首页 课程 资料 论坛
  • 见过这种电缆头的做法吗?

    见过这种电缆头的做法吗?

    YJY73 -27.5kV-1X400——单相铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套 非磁性金属丝铠装电力电缆, 与户内SF6气体绝缘开关柜接头的做法:

  • 问一个关于电缆头的问题

    谁知道美国elastimold电缆头是哪家公司生产的,哪里有卖啊,有国产的吗,价格多少[ 本帖最后由 abutter123 于 2009-1-5 18:43 编辑 ]

  • 请教个电缆头施工的问题

    请教个电缆头施工的问题

    最近我发现施工队做的户外电缆头,同终端杆相连的,用的接线端子如图所示,在雨季的时候,雨水是不是可以流到了电缆内部?对运行有无影响?

  • 关于110KV电缆头爆的原因

    关于110KV电缆头爆的原因

    关于110KV电缆头爆的原因看一下应力锥的情形就清楚.

  • (续)10KV电缆头问题,大家围观

    (续)10KV电缆头问题,大家围观

    本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-24 08:18 编辑 此帖讨论高压电缆头电学物理原理,按图片中数字标注的部位,讨论其大小(长短)的优缺点,哪个部位最重要,哪个部位的长度可以自由调节。偶先提个头,图片中6的部位偶认为20毫米不够,应往左延长20毫米,至少需40毫米以上,6的部位(应力管)需盖住5的部位;再提个问题,F部位的长度有什么讲究,F+B的总长度应不小于多少?

  • 电缆附件与电缆头的区别

    1)电缆头是连接在电缆上的一种装置。如电缆接头是指电缆与电缆相互连接的装置,起着使电路畅通,保证相间或相地绝缘,密封和机械保护作用。电缆终端接头是安装到电缆线路末端,用以保证电网或其他用电设备的电器连接,并且提供作为电缆导电线芯绝缘引出的一种装置。 电缆附件是在电缆线路里安装或制作各种电缆接头和终端头所用的部件和材料的统称,这里的附件是指部件和材料。 2)电缆和电缆附件都是在工厂加工制作的,而电缆头的成型是在现场条件下,,手工操作的,现场环境条件差异很大,工人操作技术熟练程度不同,所以电缆头质量的好坏,不仅与电缆附件质量有关,还于安装条件关系极大。电缆附件,具有它的独特性,不管是热缩电缆附件、冷缩电缆附件,还是预制电缆附件,一个完整产品在安装前是不存在的,最完善的电缆附件产品也只不过是某些部件和材料的组合,只

  • 电缆头的制作有规范要求吗?那个规范呢?

    论坛上说电缆不分控制电缆、电力电缆都做电缆头,400V以下做干包电缆头,10KV以上做冷缩专用电缆头 还有一个热缩头,但就是没人说出在那个规范有要求,在什么情况下需做电缆头,即多大的电缆就开始要制作电缆头,请高人指点

  • 环网柜的电缆头的选型问题?

    RM6环网柜进线用T型头的,假如是150的电缆,需要配一套 150的电缆终端头嘛?RM6环网柜出线用一型头的,假如是70的电缆,需要配一套 70的电缆终端头嘛?

  • 请问6/10kV电缆与6/6kV电缆的区别

    请问6/10kV电缆与6/6kV电缆的区别,6kV配电系统中,应该用哪种电缆?请大家指教

  • 关于10KV电缆头放电的原因

    我单位的室内10KV开关出线电缆头在运行中出现放电声。电缆没有啥发热等异常情况。经停用检查发现在手指套根部二相间有点放电痕迹,上面灰尘也不多。清理后重新加了一层热缩管。当时投入运行正常了。可过了一段时间又出现放电声了,我搞不清是什么原因引起的。该如果处理。请教各位高手指点。谢谢了。

