取为500A,0.4s;若相与PE线短路,则接地故障电流更大,且远大于500A的整定值,可使断路器跳闸。如上整定能满足《手册》919页Zs.Ia≤U0的要求。若还要保护人身安全,需按《
25HP水冷柜机,出厂时检验OK,但到客户端安装首次送电时,出现逆相,检查接线没有接错,请各高手指点一下问题出在哪儿?(更换新品后故障消除)
知识点:接地故障电流
电能是一种即发即用、便于传输、使用的清洁能源。我国电力工业发展速度2000年全国发电量为1368.5TWH发电装机容量达到319GW,居世界第二位。电气化水平也得到了极大提高。电能已经成为我国各方面建设及人们生活中不可缺少的能源。电能的使用已遍及各行各业。如:电能用于金属熔炼、焊接、切割及金属热处理,用于电解、电镀及电化加工,电能还用于运输工业、医疗及农业灌溉等。现在,电能正愈来愈多地用来改善居住环境等。 1 接地方式 长期以来,电力安全运行及正确使用电能一直是人们关心的问题,而配电系统的正确接地及有效保护技术又是安全利用电能的重要方面。 电力系统中,有两种接地方式,即中性点直接接地(亦称大电流接地系统),另一种是中性点不接地(或经消弧线圈接地,亦称小电流接地系统)。在110kV及以上的高压或超高压电力系统中,一般采用中性点直接接地,这是为了降低高压电器设备的绝缘水平,也可以防止在发生接地故障后产生的过电压,可免除单相接地后的不对称性。这种接地方式下,接地故障所产生的零序电流足够使继电保护灵敏动作,所以保护可靠。
1 故障现象 如下图所示,在零序互感器以下a处进行漏电测试,保护器不动作,改于零序互感器以上b处测试,保护器反而动作。这一测试结果表明,用户若出现触漏电现象时,保护器不能有效断开电源。经检查,保护器接线正确,用自身测试按钮试验灵敏,说明问题不在保护器本身。2 原因分析 出现上述现象后,我们的分析排查思路是: (1) 若配变中性点接地不良,但零线无重复接地。无论在a还是b处测试,电流无法经测试点、大地与变压器中性点接地形成回路,零序互感器中不会产生感应电流,均不应动作,与在b处测试动作现象不符,应排除这种情况。 (2) 若配变中性点接地不良,且零线有重复接地。见图(1),在a处测试,电流经测试点a→大地→零线重复接地点d→零线→中性点形成电流回路,由于流经零序互感器的电流向量和为0,保护器不动作;在b处测试,电流经测试点b→大地→零线重复接地点d→零线→中性点形成电流回路,但由于相线电流(b→地)未经零序互感器,故流经其环内的电流向量和不为0,保护器肯定会动作,与故障
请问在一个插座中,当零线和接地线接反时,用户使用了该插座,是漏电保护器(只有漏电保护功能)动作,还是空气开关(只有短路保护功能)动作,还是漏电保护器、空气开关都动作?
在安装闪路保护器的时候,当遭雷击时,绝缘子发生闪路造成工频短路引起跳闸或断线,说明至少有1相短路。说明在不安装闪保护器时就在泄露通道。 装闪络保护器后,当遭雷击时,只是闪络保护在绝缘子没有闪络前先动作了,防止发生绝缘子闪络引起跳闸或断线。 10kv杆塔绝缘子的耐雷电冲击电压为100kv左右,而闪络保护器的耐雷电冲击电压是80kv左右,明显小于10kv杆塔绝缘子的耐雷电冲电压。 当闪络保护器动作后,氧化锌本体用来切断工频电压。空气间隙用来灭弧。从而保证电网正常运行。
1.1 经过校试的新装保护器送不上电的处理方法 1.1.1电源指示灯亮(绿色发光二极管),已拆除全部负荷出线送不上电。检查保护器所配接的工作电压是否与进线端子上方所标注的“380V进”错接为220V,检查接触器线圈及接头是否正常,假如接错或线圈开路将造成接触器无法运行。处理方法是:调整接线,并将接线端子(包括出线)螺丝上紧,以免接触不良造成工作失误。 1.1.2电源指示灯、跳闸指示灯(红色发光二极管)同时亮,拆除全部负荷出线,送不上电。应检查零序电流互感器的穿线方法是否正确。常用的方法是接地线穿入法和三相四线穿入法(根据负荷性质及多级保护也可使用三相三线穿线法,该型号保护器若220V进线还
在日常用电管理中,许多农电工感到漏电保护器故障点难以查找,且占用了大量的工作时间。笔者在实践中摸索出了漏电保护器的4种速查方法,供农电工同行参考。1 直观巡查法直观巡查法就是巡视人员针对故障现象进行分析判断,对保护区域包括漏电保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。这种方法简便易行,适用于对明显故障点的查找,如导线断线落地、拉线与导线接触及错误接线等。 2 试送投运法 此法主要查找漏电保护器自身的故障,而非外部故障。具体操作方法是:先切断电源,再将漏电保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二