现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。
低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?
由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?
660V系统零线经1400欧姆电阻箱接地,2500KVA双变压器供电,一用一备。1号变压器供电正常,用2号时,低电流时正常工作,高电流时低压柜综合保护器报接地故障跳闸,主要原因谁什么呢?
变压器低压主断路器的接地故障保护一般用哪种方式,是零序还是不平衡电流? 整定值一般按哪个系数取, 这个在技术措施上没有提到
小弟初次到这里还请大家多关照,以后我会经常来的。。:lol 现有用户提出想在他们的设备(空压机,冷冻机)安装接地保护,我的想法是在此类设备的电源出线处安装1个零序互感器,在零序的2次侧串联1个电流继电器(DL13之类),然后将继电器的常开触头接在断路器的分励线圈上驱动断路器脱扣。不知这样是否可行?另外请教:不知零序互感器除了孔径还有别的参数吗?没有变比吗?
1.接地故障和短路的区别?2.下面这个强条如何实现?
一说接地故障保护,就知道设个漏电断路器-----我知其然不知其所以然啊~· 配电回路也就罢了,电机回路呢?还是举例吧:一般的排风机,它的接地故障保护如何实现的? 消防设备如排烟风机,它的接地故障保护又是如何实现?该不是都套用这句“采用过电流保护兼作接地故障保护”吧?这里的“过电流保护”指短路保护还是过负荷保护,或者说接地故障保护利用的器件是断路器的磁脱扣器还是热脱扣器?哪位达人清楚的,花个三两句给俺解释下,3x~[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-4-12 22:35 编辑 ]
核心提示:照明线路接地故障是短路的一种,它包括相线与PE线、PEN线,或相线与灯柱、金属管线、水面等的短路。接地故障保护适用于I类电气设备,所在场所为正常环境。室外照明中带电的灯柱、外壳、管线等可能带有故障电压,当故障电压超过50V时,会对人造成伤害。接地故障会破坏缆线和开关等电气设施的热稳定,严重时能引起火灾,应引起足够重视。 1 概述 (1)必须对接地故障进行保护 照明线路接地故障是短路的一种,它包括相线与PE线、PEN线,或相线与灯柱、金属管线、水面等的短路。接地故障保护适用于I类电气设备,所在场所为正常环境。室外照明中带电的灯柱、外壳、管线等可能带有故障电压,当故障电压超过50V时,会对人造成伤害。接地故障会破坏缆线和开关等电气设施的热稳定,严重时能引起火灾,应引起足够重视。 接地故障保护的设置应能防止人身间接电击以及电气火灾、线路损害等事故。
为什么要设置接地故障保护,电流和时间如何整定?
现在手里有个项目,变压器为1250kVA,C级绝缘,低压侧额定电流1804.27A。低压侧出线总开关采用施耐德MT25H1框架断路器,额定电流为2500A,配Micrologic6.0A,具有长延时、短延时、瞬时三段保护,外加接地故障保护(剩余电流型,采集A、B、C、N三相电流的矢量和作为接地故障电流)。系统基本信息:变电站接地电阻为Rg=0.3欧,采用TN-S系统,低压侧标称电压220/380V。我的做法:长延时整定2250A,16s;短延时7500A,0.4s;瞬时20000A;如发生单相接地故障(相与地短路),其最大接地电流为Ig=U0/Rg=220/0.3=733.33A,根据《工业与民用配电设计手册》第三版,第588页,取可靠系数为1.3,则整定值取Igr=Ig/1.3=733.33/1.3=564.1A,按Micrologic6.0A控制器的整定值范围,取为500A,0.4s;若相与PE线短路,则接地故障电流更大,且远大于500A的整定值,可使断路器跳闸。如上整定能满足《手册》919页Zs.Ia≤U0的要求。若还要保护人身安全,需按《
