求教,10kv电杆上的这2个是什么?起什么作用。
那为大侠能告诉我海拔4000米以上的地区,怎样选择10KV的电杆的长度及埋深度,还有线路档距啊|?还有横担怎么选择|?导线与导线之间的距离应该怎么选择啊?谁能告诉我~~谢谢啊
各位老师好,请问10KV架空线路设计中该如何选择电杆?好像有一个什么电杆型录,哪位老师有麻烦传一个给我好吗?我的邮箱是315250874@qq.com还有就是比如我想选择12米梢径为150的电杆,可以直接用吗?用不用校验电杆的强度什么的?
急:在10KV等径水泥预应力电杆上钻5mm直径,34mm长的孔是否会损害电杆的结构,对其运行造成危害?谁有有关的资料?请各位专家尽快帮帮忙。谢谢了。
导线型号为JKLYJ-10-240
10KV带电立电杆、拔电杆的作业大纲(指导书)的主要内容有适用范围、作业方法、人员组成、主要工期具、主要安全措施、操作步骤等。1.适用范围:立、拔10KV直线电杆。2.作业方法:采用SH-138型绝缘斗臂车等电位作业(26m绝缘斗臂车,8t吊车配合施工)。3.人员(共9位工作人员)组成:工作负责人1名,工作监护人1名(兼现场安全员),26m绝缘斗臂车操作人员1名,等电位作业电工2名(轮换作业),地电位作业电工1名(配合电工),地面工2名,吊车操作工1名。4.操作步骤:1)2辆绝缘斗臂车进入合适位置,装好可靠接地;2)工作许可后工作负责人在现场召开站班会,交代工作任务、设备状况,明确分工和有关注意事项,查工作人员对“二交”的明确程度;3)地面工对绝缘工具进行遥测,并做好记录,做好开工前的准备工作;4)地面电工将3组走一走二滑车分别安装在26m绝缘斗臂车绝缘臂上(开档1m),然后由工作负责人指挥绝缘斗臂车将绝缘臂调整到导线的上方2m
图纸简介: 本图纸为10KV电杆制作图集第六章电杆杆型图、第七章铁附件加工图、第八章机电组装图、第九章基础加工图,共计图纸62张。该部分十分详细,且为CAD版本,在工程设计时可以直接套用和参考。同时,本图纸为附有江门设计院配网典型设计(线路)施工图、双回杆型图总结、单回杆型图总结、110kV线路杆型图,共计102张。该部分不管是终端、分支、设备杆型于不同的设计院都有不同的考虑,是线路设计人员很好的参考资料,且该部分图纸可以根据自己工程的不同需要进行筛选和套用。
本人做工程不久,希望大神们多帮助!小弟在这里先谢谢啦!图片中一根拉线从两项之间穿过,不知道是否合乎标准,请大神们帮忙。
现在手头有一个项目,要实际两个厂区内10kV双回路供电线路,甲方要求需要采用钢管杆,以前设计的都是采用水泥电杆,也有03D103图集参考,现在选取双回路钢管杆型的话,金具怎么选取?还是按照水泥电杆的么?可是水泥电杆只有单回路的啊,双回路的就只是简单的叠加?我现在手头有一个厂家的资料 是不是按照他们资料选取他们的杆型就可以了 金具他们就配齐了 ? 在线等急!!!!
请教:海边10kV电杆频频发生污闪放电现象,导致跳闸,怎么解决,谢谢 海边工程距海不到1km,混凝土电杆,10kV,铁横担,绝缘架空线。 已经在并沟线夹、耐张绝缘子、避雷器、跌落等导线裸露处加绝缘罩, 但是还频频发生污闪放电现象 求解决方式,谢谢 另是否有与跌落配套使用的绝缘套之类产品
一条10KV线路(LGJ-95)在5公里处短路时短路电流为1000A,怎样计算10KV母线的残压?(已知:LGJ-95型导线每公里电阻是0.33欧姆,每公里电抗是0.42欧姆)
请大家谈谈10KV线路的初设和施设出图,都出哪些图,有没有什么规范?我刚做这方面,初设时出设计说明书、路径走向图、杆塔一览图、基础一览图、导线曲线安装图、配件加工图,如果是山区,还出个断面图。然后施设时,根据实际情况对初设做一下修改。我们初设时就用经纬仪、花杆进行了测量定桩。我听有的同行说,初设没有这么复杂,用GPS定几个转角,然后按规律档距排杆。等到施工设计时,再测量定桩。可我们没有GPS设备,是不是就只能在初设时就现场测量定桩。请问大家是怎么搞的?
对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。
10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
本公司为服装外贸加工产业,新建一工业城,拟采用9台变压器供电,总装机功率10000KW(染整、服装类生产设备)左右,计算负荷7000KW,想用10KV进线,但供电部门说最大只能提供5000KW的负荷,而公司领导又不想用35KV进线(初期投入及维护成本太高),请问我该如何解决此问题?
我们安装了一台小电流接地保护开关,现场测量二次输出是35mV,定值定到110mV,第二天开关误动,现场测量零序电流在60~120之间.请教大家这是什麽原因?
导线采用LGJ-70,线路长度约25KM,载流量为275A,变电站出线CT变比为200/5,此时导线首段最大电流可取多大
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
从10KV分支杆通过一组跌落保险(以下称A号跌落)下一条电缆接入配电房(新增配电房有高低压柜和630KVA的变压器)此台区附近原有两台变压器(两台变压器容量约630KVA),我想通过A号跌落把这里两台变压器也连接上(同杆)1.如何选择这组跌落保险的容量?(有朋友说应该每个变压器都连一组跌落保险,原有变压器上已有跌落,新增配电房高压柜也带跌落保险,我只是向通过A号跌落把这几个台区全连接上) 2.请问接入配电房的电缆应该如何选择? 小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导(希望能给出各位的意见,详细计算公式和计算步骤)。
各位大侠高手,我们有一110kv线路中18m的直线杆,它的拉线与横担设计夹角为65°,施工夹角为63°,拉线与地面夹角设计45°,施工夹角45.4°。前两天线路有六级大风(风速12m)左右,线路A相防震锤与拉线之间放电,导致线路跳闸。请教各位大侠高手,拉线与横担及拉线与地面之间的夹角,在施工中允许误差是多少?我们能改变这两个数值吗?最大能改到多少?现在这里谢过!求各位指教,尽快呀!老板在屁股后面一直催!