首页 课程 资料 论坛
  • 10KV高压电缆线电缆头如何制作

    要使高压电缆可靠运行,电缆头制作中应力管非常重要而应力管是在不破坏主绝缘层的基础上,才能达到分散电应力的效果的。在电缆本体中,电缆外表面不可能是标准圆,芯线对屏蔽层的距高会不相等,根据电场原理,电场强度也会有大小,这对电级绝缘也是不利的。为尽量使电缆内都电场均匀,芯线外有一外表面圆形的半导体层,使主绝缘层的厚度基本相等,达到电场均匀分布的目的。电缆附件的绝缘性能应不低于电缆本体,所用绝缘材料的介质损耗要低,在结构上应对电缆附件中电场的突变能完善处理,有改变电场分布的措施。 高压电缆线在做电缆头时,剥去了屏蔽层,改

  • 10KV高压电缆头冷缩工艺

    希望对大家有帮助

  • 10KV高压电缆能这样敷设吗?

    一整体厂房长、宽约200m,在两个角各设一配电室,10KV高压电缆用桥架敷设,这样设计合理吗,和电缆沟敷设相比有何优缺点。另一问题高低压电缆能用同一个桥架敷设吗?

  • 高压电缆头制作技术及相关知识

    高压电缆头制作技术及相关知识

  • 10KV高压电缆头烧毁,原因不知。

    10KV高压电缆头烧毁,原因不知。

    本帖最后由 good52328 于 2015-4-5 23:09 编辑 明天会去现场再做查勘,以下情况为我公司员工应急处置后记录的。变压器为SCB9 400KVA干变,高压侧为隔离柜(有熔丝40A),电缆为3×50,上级为中置柜配真空断路器(未设置定值),进线断路器也未设置定值;低压侧为MNS抽屉柜,进线框架断路器为W1-2000A,为整定;电气抽屉配置塑壳,下级为XL-21动力柜,负载为轴流风机50KW左右(8台,基本不开)。事故描述:在6号风机启用时(遥控),发生事故。因高压侧为设置定值,导致上级电路变电站接地跳闸。到现场发现变压器高压侧电缆头烧毁,变压器绝缘电阻为零(但初步清洁之后居然又有了)。电气抽屉内塑壳未烧毁,但动力柜内电缆烧毁,塑壳是否烧毁未知。运行环境:为高速隧道内配电房,空气污浊,灰尘附着严重。我初步的判断为:由于灰尘污染严重,导致动力柜内元器件或风机绝缘降低,造成相间短路,烧毁电缆。而低压侧短路造成电流急剧增大,

  • 10kv高压电缆头故障能够提前检测发现的设备或者方法?

    现在有没有什么设备,能够检测发现运行中的10kv高压电缆头有短路或者击穿隐患的?不要说预防性试验和绝缘遥测等措施。一般电缆头故障点都在应力管位置击穿,能不能提前发现或者预防的措施?谢谢给出建议

  • 高压电缆头制作安装工艺

    求高压电缆头制作施工的安装工艺,最好有图片。还有高压试验时怎么试验的

  • 10KV高压电缆的敷设要求?

    对于10KV高压电缆,是铠装的,如不是在变电所内,是在河坝上,田间地头,跨路,如何进行安装敷设,要挖多深?要不要铺砂盖砖,有何要求??线路两端要不要装避雷器?穿管需要穿PVC管还是钢管??国家有哪些规定???多谢了!!!

  • 10kV高压电缆的选择咨询

    6/6kV、6/10kV、8.7/10、8.7/15、12/20kV高压电缆都具体应用在什么情况?我现在是10kV不接地系统,应该选择哪种电缆才合适?可能具体说起来比较复杂、指点哪本规范或手册上有这个的具体说明也行!谢谢![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 编辑 ]

  • 高压电缆头制作完后对长度有规定要求吗?

    施工时常遇到这样的问题:高压电缆头制作时有时配电设备接线室空间或接线端的原因,可能会把其中一根相线的制作相对短一些,这样会不会影响绝缘性能。请问各位有没有规定?有什么资料可查?

  • 关于高低压电缆附件及其制作方法

    我公司为高低压成套开关设备制造厂,近期接到一项工程,甲方要求制作及安装高低压一二次电缆,我公司没有这方面经验,请各位高手告知10KV及0.4KV一二次电缆需要的附件及电缆头制作方法,不胜感激!!!

  • 10kV高压电缆冷缩头的制作工艺

    我自己扫描了一份高压电缆冷缩头的制作工艺说明,这是我买电缆冷缩头得的,希望能给同行们有所帮助。

  • 新人求教 10KV高压电缆头

    老师们,我是新人,干这行才1年。现在会做10KV三芯交联电缆终端头。我想请教一下,各位师傅插把式高压电缆头的做法。有没有比较全的资料。谢谢。

  • 请教10KV高压电缆选型问题

    各位好!我公司要扩容一台1600的整流变压器。一次侧电压为10KV,请各位指导一下该选什么型号的高压电缆?按什么方法计算出高压电缆的截面积?

  • 10kv高压电缆两端全部接地是否可以?

    10kv高压电缆两端全部接地是否可以?我单位有一条10kv高压电缆两端接地,当拆下一端接地时接地线对地打火警测量有7v电压,这是怎么回事?接地线是否过零序互感器?谢谢!

  • 请教:测高压电缆的方法?

    各位大虾: 我想问问你们在10kv开闭所(电站到开闭所之间电缆)投电前测试电缆绝缘是怎样操作的? 我以前在测高压电动机电缆绝缘的时候没有将未测两项(测A相,B\C相短接)短接并接地,可以测试电缆的绝缘,而今天在用这种方法操作的时候没有显示,后来将未测相接地测另外一相时结果电缆绝缘良好.

  • 请教10kV高压电缆选择的问题

    请问如果我才用热稳定性来选择电缆截面,采用上级变压器低压侧出口处短路电流计算,那这个电路电流如何确定???还有一个问题,我一直没有搞明白电力系统短路容量到底是指哪一部分电力系统,对于10KV配电工程是从发电机到配电变压器高压侧止么???如果是按照我所说的方法选用高压电缆,那电力系统是不是应该从发电机到上级变压器低压侧出口还是从发电机到上级变压器高压侧止呢????

点击加载更多

10kv高压电缆头制作方法

10kv高压电缆头制作方法专题,为您提供10kv高压电缆头制作方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv高压电缆头制作方法 相关的专业交流讨论,更多10kv高压电缆头制作方法相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度