最近我发现施工队做的户外电缆头,同终端杆相连的,用的接线端子如图所示,在雨季的时候,雨水是不是可以流到了电缆内部?对运行有无影响?
谁知道美国elastimold电缆头是哪家公司生产的,哪里有卖啊,有国产的吗,价格多少[ 本帖最后由 abutter123 于 2009-1-5 18:43 编辑 ]
关于110KV电缆头爆的原因看一下应力锥的情形就清楚.
YJY73 -27.5kV-1X400——单相铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套 非磁性金属丝铠装电力电缆, 与户内SF6气体绝缘开关柜接头的做法:
我单位的室内10KV开关出线电缆头在运行中出现放电声。电缆没有啥发热等异常情况。经停用检查发现在手指套根部二相间有点放电痕迹,上面灰尘也不多。清理后重新加了一层热缩管。当时投入运行正常了。可过了一段时间又出现放电声了,我搞不清是什么原因引起的。该如果处理。请教各位高手指点。谢谢了。
我公司有两台35KV配变,都采用电缆供电方式,但是供电后发现雨天时,35KV电缆头的防雨罩处有放电现象,两条电缆都一样,经供电部门重新做电缆头后放电现象依然存在,我真担心电缆哪天会被击穿,故请高手帮我解决此问题,同时请说明此类现象的发生原因,谢谢!!!对了,我忘了告诉大家,电缆头是采用热缩的.
本人近期有个项目,要求选择单芯6kV电缆。2000A,6kV,900米长。请问选择多大的电缆。短路容量已知!是否有相关资料!如何计算请各位高手帮帮忙!
我公司35kv户外电缆头运行一年左右,周围环境很脏,电缆头和避雷器污垢较厚。遇到恶劣天气就有闪络放电现象,有天下雨竟然在V型分叉处中间的B相着火了。施工方称------因为环境脏,户外电缆头绝缘电阻降低,长时间电晕,灼伤户外头表面。1下雨导致泄漏电流越增越大。2泄漏电流在另两相电场力作用下,所以中相损伤尤其严重。电缆头呈V型,电缆外有污垢,电位向下移动,在此处形成电场,泄漏电流对三岔口接地处间接放电,灼伤该部位。但我觉得施工方在推卸责任,施工和材料全是他们的。怀疑是他们的责任。泄漏电流不至于大到让中相电缆着火吧!请高人指点!!!电缆头所用材料燃点是多少?泄漏电流能让其着火吗?
我们最近施工的一个工程,电缆敷设至原配电室,原配电室是二层结构,电缆顺原竖直桥架敷设至二层,因为配电柜内空间有限,我们电缆至二层后开始在别的配电柜内做电缆头,离接线配电柜有三个配电柜的距离,请问符合规范吗?
施工定额中有干包式,浇注式,热缩式电缆头,在10KV以下实际施工中冷缩用的较多,冷缩该怎么套用定额?施工中的集束电缆施工套用什么定额?
论坛上说电缆不分控制电缆、电力电缆都做电缆头,400V以下做干包电缆头,10KV以上做冷缩专用电缆头 还有一个热缩头,但就是没人说出在那个规范有要求,在什么情况下需做电缆头,即多大的电缆就开始要制作电缆头,请高人指点
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-24 08:18 编辑 此帖讨论高压电缆头电学物理原理,按图片中数字标注的部位,讨论其大小(长短)的优缺点,哪个部位最重要,哪个部位的长度可以自由调节。偶先提个头,图片中6的部位偶认为20毫米不够,应往左延长20毫米,至少需40毫米以上,6的部位(应力管)需盖住5的部位;再提个问题,F部位的长度有什么讲究,F+B的总长度应不小于多少?