  • 35kv电缆头起火之原因?大家说说

    我公司35kv户外电缆头运行一年左右,周围环境很脏,电缆头和避雷器污垢较厚。遇到恶劣天气就有闪络放电现象,有天下雨竟然在V型分叉处中间的B相着火了。施工方称------因为环境脏,户外电缆头绝缘电阻降低,长时间电晕,灼伤户外头表面。1下雨导致泄漏电流越增越大。2泄漏电流在另两相电场力作用下,所以中相损伤尤其严重。电缆头呈V型,电缆外有污垢,电位向下移动,在此处形成电场,泄漏电流对三岔口接地处间接放电,灼伤该部位。但我觉得施工方在推卸责任,施工和材料全是他们的。怀疑是他们的责任。泄漏电流不至于大到让中相电缆着火吧!请高人指点!!!电缆头所用材料燃点是多少?泄漏电流能让其着火吗?

  • 请教个难题!单芯6kV电缆如何选择

    本人近期有个项目,要求选择单芯6kV电缆。2000A,6kV,900米长。请问选择多大的电缆。短路容量已知!是否有相关资料!如何计算请各位高手帮帮忙!

  • 请教电缆头制造位置的问题

    我们最近施工的一个工程,电缆敷设至原配电室,原配电室是二层结构,电缆顺原竖直桥架敷设至二层,因为配电柜内空间有限,我们电缆至二层后开始在别的配电柜内做电缆头,离接线配电柜有三个配电柜的距离,请问符合规范吗?

  • 关于电力电缆电缆头的问题

    施工定额中有干包式,浇注式,热缩式电缆头,在10KV以下实际施工中冷缩用的较多,冷缩该怎么套用定额?施工中的集束电缆施工套用什么定额?

  • 关于35KV电缆头放电处理办法

    我公司有两台35KV配变,都采用电缆供电方式,但是供电后发现雨天时,35KV电缆头的防雨罩处有放电现象,两条电缆都一样,经供电部门重新做电缆头后放电现象依然存在,我真担心电缆哪天会被击穿,故请高手帮我解决此问题,同时请说明此类现象的发生原因,谢谢!!!对了,我忘了告诉大家,电缆头是采用热缩的.

  • 355kW,6kV异步电机用什么电缆呢?

    本帖最后由 xinshiji168 于 2014-8-8 17:07 编辑 355kW,6kV异步电机,距离360米,手里有YJLV 3×70的铝电缆,电缆载流量160A,电压损失约2.7%。大家看呢?

  • 求教二次接线工艺,电缆头制作

    各位师傅,小弟刚入行,对于二次接线工艺十分羡慕,无奈没有人教,自己弯不好,求教专业师傅讲解怎么制作的

  • 招标电缆时,要采购电缆头么?

    电缆为甲供材料,那么采购电缆时候要同时采购电缆头么?电缆头这块东西太多,统计起来工作量也非常大,是否可以包给施工单位做?谢谢

  • 关于电缆头制作及分类的介绍说明

    一、电力电缆 电力电缆头分为终端头和中间接头,按安装场所分有户内式和户外式;按电缆头制作安装材料分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类. (1)干包式电力电缆头制作安装.干包式电力电缆头使用塑料带包缠电缆头制作安装不采用填充剂,也不用任何壳体,因而具有体积小、重量轻、成本低和施工方便等优点,但只适用于户内低压(≤1kv)全塑或橡皮绝缘电力电缆。干包式电力电缆头分为户内终端头和户内中间接头,按电缆线芯截面大小,以“个”为计量单位计算。定额中已包含了1个ST型手套,但终端盒、保护盒、铅套管和安装支架等项费用未包括,应另行计算。对于全塑电缆和橡皮绝缘电力电缆,其干包电缆头也可以不装设终端盒,既属于“简包电缆头”制作安装。

  • 电气安装必备电缆头制作安装

    电气安装符号一、电线穿线管一般有:          PVC管:PC20 焊接钢管:SC20镀锌钢管:SR 扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20   二、电气设计施工图中常用线路敷设方式:     SR: 沿钢线槽敷设 BE: 沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设CE: 沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC: 暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内WC: 暗敷设在墙内CC: 暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC: 暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管