首页 课程 资料 论坛
  • GBT21206-2007线路柱式绝缘子特性

    GBT21206-2007线路柱式绝缘子特性

  • 更换500kv线路直线塔绝缘子

    更换500kv线路直线塔绝缘子

    更换500kv线路直线塔绝缘子

  • 35kV悬垂绝缘子串组装图

    图纸简介: 此图为山东光伏产业35kV悬垂绝缘子串组装图 投稿网友: zhe2003 上传时间: 2013-09-13 图纸省份:

  • 低压线路拉线必须装设绝缘子

    原水电部1978年12月31日颁发的《农村低压电力技术规程(试行)》第52条明确规定:“穿越或接近导线的拉线必须装设与线路电压等级相同的拉线绝缘子,拉线绝缘子应装于最低导线以下,高于地面3m以上”,这一条规定是完全正确的。但在实际工作与生活中,因低压拉线未装绝缘子或因绝缘子安装不符合规程要求以及其它一些原因而使拉线带电,所造成的人身触电事故几乎各县均有发生。究其原因,都是因违犯规程所致。河南省原安阳地区13个县,自1979年到1981年,集中时间重点对低压拉线进行加装绝缘子改造以后,十多年来没有再发生过因低压拉线带电而造成的人身触电事故。 那么人体接触带电的拉线后,为什么会造成触电伤亡事故呢?这主要从人体接触电压、触电方式和人的身体健康状况而定。 众所周知,一般对人体的安全电压为42V,在变压器中性点直接接地系统中;变压器的中性点接地电阻规定R0=4~10Ω,经实测拉线的接地电阻Rd=20~35Ω,人体接触拉线时的接触电压为Ur,当相电压为220V时,按公式Ur=(Rd/ Rd+R0)U计算得(R0和

  • 送电线路绝缘子机械强度计算

    刚毕业接触线路电气设计,这几天一直被关于选择绝缘子吨位的计算困扰,看了不少资料,各有各的不同,没找到一个统一的,主要困惑就是,吨位的计算需要就算四个么,最大使用荷载,常年荷载,断线,断联,他们对应的荷载都怎么计算,用导线的安全系数计算,还是用比载计算,悬挂点有必要考虑1.1的系数么,找了两篇不同的计算方法,麻烦大家帮忙看下,到底每一项都该怎么计算http://www.doc88.com/p-69120046293.html[ 本帖最后由 wqjgz2012 于 2012-11-13 10:48 编辑 ]

  • 如何确定直流输电线路的绝缘子片数

    由于直流线路的静电吸附作用,直流线路的污秽水平要比同样条件下的交流线路的高,所需的绝缘子片数也比交流的多,其绝缘水平主要决定于绝缘子串的污秽放电特性。因此,目前在选择绝缘子片数时主要有两种方法: 1.按照绝缘子人工污秽试验采用绝缘子污耐受法,测量不同盐密下绝缘子的污闪电压,从而确定绝缘子的片数。 2.按照运行经验采用爬电比距法,一般地区直流线路的爬电比距为交流线路的两倍。两种方法中,前者直观,但需要大量的试验和检测数据,且试验检测的结果分散性大。后者简便易行,但精确性较差。实际运用中,通常将两者结合进行

  • 请教架空配电线路的绝缘子数量问题

    架空配电线路在下理解是不需按DL/T5222的21.0.9条的要求增加零值绝缘子(但参考答案中增加了零值绝缘子),也不知道在下这样的理解是否正确?

  • 输电线路绝缘子串的组装

    知识点:绝缘子串组装

  • 高压线路用复合绝缘子使用导则

    高压线路用复合绝缘子使用导则 JB/T 8737—1998

  • 输电线路绝缘子运行技术手册

    输电线路绝缘子运行技术手册

  • 关于线路绝缘困惑的问题

    前天去一朋友家处理一起室内插座无电的问题(经常跳闸),在没有分段的情况下用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘也是绝缘良好,但在卫生间插座和配电箱内用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘几乎是导通状态,(由于原线路敷设有问题,线在管中无法拉动)在撤除PE线及N线的状况下通电进行试验,PE,N线无任何返电的情况。在把PE,N线接好的情况下通电并带负荷试验,无跳闸情况(漏电保护器完好)。 令我困惑的是在没有分段的情况下用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘也是绝缘良好,为何在卫生间插座和配电箱内用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘几乎是导通。望高人指点

  • 输电线路耐张绝缘子串的计算

    本版好荒凉啊,今天都没看到有新帖子出现:L 言归正传对于输电线路上,耐张绝缘子的个数计算是用 m>=爬电比距*系统最高电压/(有效系数*每个绝缘子的几何爬电距离)吗?对于双联绝缘子串,什么时候应该用双联或者单联呢?希望有人来解答,互相学习

  • 请教:飞石砸中陶瓷绝缘子,引起线路跳闸!

    请教:飞石砸中陶瓷绝缘子,引起线路跳闸!

    10月16号的中午13:40左右,我们供电局管辖的一条110kv线路突然跳闸(单相接地故障,重合成功),当天天气为阴天,线路走廊上无雷电活动,但该条线路处于工业中度污染区。据故障测距找到故障点,发现所在杆塔下因线路改道,当天13:40左右,一施工队开挖基坑放炮,致一飞石击中跳闸相绝缘子(陶瓷,型号:xp-70),当时施工人员看到该绝缘子串有火花放电现象,故初步判定跳闸系该事故引起。 不解的是,由于为工业污染区,该110kV线路设计时每串绝缘子直线塔为8片(一般为7片),有3片的零值空间。另外,当天天气不错。空气间隙放电不太可能。那是不是陶瓷绝缘子本身在受到外力冲击等情况下绝缘性能会下降呢?还是什么别的原因,请高手指教!

