首页 课程 资料 论坛
  • 关于6KV线路保护配置的一点疑问

    有6KV架空绝缘电缆线路一回,送电方向:容量较小电站通过发电机出口直接送到较大电站的发电机出口母线,保护装置安装于大电站侧,现装保护有电流速断保护,二段式复闭电流保护,零序电流保护,零序电压保护,三相自动重合闸。请问该配置是否合理?否,请给出你认为的合理配置。 谢谢

  • 请教110kV线路保护的配置

    请教对于特别短的(小于2km)110kV线路保护该配置哪些保护?整定计算该注意那些问题?配了高频保护。还需要配三段式相间距离、接地距离、方向零序保护?过电流保护需要吗?本次保护使用的是南瑞915型保护。

  • 关于室外水泵线路配电保护如何配置的问题

    请教各位大侠,室外喷泉或水系循环水泵,该如何陪保护开关,因泵类负载三相平衡,不需要N线,那么断路器应配4P漏电还是3P漏电(有木有3P漏电开关),若配4P漏电,那么不要N线,为何要陪4P漏电?

  • 220kV线路保护配置及常见故障情况

    知识点:线路保护配置

  • 35KV线路保护操作回路运行及原理的讲解?

    35KV线路保护操作回路运行及原理的讲解?

    我上传了一个35KV线路保护的操作回路,希望能解决一下它的运行过程?越详细越好.谢谢.

  • 【求助】110kV一条35kV线路的保护整定计算

    有一个110kV变电所,两台主变50000kVA+40000kVA,采用35kV分段接线,分段采用母联开关,其中,在50000kVA主变那一段有一条35kV线路,线路具体参数如下:线路长度18kM,线路采用LGJ-185/25的导线,线路水平排列,线间距2.5米,线路末端是一个35kV变电所(本人在这个35kV变电所上班)。线路输送功率近30000kVA,后期将达到40000kVA。现在一段定值为1500A,经常发生越级跳闸现象(我变电所的进线开关和110kV变电所开关一起跳闸),希望大家根据选择性的要求帮忙重新计算一下,以便我找供电公司重新下定值。

  • 请教关于线路保护管的问题.

    请问:一般多层,从一楼一直敷设到六楼的照明干线,墙内暗敷时,保护管采用金属管好呢还是采用PC管好?请给点意见,平时没少被此类倒痛不痒的问题骚扰。谢谢~另外,在某些地方是否有特殊情况?

  • PAS2912D线路保护原理图

    图纸简介: 110KV以下带方向保护的线路保护原理图,可作为发电厂的联络线保护 投稿网友: qhhk-zhijunjie 上传时间: 2013-08-03

  • PAS2913D线路保护原理图

    图纸简介: 110KV以下线路带备用自投功能的保护原理图,适用于运行模式固定,确需增设备自投 投稿网友: qhhk-zhijunjie 上传时间: 2013-08-03

  • 35kV线路可以允许带电跨越吗?

    本帖最后由 tyrle12 于 2014-4-9 20:32 编辑 前几日还在想特高压跟我一点关系没,今天就接触到了。今天被叫去开个会,说1000kV线路要架线了,准备跨越众多10kV和2条35kV还有几条110kV和220kV(不过这边110kV以上跟县公司没关系,决定不了)。他们讨论了几个方案不行,因为35kV本身也是大跨越飞到对面山头。 方案1,1000kV从上面交叉跨越,放线需要停电20天(这个现在被否决),35kV也没备用电源 方案2,在交叉点断开,立2根杆,放电缆。(需要费用太高,被否决,据说跨好多挡,要将近3公里电缆) 我自己想了个方案,在交叉点断开,上面补拉线,立2根杆(补1,补2),跨越点降低35kV导线对地距离。下面补2杆跨越山谷飞对面,然后带电跨越,就是我平常接触的少,不知道带电跨越允许不,如果多条要做,这样可以节省不少经济。还一个想问大家,允许35kV在山区对地最低多少,允许带电跨越35kV线路吗?虽然我查表格35kV安全带电距离是1m以上

