  • 欧式电缆接头与美式的区别

    请问朋友们,欧式电缆接头与美式的区别是什么啊?通过外观那里可以分辨的出来啊?欧式和美式的一体话套管座尺寸是不是都一样的尺寸呢,谁能提供下尺寸做个比较啊?万分感谢了!

  • 10kv电缆接头上这是什么?

    10kv电缆接头上这是什么?

    各位大家好,我们今天清扫时发现变压器高压侧接头上有一些胶状物体,没有太大弹性,也没有什么温度,是什么东西呢,其他两相没有,新手。

  • 10KV电缆中间接头爆开的问题

    公司的10KV备用电源在一次雷击中损坏,我们请电力局的维修人员做的中间接头,第一次做好后两天中间接头又爆开(没有使用备用电源);第二次做好10分钟后中间接头又爆开(还是没有使用备用电源),不知是什么原因?急!

  • 10KV电缆中间接头制作全程图

    10KV电缆中间接头制作全程图

    1、切割电缆本次接头制作选用JSY10/3.2 70-120mm热缩套件切割电缆。将待接头的两段电缆自断口处交叠,交叠长度为200~300mm;量取交叠长度的中心线并作记号,同时将黑色填充保留后翻,不要割断。2、芯线处理

  • 关于10kV电缆敷设的问题

    在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?

  • 电缆接头安装——屏蔽连续搭接问题

    电缆接头安装——屏蔽连续搭接问题

    目前我们常见的屏蔽型电缆接头(T型头),一般根据电缆绝缘外径不同,会配合应力锥(转换器)使用。 其中就包含2种模式,如下: 1、 接头外屏蔽--应力锥屏蔽--电缆外屏蔽连续搭接。但接头与电缆同时各自接地。 2、接头外屏蔽--应力锥屏蔽不连续搭接

  • 小区10KV的电缆如何选择?

    各位高手: 本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 有关电缆接头埋地的问题?

    我单位有一野外电缆有接头,是否,可以埋地,是电工自己做的接头需要什么条件,有什么规范可以依据么 ???最好大家能给我找在好规范.谢谢拉

  • 10kV电缆敷设的有关规定

    10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<

  • 10KV高压电缆热缩接头工作现场

    10KV高压电缆热缩接头工作现场

    10KV高压电缆热缩接头工作现场

  • 10kV电缆工程之电缆终端接头设计及制作安装

    1 适用范围 适用于配网工程中10kV交联聚乙烯电缆冷缩终端接头安装。2 设计要求

  • 10KV单芯电缆屏蔽两端接地产生的环流

    10KV电缆屏蔽层两端接地时,1Km能产生多大的环流?求计算公式

  • 【分析】欧式10kv电缆分线箱烧毁是否因为电缆的容性电流大

    110kv变电站出一条10kv线路。是用高压电缆敷设到一10kv开关站由于电缆长度限制使用4个630A欧式电缆分线箱。电缆型号YJLV-8.7/15KV截面240最大电流380A运行8个月4个电缆分线箱在最近5个月分别烧毁。都是其中一相或两相应力锥中间处对铜屏蔽放电起火烧毁接头及连接套管。请大家分析一下原因?有人说电缆的容性电流大造成的。

  • 10kV电缆穿管与排管的工艺

    10kV电缆穿管与排管如何解释?工艺是不是一个做法?哪位老师能给详细的讲解一下?谢谢!

  • 10kV电缆问题,求大家围观

    10kV电缆问题,求大家围观

    单位的10kV出线电缆,B相挂了一个金属的电缆标牌,标牌的角离A相电缆很近,巡视时发现标牌边角有对A相放电的痕迹,有个小黑点,以前也没在意,今天给变压器送电后,又看了一下,好像黑点更大了,正常运行的时候没有放电情况发生,是不是送电的时候,电场不均匀再加上操作过电压引起的放电?现场图片如下:

  • 低压5*35mm的电缆接头连接

    两段5*35接头的连接,我想请问一下两段电缆芯的都用35的,但电缆型不同的,即绝缘材料不同能否连接,能的话连接会不会带来不便,需要注意什么。感谢!

  • 10kV电缆进户的问题请教

    如题,室外10kV电缆经工艺管廊入10kV变配电室,10kV受电柜为KYN28-12;请教一下问题:1.是否进户处应加套管?2.入户后是否套管直接与封闭母线相连入进线柜?怎么连的?