首页 课程 资料 论坛
  • 高压电缆冷缩终端头施工

    高压电缆冷缩终端头施工

    共四张,基本介了施工过程

  • 关于35KV高压电缆终端头击穿的疑惑

    请问哪位大神能够解惑一下啊。我公司一电炉高压断路器柜内进线35KV一根电缆终端头自切口部位击穿,像这种故障可以通过测温提前发现吗?还是瞬间击穿啊?在损坏前一天设备点检也未闻到异味,如果温度异常造成绝缘逐步损坏是不是有异味啊。另外该故障后造成另外两相电压升高最终形成相间短路,后测量母排间距260mm不符合要求,是否可以增加相间绝缘板措施呢?在最新国网反事故18项措施中严禁新配电柜增加相间隔板,那么已有配电柜相间距不够怎么做才能更好呢?增加了隔板能有效防止类似故障的相间短路发生吗?

  • 高压电缆用开电缆终端头吗?

    施工图,高压电缆用开电缆终端头吗?我没有开,施工单位要我出变更增加,我感觉这个不是咱们设计的开的吧?应该是施工单位自己根据材料表提的啊?

  • 【请问】10KV高压电缆3×25 3×8怎么做终端头?

    如题,怎么好多供电局的施工队都说做不了,说只做过三芯的,六芯的不会做、做不好还有我说可以提供六芯指套也说做不了,叫他们把那3跟底线从指套下面翻出来并联做地线(跟铠装电缆屏蔽层一样处理)也说不行,说用4信指套将3根底线并起来也说不行那究竟怎么做啊,请教各位有什么好办法吗

  • 10KV高压电缆能这样敷设吗?

    一整体厂房长、宽约200m,在两个角各设一配电室,10KV高压电缆用桥架敷设,这样设计合理吗,和电缆沟敷设相比有何优缺点。另一问题高低压电缆能用同一个桥架敷设吗?

  • 10kV电缆冷缩终端头的制作

    10kV电缆冷缩终端头的制作方法

  • 10KV高压电缆的敷设要求?

    对于10KV高压电缆,是铠装的,如不是在变电所内,是在河坝上,田间地头,跨路,如何进行安装敷设,要挖多深?要不要铺砂盖砖,有何要求??线路两端要不要装避雷器?穿管需要穿PVC管还是钢管??国家有哪些规定???多谢了!!!

  • 10kV高压电缆的选择咨询

    6/6kV、6/10kV、8.7/10、8.7/15、12/20kV高压电缆都具体应用在什么情况?我现在是10kV不接地系统,应该选择哪种电缆才合适?可能具体说起来比较复杂、指点哪本规范或手册上有这个的具体说明也行!谢谢![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 编辑 ]

  • 10KV电缆终端头故障原因分析!

    10KV电缆终端头故障原因分析!

    ↓↓↓ 10KV电缆终端头故障原因分析 ↓↓↓ 10KV电缆终端头故障产生的原因分析 高压电缆故障按照产生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、高压电缆头制作工艺、外力破坏三大类。

  • 请教10KV高压电缆选型问题

    各位好!我公司要扩容一台1600的整流变压器。一次侧电压为10KV,请各位指导一下该选什么型号的高压电缆?按什么方法计算出高压电缆的截面积?

  • 10kv高压电缆两端全部接地是否可以?

    10kv高压电缆两端全部接地是否可以?我单位有一条10kv高压电缆两端接地,当拆下一端接地时接地线对地打火警测量有7v电压,这是怎么回事?接地线是否过零序互感器?谢谢!

  • 请教10kV高压电缆选择的问题

    请问如果我才用热稳定性来选择电缆截面,采用上级变压器低压侧出口处短路电流计算,那这个电路电流如何确定???还有一个问题,我一直没有搞明白电力系统短路容量到底是指哪一部分电力系统,对于10KV配电工程是从发电机到配电变压器高压侧止么???如果是按照我所说的方法选用高压电缆,那电力系统是不是应该从发电机到上级变压器低压侧出口还是从发电机到上级变压器高压侧止呢????

  • 10KV高压电缆头冷缩工艺

    希望对大家有帮助

  • 高压电缆10kv可以带电移动吗?

    高压电缆10kv可以带电移动吗?相关规范?

  • 求教:35KV高压电缆终端头伞群间放电如何处理

    请教各位高人:新键35KV变电站户内进线电缆终端头施工单位用的是户外型热热缩件做的,施工完成后,使用一个月后发现A、B两相中间两伞群间放电现象(白天都隐隐看得见弧光),群边发黑。经施工单位处理(将群边减掉一部分),后来一段时间没有发生放电现象,一个月后又发现了明显的放电现象,比上一次还严重,这根电缆关系公司的整个用电,非常重要,一时半会停不下来处理。请问这种情况时间长了会不会引起相间放炮?这种放电现象是什么原因引起的?如何处理?

  • 10kV高压电缆,专家不让埋地敷设

    做了一个项目,有一条10kV电缆是直埋敷设的,后来施工时,有个专家说不让直埋,说因为地质不好(此处靠近盐碱地)?请问专家说的是否正确,如果不正确,怎么反驳他!:'(

  • 10KV高压电缆头烧毁,原因不知。

    10KV高压电缆头烧毁,原因不知。

    本帖最后由 good52328 于 2015-4-5 23:09 编辑 明天会去现场再做查勘,以下情况为我公司员工应急处置后记录的。变压器为SCB9 400KVA干变,高压侧为隔离柜(有熔丝40A),电缆为3×50,上级为中置柜配真空断路器(未设置定值),进线断路器也未设置定值;低压侧为MNS抽屉柜,进线框架断路器为W1-2000A,为整定;电气抽屉配置塑壳,下级为XL-21动力柜,负载为轴流风机50KW左右(8台,基本不开)。事故描述:在6号风机启用时(遥控),发生事故。因高压侧为设置定值,导致上级电路变电站接地跳闸。到现场发现变压器高压侧电缆头烧毁,变压器绝缘电阻为零(但初步清洁之后居然又有了)。电气抽屉内塑壳未烧毁,但动力柜内电缆烧毁,塑壳是否烧毁未知。运行环境:为高速隧道内配电房,空气污浊,灰尘附着严重。我初步的判断为:由于灰尘污染严重,导致动力柜内元器件或风机绝缘降低,造成相间短路,烧毁电缆。而低压侧短路造成电流急剧增大,

  • 10KV高压电缆被击穿,各位帮忙分析下原因!

    10KV高压电缆被击穿,各位帮忙分析下原因!

    10KV高压电缆型号:YJLV22 8.7/10kv 3x50mm2长度:约300m敷设方式:穿Φ100碳素波纹管直埋事件经过:2007年8月26日下午,雷雨。箱变掉电,查看线路,下线杆跌落保险(三只)全跳开,其中A、C相保险丝烧断,B相完好。更换A、C相保险丝后,先投C相,出现炸响,保险丝烧断。经初步检查,A、C相短路。经开挖,发现电缆被击穿,请见图(手机拍的,不是很清楚):

  • 公司10KV高压电缆遭雷击被炸

    公司从变电站至变压器180高压电缆由于一小段架空线路遭雷击导致电缆中间接头放电,绝缘损坏,在不名情况下强行送点两次,最终使其被炸断,请问对于架空线路有什么好的逼雷措施可以减少雷击概率?

点击加载更多

10kv高压电缆终端头

10kv高压电缆终端头专题,为您提供10kv高压电缆终端头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv高压电缆终端头 相关的专业交流讨论,更多10kv高压电缆终端头相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv电缆绝缘

10kv橡胶电缆