25HP水冷柜机,出厂时检验OK,但到客户端安装首次送电时,出现逆相,检查接线没有接错,请各高手指点一下问题出在哪儿?(更换新品后故障消除)
知识点:接地故障电流
电能是一种即发即用、便于传输、使用的清洁能源。我国电力工业发展速度2000年全国发电量为1368.5TWH发电装机容量达到319GW,居世界第二位。电气化水平也得到了极大提高。电能已经成为我国各方面建设及人们生活中不可缺少的能源。电能的使用已遍及各行各业。如:电能用于金属熔炼、焊接、切割及金属热处理,用于电解、电镀及电化加工,电能还用于运输工业、医疗及农业灌溉等。现在,电能正愈来愈多地用来改善居住环境等。 1 接地方式 长期以来,电力安全运行及正确使用电能一直是人们关心的问题,而配电系统的正确接地及有效保护技术又是安全利用电能的重要方面。 电力系统中,有两种接地方式,即中性点直接接地(亦称大电流接地系统),另一种是中性点不接地(或经消弧线圈接地,亦称小电流接地系统)。在110kV及以上的高压或超高压电力系统中,一般采用中性点直接接地,这是为了降低高压电器设备的绝缘水平,也可以防止在发生接地故障后产生的过电压,可免除单相接地后的不对称性。这种接地方式下,接地故障所产生的零序电流足够使继电保护灵敏动作,所以保护可靠。
1 故障现象 如下图所示,在零序互感器以下a处进行漏电测试,保护器不动作,改于零序互感器以上b处测试,保护器反而动作。这一测试结果表明,用户若出现触漏电现象时,保护器不能有效断开电源。经检查,保护器接线正确,用自身测试按钮试验灵敏,说明问题不在保护器本身。2 原因分析 出现上述现象后,我们的分析排查思路是: (1) 若配变中性点接地不良,但零线无重复接地。无论在a还是b处测试,电流无法经测试点、大地与变压器中性点接地形成回路,零序互感器中不会产生感应电流,均不应动作,与在b处测试动作现象不符,应排除这种情况。 (2) 若配变中性点接地不良,且零线有重复接地。见图(1),在a处测试,电流经测试点a→大地→零线重复接地点d→零线→中性点形成电流回路,由于流经零序互感器的电流向量和为0,保护器不动作;在b处测试,电流经测试点b→大地→零线重复接地点d→零线→中性点形成电流回路,但由于相线电流(b→地)未经零序互感器,故流经其环内的电流向量和不为0,保护器肯定会动作,与故障
请问在一个插座中,当零线和接地线接反时,用户使用了该插座,是漏电保护器(只有漏电保护功能)动作,还是空气开关(只有短路保护功能)动作,还是漏电保护器、空气开关都动作?
本人在设计一个项目时,有一个2.37KW的三相负荷,本人电缆为VV22-4X10的电缆,长度为140米(距变压器)变压器为S9-400型,电缆上级保护开关整定值为32A(考虑预留容量),审图中心认为电缆截面不满足接地故障保护要求。请问各位大虾选多大电缆合适,怎样计算。
总进线的接地故障保护,是指“单相接地”保护,因断路器的长延时过流保护,都在1.2倍额定电流以上,往往单相接地故障电流在额定值以下,不装时总开关就起不到保护作用。我的问题是,对于TN-S系统,已经有PE线,设备外壳都接地了,就算有漏电流,不也是安全的吗?
低压配电系统接地是一项复杂、事关安全的工程,接地形式与接地故障保护息息相关,有关技术人员一定要按有关国家标准、规范执行,做到概念清楚、具体分析、准确把握,才能有效地防止触电和火灾发生,提高安全用电水平。 低压配电接地系统是配电系统中很重要的组成部分,能否正确选用直接影响到整个系统的可靠性和安全性。20世纪90年代我国制定和修订了有关电气技术规范、标准,基本上等同IEC标准。但是,目前建筑电气设计和施工中仍存在接地形式混乱、接地做法欠合理、剩余电流保护器(RCD)接线错误等问题,电气事故时有发生。 1 低压配电系统接地形式 1.1 IT系统 电源端带电部分不接地或经高电阻、电抗或阻抗接地,而用电设备外露导电部分直接接地。IT系统供电的