  • 35KV线路高杆浅埋的问题

    各位同事,为什么35KV线路要高杆浅埋,是必须的吗?理由是什么,深埋效果不是更好吗。(在对地安全距离和同意要打拉线的情况下)

  • 线路覆冰分析及保护对策

    摘要:输电线路覆冰可引起导线舞动、杆塔倾斜倒塌、断线及绝缘子闪络等问题,应在新建线路时首先要充分掌握该地区的冰雪情况,并仔细研究输电走廊的微气候、微地形,尽量避开重冰区,无法避免时,应在重冰区采取抗冰设计。 关键词:线路;覆冰;分析;保护对策 我国北方覆冰现象给河北南网电力系统的安全运行带来不小的危害。因此,分析输电线路覆冰特点、规律对防止冰灾事故的发生便显得尤为重要了。通过实例分析,可将覆冰问题分为以下几点进行讨论: 1、输电线路冰害事故产生的直接原因可分为四类 当线路实际覆冰超过设计抗冰厚度(即线路覆冰质量增加,覆冰后风压面积增加)而导致的过负载事故;不均匀覆冰或不同期脱冰引起的机械和电气方面的事故;绝缘子串覆冰过多或被冰凌桥接,引起绝缘子串电气性能降低;不均匀覆冰引起的导线舞动事故。综上,覆冰的随机性导致覆冰尺寸、密度和形式随机变化,这使输电线路结构系统的各种荷载会连续发生不规律的变化。对于线路结构负载的变化进行如下分析:

  • 变压器,线路的保护如何选定

    现有一个工程,对于采用何种保护,不够明确,请教那些保护是必须的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,10KV。高压配电分三路到车间配电间,然后降压成400V。还有,如采用何种保护只是在初步设计的文字上表达够吗?要不要在一、二次图上表示?如何表示?特别是二次图,请教各位。如有现成的例子最好,谢谢。

  • 有关35kv单项接地的 保护

    35kv系统一般为中性点不接地的系统,当发生单相接地时可以运行1~2个小时,如果单相接地的电容电流过大就要加消弧线圈补偿,现在合肥凯立出了一种新产品它集中了PT,消弧,消谐及小电流接地选线功能为一体接在母线上,可以放在高压开关柜里,不知有谁用过这种设备?效果如何?

  • 漏电保护器的配置和选用

    漏电动作电流30mA的漏电保护装置作为防止人体直接或间接保护;漏电动作电流300mA的漏电装置作为防止电缆破损和老化造成接地漏电发热引起火灾的保护。

  • 关于线路保护方面的问题

    现在我们电站用的线路保护装置是重庆新世纪的保护装置.其中,一条线路的线路保护装置的采样值的有功和无功都是负的,不知道是什么原因,外部接线没有错,机组正常发电,线路保护装置也没有任何误动作.有两台机共用一个变压器.请求各位大虾解释.

  • 求助!关于线路保护的问题!

    220千伏系统中的线路,其出线开关与开关CT之间的连接部分发生相间短路时什么保护动作。图如附件所示。谢谢!

  • 救助:关于35kV变电所配置

    没做过35kV变电所,现在有个工程要做,请问35kV干式变压器放在室内的话对变电室的建筑有什么特殊要求?如何给建筑提委托?此外,35kV架空线到站区,如果采用电缆进入高压开关室,室外需要什么设备吗?谢谢

  • 【请教】35kV线路保护中差动保护在哪些情况下应该使用

    如题,比如说从一个变电站出四回35kV电缆出线至某35kV开关站,变电站距开关站大约500米,主保护应该用光纤电流差动保护还是电流速断保护还是距离保护?装4套光纤电流差动保护是不是费用比较高 看了GB/T14285 4.5 没有找到答案。盼指点,急

点击加载更多

35kv线路保护配置

35kv线路保护配置专题,为您提供35kv线路保护配置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv线路保护配置 相关的专业交流讨论,更多35kv线路保护配置相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

35kv线路接地

电力线路导线