首页 课程 资料 论坛
  • 10kV电缆冷缩终端头的制作

    10kV电缆冷缩终端头的制作方法

  • 10kV电缆头加工,制作工艺

    网络资源,大家共享!1/9,每个都是独立的

  • 10KV高压电缆头冷缩工艺

    希望对大家有帮助

  • 论热缩电缆头与冷缩电缆头的制作与差别

    论热缩电缆头与冷缩电缆头的制作与差别 [摘 要]:在现代变、配电工程中,电缆头与电缆能否配用的合适,关系到电缆头能否安全运行,也影响整根电缆的使用寿命。 年以来我厂逐步将热缩电缆头改为冷缩电缆头,适应了企业的发展,降低了电缆故障率,保证了供电的可靠性。冷缩电缆头运行可靠,制作工艺简单,施工时间短,大大缩短了事故处理时间,保证了生产的及时恢复。 [关键词]:热缩电缆头;冷缩电缆头;优点;缺点;差别;比较 1.高压电缆头的基本要求 1.1电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件;电缆中间头是将两根电缆连起来的部件;电缆终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。

  • 单芯电缆与护层保护器,冷缩电缆头的制作

    希望大家把冷缩电缆头与护层保护器(箱)设计成石家庄海斯特电气公司到时大家一起分享成果!电缆护层保护器应用于单芯电力电缆线路中,限制电缆金属护层上的感应过电压,确保护层绝缘不被过电压击穿,在一端接地的电缆线路及交叉互联的电缆线路中都可使用本产品。 本公司生产的护层保护器采用ZnO压敏电阻(或ZnO阀片)作为保护元件,没有串联间隙,保护特性好,具有优良的电压-电流特性曲线,已广泛用于电力系统高压电气设备的保护。该护层保护器用进口绝缘材料作为外绝缘,电气性能优越,密封性能好,较传统的放电间隙保护、带间隙碳化硅电阻片保护等方式,其伏安特性更显优越 。 性能指标: 序号 试验项目 标准要求 FBY-6 FBY-12 1 适用电缆护层最高工频感应过电压 6kV 12kV 2 方波容量 400A 400A 3 残压比 K≦2.5 K≦2.5 4 通流容量 65kA 65kA 5 直流残压试验 1mA残压≥4.5kV 1mA残压≥4.5kV 6 8/20μs冲击电流试验(20次) 5kA残压≤9.5kV 5kA残压≤19kV 弹性橡胶材料具有"弹性记忆"特性,犹如弹簧。冷缩技

  • 10KV高压电缆线电缆头如何制作

    要使高压电缆可靠运行,电缆头制作中应力管非常重要而应力管是在不破坏主绝缘层的基础上,才能达到分散电应力的效果的。在电缆本体中,电缆外表面不可能是标准圆,芯线对屏蔽层的距高会不相等,根据电场原理,电场强度也会有大小,这对电级绝缘也是不利的。为尽量使电缆内都电场均匀,芯线外有一外表面圆形的半导体层,使主绝缘层的厚度基本相等,达到电场均匀分布的目的。电缆附件的绝缘性能应不低于电缆本体,所用绝缘材料的介质损耗要低,在结构上应对电缆附件中电场的突变能完善处理,有改变电场分布的措施。 高压电缆线在做电缆头时,剥去了屏蔽层,改

  • 关于10KV电缆头放电的原因

    我单位的室内10KV开关出线电缆头在运行中出现放电声。电缆没有啥发热等异常情况。经停用检查发现在手指套根部二相间有点放电痕迹,上面灰尘也不多。清理后重新加了一层热缩管。当时投入运行正常了。可过了一段时间又出现放电声了,我搞不清是什么原因引起的。该如果处理。请教各位高手指点。谢谢了。

  • 10KV电缆冷缩终端耐压试验

    在对10KV电缆冷缩终端耐压试验过程中 应力控制处发热是什么原因(试验电压39KV以上)有时在试验过程中,试验电压不变,连续耐压4小时,应力控制处温度由高到低???请给以解答?谢谢!!!!

  • 电缆头的制作有规范要求吗?那个规范呢?

    论坛上说电缆不分控制电缆、电力电缆都做电缆头,400V以下做干包电缆头,10KV以上做冷缩专用电缆头 还有一个热缩头,但就是没人说出在那个规范有要求,在什么情况下需做电缆头,即多大的电缆就开始要制作电缆头,请高人指点

  • (续)10KV电缆头问题,大家围观

    (续)10KV电缆头问题,大家围观

    本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-24 08:18 编辑 此帖讨论高压电缆头电学物理原理,按图片中数字标注的部位,讨论其大小(长短)的优缺点,哪个部位最重要,哪个部位的长度可以自由调节。偶先提个头,图片中6的部位偶认为20毫米不够,应往左延长20毫米,至少需40毫米以上,6的部位(应力管)需盖住5的部位;再提个问题,F部位的长度有什么讲究,F+B的总长度应不小于多少?

  • 10kV高压电缆冷缩头的制作工艺

    我自己扫描了一份高压电缆冷缩头的制作工艺说明,这是我买电缆冷缩头得的,希望能给同行们有所帮助。

  • 冷缩电缆头与护层保护器(箱)!

  • 冷缩电缆头与护层保护器(箱)

    希望大家把冷缩电缆头与护层保护器(箱)设计成石家庄海斯特电气公司到时大家一起分享成果! 电缆护层保护器应用于单芯电力电缆线路中,限制电缆金属护层上的感应过电压,确保护层绝缘不被过电压击穿,在一端接地的电缆线路及交叉互联的电缆线路中都可使用本产品。  • 求教二次接线工艺,电缆头制作

    各位师傅,小弟刚入行,对于二次接线工艺十分羡慕,无奈没有人教,自己弯不好,求教专业师傅讲解怎么制作的

  • 10kV变压器电缆头烧坏原因

    10kV变压器电缆头烧坏原因

    电缆头单相,烧坏。求原因。

  • 电气安装必备电缆头制作安装

    电气安装符号一、电线穿线管一般有:          PVC管:PC20 焊接钢管:SC20镀锌钢管:SR 扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20   二、电气设计施工图中常用线路敷设方式:     SR: 沿钢线槽敷设 BE: 沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设CE: 沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC: 暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内WC: 暗敷设在墙内CC: 暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC: 暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

  • 关于电缆头制作及分类的介绍说明

    一、电力电缆 电力电缆头分为终端头和中间接头,按安装场所分有户内式和户外式;按电缆头制作安装材料分为干包式、环氧树脂浇注式和热缩式等三类. (1)干包式电力电缆头制作安装.干包式电力电缆头使用塑料带包缠电缆头制作安装不采用填充剂,也不用任何壳体,因而具有体积小、重量轻、成本低和施工方便等优点,但只适用于户内低压(≤1kv)全塑或橡皮绝缘电力电缆。干包式电力电缆头分为户内终端头和户内中间接头,按电缆线芯截面大小,以“个”为计量单位计算。定额中已包含了1个ST型手套,但终端盒、保护盒、铅套管和安装支架等项费用未包括,应另行计算。对于全塑电缆和橡皮绝缘电力电缆,其干包电缆头也可以不装设终端盒,既属于“简包电缆头”制作安装。

点击加载更多

10kv冷缩电缆头制作

10kv冷缩电缆头制作专题,为您提供10kv冷缩电缆头制作相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv冷缩电缆头制作 相关的专业交流讨论,更多10kv冷缩电缆头制作相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

15kv电缆

10kv电缆中间接头视频