1)电缆头是连接在电缆上的一种装置。如电缆接头是指电缆与电缆相互连接的装置,起着使电路畅通,保证相间或相地绝缘,密封和机械保护作用。电缆终端接头是安装到电缆线路末端,用以保证电网或其他用电设备的电器连接,并且提供作为电缆导电线芯绝缘引出的一种装置。 电缆附件是在电缆线路里安装或制作各种电缆接头和终端头所用的部件和材料的统称,这里的附件是指部件和材料。 2)电缆和电缆附件都是在工厂加工制作的,而电缆头的成型是在现场条件下,,手工操作的,现场环境条件差异很大,工人操作技术熟练程度不同,所以电缆头质量的好坏,不仅与电缆附件质量有关,还于安装条件关系极大。电缆附件,具有它的独特性,不管是热缩电缆附件、冷缩电缆附件,还是预制电缆附件,一个完整产品在安装前是不存在的,最完善的电缆附件产品也只不过是某些部件和材料的组合,只
RM6环网柜进线用T型头的,假如是150的电缆,需要配一套 150的电缆终端头嘛?RM6环网柜出线用一型头的,假如是70的电缆,需要配一套 70的电缆终端头嘛?
请问6/10kV电缆与6/6kV电缆的区别,6kV配电系统中,应该用哪种电缆?请大家指教
网络资源,大家共享!1/9,每个都是独立的
我们为一个项目提供了35KV冷缩电缆终端,施工方为一个大型的化工企业的安装公司,在现场安装的时候,我方也派人现场指导安装第一套,但由于在安装到中午还没安装完第一套,安装方就去吃饭了,我方人员也因为有事情而离开了现场,结果运行3个多月以后,发生了电缆头爆炸的事件。经过我们的现场查看,事故原因如下:1)电缆头的按照不符合规范,安装方将应力锥安装的位置前移,即应力锥不是安装在屏蔽断口处。2)电缆绝缘层有破损,降低了绝缘性能。3)半导层断口处理不整齐。事故发生以后,我们公司派人重新做了电缆头,但有一些问题扔百思不解:1)电缆头的一共12套3芯35KV终端,全部安装都如前所叙述。在正常情况下了,如果断口处处理不好,应力锥没有放置在断口处,那在安装完毕如何通过耐压测试的?,所有产品都在安装以后打压测试通过。2)运行3个多月以后,爆炸第一套电缆头,在4个月的时候爆炸第二套电缆头,为什么这样的电缆头能运行这么久才出问题?在4个月后的检查中,12套电缆头爆炸2套,2套出现断口附近绝缘层发黑现象。其他的正常运行。是什么原因导致了应力锥没
希望大家把冷缩电缆头与护层保护器(箱)设计成石家庄海斯特电气公司到时大家一起分享成果!电缆护层保护器应用于单芯电力电缆线路中,限制电缆金属护层上的感应过电压,确保护层绝缘不被过电压击穿,在一端接地的电缆线路及交叉互联的电缆线路中都可使用本产品。 本公司生产的护层保护器采用ZnO压敏电阻(或ZnO阀片)作为保护元件,没有串联间隙,保护特性好,具有优良的电压-电流特性曲线,已广泛用于电力系统高压电气设备的保护。该护层保护器用进口绝缘材料作为外绝缘,电气性能优越,密封性能好,较传统的放电间隙保护、带间隙碳化硅电阻片保护等方式,其伏安特性更显优越 。 性能指标: 序号 试验项目 标准要求 FBY-6 FBY-12 1 适用电缆护层最高工频感应过电压 6kV 12kV 2 方波容量 400A 400A 3 残压比 K≦2.5 K≦2.5 4 通流容量 65kA 65kA 5 直流残压试验 1mA残压≥4.5kV 1mA残压≥4.5kV 6 8/20μs冲击电流试验(20次) 5kA残压≤9.5kV 5kA残压≤19kV 弹性橡胶材料具有"弹性记忆"特性,犹如弹簧。冷缩技
希望大家把冷缩电缆头与护层保护器(箱)设计成石家庄海斯特电气公司到时大家一起分享成果! 电缆护层保护器应用于单芯电力电缆线路中,限制电缆金属护层上的感应过电压,确保护层绝缘不被过电压击穿,在一端接地的电缆线路及交叉互联的电缆线路中都可使用本产品。