  • 电力电缆预防性试验规程

    请各位高手帮忙一下,谁有电力电缆预防性试验规程请传上来,帮小弟一下

  • 10kV、35kV电力电缆的参数

    各位大侠,有谁知道10kV、35kV电力电缆的参数,例如3×300、3×240、等各型号电力电缆每米的电容量,电感,电阻等等。不胜感激!

  • 10kV电力电缆可以采用什么方式敷设?

    由于市政改造,我单位一段10kV架空线路必须改为电缆敷设,但又没有好的敷设路径。请问除了直埋方式外,还有什么其他敷设方式?比如说架空桥架(加防护)或其他的方式?怎么做?国家是否有相关的标准、规范?

  • 关于电力电缆试验的一个疑问

    高压电力电缆的试验中有测量屏蔽直阻和线芯直阻一项试验,我不明白:一根电缆几十米甚至上百米,如何构成回路来测量呢?比如测屏蔽电阻,电缆两头相距几十上百米到底怎么测呢?别说放电缆前测,因为预防性试验也有此项试验要求。另外,交接试验标准只提出要测直阻,但没有指明直阻在多少下为合格,或者屏蔽与线芯直阻之比在多大下为正常,那么测出的数据如何作判断呢?望知晓之人不吝指教!谢谢!

  • 关于10kV电力电缆的载流量问题

    在同一环境下,10kV电缆 排管敷设 、直埋敷设(附近无热源)、空气中敷设,载流量从大到小是 空气>排管>直埋??请问下怎么个折算法呢,穿管载流量=空气中载流量打8折?

  • 10kV电力电缆与控制电缆的距离

    本工程有一室外电缆沟,电缆沟两侧有电缆支架。设备位于地面,距离电缆沟有一定距离,需要从电缆沟埋管(动力和控制分开设置)到达设备。控制埋管的位置与10kV电缆支架很近(约50mm),请问是否满足规范要求?在GB 50217-2007中好像没有找到相关要求(可能看得也不仔细),如果不满足要求,是否可采取其他措施?谢谢各位!

  • 如何鉴别10KV聚乙烯绝缘电力电缆

    采购电缆等电力材料的时候总是被价格所困扰,低价的电缆质量怎么样全方位的进行鉴别,国标要求的最低标准是什么?请熟悉的朋友给予解答!

  • 电力电缆施工需要做哪些试验

    有个问题比较困惑,现在的电力电缆比如6KV的交联电缆施工完以后,具体到底需要做哪些试验?直流耐压?绝缘?泄漏电流?交流耐压?还是别的什么,参照哪些标准,国标?电力标准?还是其他不同的行业标准呢?有了解给详细解答解答[ 本帖最后由 shijian1981 于 2011-2-12 10:54 编辑 ]

  • 【请问】10KV的电力电缆采用什么埋地?

    请问10KV的电力电缆采用什么埋地?有没有规定一定要用PVC套管 钢管 电缆沟的那一种方式埋地呢?

  • 关于10kV电容器组电力电缆的选择

    10kV并联电容器组,容量为7200kVar,如果用YJV22-8.7/15-3×240的电力电缆,载流量够不够?哪位可以把计算公式表述一下!~

  • 【求助】10KV电力电缆管沟埋要求

    现在的电缆敷设很多都使用了电缆套管,请问 10KV的电缆使用套管后 电缆沟最少应该是几米额[ 本帖最后由 love036550 于 2008-8-3 16:07 编辑 ]

  • 关于请教电力电缆用接地箱的浸水试验问题

    主要是指110kV及以上电压等级电缆用的直接接地箱,保护接地箱、交叉互联接地箱浸水试验项目,具体要求是什么,出自什么标准,谢谢

  • 10KV电力电缆的安装敷设应该注意的问题

    10KV电力电缆敷设和接线是连接火力发电厂DCS控制系统与就地热工仪表及控制装置的一项重要工作,本文阐述了电缆敷设和接线施工过程中常见的事项,详细介绍了电缆敷设及接线施工要求。 在我们的生活带当中,到处可以看到电缆安装及检修工程。在很多的工程当中,10KV电力电缆作为电力线路的一部分,使用这种电缆,因其故障几率低、安全可靠、出线灵活而得到广泛应用。但是随着长时间的使用,电缆一旦出故障,检修难度较大,危险性也大,因此在安装、敷设时应特别加以注意。

  • 一个关于10kV电力电缆所带变压器容量的问题!

    10kv电力电缆,交联聚乙烯铝芯的电力电缆,能否带630kVA+315KvA的变压器,请详细给介绍下计算方法,不甚感激,谢谢了

  • 讲解10kV电力电缆常见故障及处理方法

    1、故障类型电缆故障可概括为接地、短路、断线三大类,其故障类型主要有以下几方面:(1)闪络故障。电缆在低压电时处于良好的绝缘状态,不会存在故障。可只要电压值升高到一定范围,或者一段时间后某一电压持续升高,那么就会瞬间击穿绝缘体,造成闪络故障。(2)一相芯线断线或多相断线。

  • 电力电缆接头的安装要点

    电缆终端头和中间接头,是输变电电缆线路中的重要部件,它的作用是分散电缆终端头外屏蔽切断处的电场,保护电缆不被击穿,还有内、外绝缘和防水等作用。在电缆线路中,60%以上的事故是附件引起的,所以接头附件质量的好坏,对整个输变电的安全可靠起十分重要作用。 1 导体的连接 导体连接要求低电阻和足够的机械强度,连接处不能出现尖角。中低压电缆导体连接常用的是压接,压接应注意: (1)选择合适的导电率和机械强度的导体连接管; (2)压接管内径与被连接线芯外径的配合间隙取0.8~1.4mm; (3)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm2; (4)压接前,导体外表面与连接管内表面涂以导电胶,并用钢丝刷破坏氧化膜; (5)连接管、线芯导体上的尖角、毛边等,用锉刀或砂纸打磨光滑。 2 内半导体屏蔽处理 凡电缆本体具有内屏蔽层的,在制作接头时必须恢复压接管导体部分的接头内屏蔽层,电缆的