  • 高压线路耐污盘形悬式瓷绝缘子

    产品简介: 一、用途、结构、型号简介: 高压线路耐污盘形悬式瓷绝缘子适用于工业粉尘、化工、盐碱、沿海及多雾地区,供高压架空输配电线路上的绝缘和固定导线用,一般组装成绝缘子串用于不同电压等级、不同污秽地区的电力线路上。 耐污型绝缘子按其伞形结构分为双层伞型、钟罩型、草帽型三种。双层伞耐污型绝缘子爬电距离大,伞型开放,裙内外光滑无棱,积灰速率低,风雨自洁性能好;钟罩型耐污悬式绝缘子利用伞内受潮的不同期性及伞下高棱的抑制放电作用,防污性能较好;草帽型耐污悬式绝缘子盘径大,一般将其放在悬垂串的顶端,对防止鸟害及贯穿性结冰有较好的作用。耐污型悬式绝缘子的结构装配可参见普通型悬式绝缘子。二、 型号说明: XWP-以机电破坏负荷表示的双层伞型耐污悬式瓷绝缘子 WHP-以机电破坏负荷表示的钟罩型耐污悬式瓷绝缘子 WHP-以机电破坏负荷表示的草帽型耐污悬式瓷绝缘子 其右下角数字为设计顺序号;破折号后面的数字为机电破坏负荷(kN);C-槽型连接(球型连接不表示)

  • 【请问】110kv线路绝缘子的机械强度应选择多少?

    110kv线路设计时,绝缘子的机械强度应选择多少?如何计算?最好举个例子详解,小弟在这里不胜感激,如果那本书里有详细介绍,希望各位前辈指点一二。。。。。。

  • 恶劣天气对高压输电线路高压绝缘子的危害

    对于输电线路来说是一种自然灾害,较大范围、继续时间较长的降雪导致的融冰雪、雾凇、雨凇和区域性的继续大雾。易形成大范围的高压绝缘子冰凌冰闪故障。近年来,受全球气候变暖影响,降雨减少,暖冬天气继续气温在-810℃之间,易形成大雾,气温0℃左右的天气继续时间长,更易于出现雾凇雨凇、融雪和雨雪天气。同时随着线路运行环境的不时恶劣,以大气中悬浮的细小尘埃为凝结的雾滴沉降会使近地面大气污染浓度突发性增高,继续大雾带来的湿沉降使高压绝缘子受更大污染。高压绝缘子外表覆冰或被冰凌桥接后,-5℃左右。绝缘强度下降,泄露距离缩短。融冰过程中冰体表面或冰晶体表面的水膜会很快溶解污秽物中的电解质,提高融冰水或冰面水膜的导电率,引起高压绝缘子串电压分布的畸变。两端高压绝缘子随着电压急剧上升,还会引起单片高压绝缘子表面电压分布的畸变,从而降低覆冰高压绝缘子串的闪络电压。同时,融冰期通常伴有大雾,大气中的污秽微粒作为凝聚核包含在雾中,将会使高压绝缘子覆冰融化时冰水电导率进一步增加。有关试验数据标明,覆冰越重、电压分布畸变越大,高压绝缘子串两端特别是高压端高压绝缘子承受电压百分数越高"随着冰水导电率的增大,工

  • 注册电气工程师考试,线路绝缘子片数求教!!!!!!!

    根据GB 50545-2010:《110kv-750kv架空输电线路设计规范》,表7.0.2。操作过电压及雷电过电压要求悬垂绝缘子串的最少绝缘子片数,500KV为25片(单片绝缘子高度为155mm)。在2013年注册电气工程师发输变电专业考试中,连续出现了一个问题,就是500KV如果不选择高度为155mm的单片绝缘子组装,改为采用单片高度为170mm的绝缘子片,最少需要多少片。看题目解答,是需155x25/170=22.79片,即23片。以上的解答意思应该就是,155x25mm=170x22.79mm=3875mm,即他认为选择依据为:采用单片高度不一样的绝缘子,必须满足组装好以后的绝缘子串长度一样,这样就满足要求,具体到本问题就是都要是3875mm。但是,规程上选择绝缘子串,并非按照绝缘子结构高度进行选择,而是要求组装好的绝缘子串满足爬

  • 直流输电线路的绝缘子片数是如何确定的?

    由于直流线路的静电吸附作用,直流线路的污秽水平要比同样条件下的交流线路的高,所需的绝缘子片数也比交流的多,其绝缘水平主要决定于绝缘子串的污秽放电特性。因此,目前在选择绝缘子片数时主要有两种方法: 1.按照绝缘子人工污秽试验采用绝缘子污耐受法,测量不同盐密下绝缘子的污闪电压,从而确定绝缘子的片数。 2. 按照运行经验采用爬电比距法,一般地区直流线路的爬电比距为交流线路的两倍。两种方法中,前者直观,但需要大量的试验和检测数据,且试验检测的结果分散性大。后者简便易行,但精确性较差。实际运用中,通常将两者结合进行。

点击加载更多

35kv线路绝缘子

35kv线路绝缘子专题,为您提供35kv线路绝缘子相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv线路绝缘子 相关的专业交流讨论,更多35kv线路绝缘子相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv变电所设计规范

高压线路绝缘子