我们工程的应急发电机的电池充电板(集中供电器)烧了2次了,请问什么原因?
周界哪些设备需要供电?怎么供?需要两个电源吗?一个给探测器,一个给频闪灯,报警模块需要供电吗?跟探测器一起用一条rvv2*1.0的可以吗?联动模块供电呢?是跟频闪灯一起用一根线吗?
下载,用超星看
变频器属于非线性负荷,它从电网吸收非正弦电流,引起电网电压畸变,它既是一个谐波源,又是一个谐波接收者。作为谐波源,它对各种电气设备,自动装置、计算机、计量仪器以及通信系统均有不同程度的影响。对于供电线路来说,由于谐波的作用,恶化了电网质量指标,降低了电网的可靠性,增加了电网损失,缩短了电气设备的寿命。其产生的主要危害有: (1)增加了电网中发生谐振的可能性,从而造成很高的过电流或过电压而引发事故的危险性。 (2)增加附加损耗,输电及用电设备的效率和设备利用率。 (3)使电气设备(旋转电机、电容器、变压器等)运行不正常,加速绝缘老化,从而缩短它们的使用寿命。 (4)使测量和计量仪器、仪表、自动装置、计算机系统,以及许多用电设备运转不正常或者不能正常动作或操作。 (5)干扰通信系统,降低信号的传输质量,破坏信号的正常传递,甚至损坏通信设备。 (6)某些情况下,它不仅产生谐波,而且还引起供电电压波动和闪变,甚至引起三相电压不平衡,会危及电网安全经济运行,并影响电
头痛的问题,举例:我这里有一台4.5MW/10.5KV的发电机,算我能发3700KW的电,我所有设备总用量假设是2500KW,我并网发电后,电力局这里突然故障跳闸,要求我这里也要及时能跳闸,可我现在是倒送电,我这里不存在线路上的低频/低压情况,我是用的南自的保护装置带过压/过频,低压/低频,欠电压,过流/低电流保护,也有电流方向速断/反时限过流,零序.重合闸,电流差动等保护,我该怎么停,我感觉我这里的保护都不能起作用啊,请高人指点,小弟万分感谢
在施工现场施工的让算一下800米的供电半径 400KW负荷需要多大的铝芯电缆才能满足压降要求 然后我说不推荐长距离的低压供电 他就说为啥农村的变压器能供1000米外的用户请教 遇到这种情况 我该怎么说才能说服他加个箱变而不是远距离供电
06D401-1吊车供电线路安装
现有一码头工程,线路为码头门机(起重货物用)供电,门机电压380V,338KW。在码头前沿设置门机接电箱,开关为630A,从变电所到门机接电箱线路距离约850米。请问线路电压降如何计算?我该选多大的电缆?(用YJV22电缆),我看设计手册有关计算电压降的一些表格数据,只有120mm2规格以下电缆的数据,犯难了!我如果用两条YJV22-3*185+1*95的电缆并接,能满足电流载流和电压降的要求吗?
今天是2009年3月1日。我是供电所一名新职工,我所辖区有2条线路,山高路远,到辖区最远一个台区骑摩托需要走120里,由于环境恶劣,给巡线带来诸多不便。但是线路跳闸时,我们检查工作不能停,我想在没有跳闸的时候,分析下跳闸原因,方便应急处理,不被动。希望懂得的同志传授经验,一起探讨学习。首先介绍我所情况:10KV线路的其中一条线路最近2天经常跳闸,负荷不大,此线路跨山穿树林较多,每年多次砍伐,有轻微树障,线路相对老化,不排除个别瓷瓶有轻微裂纹等现象,这条线路有2台大负荷专用变,月用电量在15W左右,此线路月供电量在50W KWH,35KV变电站变压器较大,整体负荷较小不会过负荷。1、最近出现了过负荷动作,绝对不是整定值有误。(前几天也有小雪)我初步分析可能是瓷瓶绝缘不够漏电,发生放电现象。或者变压器轻微匝间断路或者用户大电机短路,造成短路电流,并且故障应该先线路末端,否则就速断动作了。由于路远山高,3天内才能全部巡线完成,通知电工查线,未发现变压器有异常,(线路没有完全巡视完毕),试送未成功。未有电
我有一个供电设计供大家分享,特别对於初学者很有参考价值。
其产生的主要危害有: (1) 增加了电网中发生谐振的可能性,从而造成很高的过电流或过电压而引发事故的危险性。 (2) 增加附加损耗,输电及用电设备的效率和设备利用率。
本帖最后由 sliner1 于 2014-7-11 12:37 编辑 由于没有接触过电力这块,基本上处于空白。农田水利项目中涉及到泵房机电设备安装用电问题,需要从已有的村级线路当中接0.4kv供电线路到泵房,合同清单中(一)电气设备 1. 水泵控制柜 2. 0.4KV配电箱(配浪涌保护) 3. 照明箱: 4. 400V避雷器: 5. 电力电缆YJV22-1KV-3*25+1*16 6. 电力电缆YJV-1KV-2*2.5∽3*4+1*2.5 7. 控制电缆KVVP系列然后合同外新增0.
图纸简介: 此图纸为全套图纸,为防止侵权,将说明书删除。此套图纸仅供学习使用。 投稿网友: liqi830510 上传时间: 2013-06-29
按规范是500米的供电半径,以前规范估计是针对高压钠灯之类的。现阶段的灯具普遍是LED光源,并且电源的输入电压范围已经到了90~295VAC,那么是不是可以将供电半径延长至1000米了,压降不可能到90以下,这样是不是可以节约增加变压器所需费用?
遇到一工程,小房间内设分体空调,但室外机要求统一放在3楼顶。请问,把电源直接送到3楼顶给室外机还是供到各小房间的室内机去?
小弟遇到一个比较大型的住宅小区,均为1类高层,住户数量较多,带地下室,且为人防地下室,以单栋为例,有96户住户,共设置4个电表箱,原设计放在地下室电梯前室附近墙上,进线电缆均采用桥架敷设,出线也是电缆桥架敷设,每户出线均为5根16平方BV线,现在施工方提出很难施工,原因是住户出线穿越防护墙的时候要穿大量的钢管(主要是穿越电井的那堵墙),而且都要做密闭处理(出线改为5*16电缆也需要96根钢管),施工起来非常困难,经过协商,考虑把电表箱放在首层楼梯间或首层前室,但是楼梯间地方比较小,前室又怕影响美观,小弟就想问一下还有什么解决方法不?大家遇到这情况时候是怎么解决的?谢谢了!![ 本帖最后由 foshan10000 于 2008-11-17 09:20 编辑 ]
希望对大家有一定参考作用
前几天看了一套图,客梯与消防电梯公用供电线路(双回路)。偶提出违反防火规范,设计者答均为双路电,大院也这样做。且电梯电源都能独立控制不知道各位怎么看?
1、本次和上一次的供电线路和配电箱照片都是在几内亚拍摄;2、几天一直没有给大家做解释的原因是我今天才有网络,请各位谅解;3、这次的配电箱照片特意拍摄了上一次不清楚的地方;4、希望大家多提意见并关注。
我们准备搞个医院,现在房东用得时双路400kva双变压器。2个电表记录电费。平时一台长备用,就使用一台,因为现在用电很少,导致一台变压器力调电费非常高,请问大家有没办法降低不用变压器的力调电费,没办法降低的话,如何解决!!!