  • 请教110kV线路保护的配置

    请教对于特别短的(小于2km)110kV线路保护该配置哪些保护?整定计算该注意那些问题?配了高频保护。还需要配三段式相间距离、接地距离、方向零序保护?过电流保护需要吗?本次保护使用的是南瑞915型保护。

  • 求教:45km的110KV线路保护动作的问题

    110kv联络线跳闸,后台记录动作的保护有:突变量比率差动跳闸:故障相A相,tIda:5.89,显示故障距离为26.7;距离一段保护动作:故障相为A相,故障距离为25. 3I0:2.89;零序过流一段保护动作:显示动作值为3I0: 2.96;稳态量比率差动保护:tIda :5.85 故障距离为26.7。 突变量比差门槛值与稳态量比差门槛值均为0.45;距离一段阻抗定制为2.92;零序过流一段定值为1.76.线路未发现明显故障。 请问:瞬间的单相接地可能触发以上的所有这些保护吗?会不会存在误动作的情况? 谢谢各位。

  • 110KV线路快切装置可以用什么保护来启动?

    110KV线路快切装置可以用什么保护来启动?用来启动快切的保护要满足什么条件。有延时的带方向的线路保护可以用来启动快切吗?对于有延时的保护启动信号是用保护跳闸出口还是保护启动时就启动快切?请各位高手赐教。

  • 请教一个110KV线路保护的问题

    不知道有哪位高手用过国电南自的PSL-621C系列的线路保护,我对里面设置的"邻线加速保护"不是很理解,希望有哪位高手能给我讲解讲解.不胜感激!

  • 【求助】110kV一条35kV线路的保护整定计算

    有一个110kV变电所,两台主变50000kVA+40000kVA,采用35kV分段接线,分段采用母联开关,其中,在50000kVA主变那一段有一条35kV线路,线路具体参数如下:线路长度18kM,线路采用LGJ-185/25的导线,线路水平排列,线间距2.5米,线路末端是一个35kV变电所(本人在这个35kV变电所上班)。线路输送功率近30000kVA,后期将达到40000kVA。现在一段定值为1500A,经常发生越级跳闸现象(我变电所的进线开关和110kV变电所开关一起跳闸),希望大家根据选择性的要求帮忙重新计算一下,以便我找供电公司重新下定值。

  • 请教关于线路保护管的问题.

    请问:一般多层,从一楼一直敷设到六楼的照明干线,墙内暗敷时,保护管采用金属管好呢还是采用PC管好?请给点意见,平时没少被此类倒痛不痒的问题骚扰。谢谢~另外,在某些地方是否有特殊情况?

  • 110KV高压输电线路的防雷保护.PDF

    110KV高压输电线路的防雷保护.PDF

  • 探讨完善110KV线路纵差保护功能的改造与试验

    探讨完善110KV线路纵差保护功能的改造与试验

    引言 目前,在110kv线路的一侧开关处于断开状态且退出操作电源(保护电源不退出),线路空充电的情况下,当线路有故障,出现差动电流大于启动值时,线路微机保护装置由于检测不了开关的跳闸位置而不能向对侧发出差动动作允许信号,从而可能会造成差动保护不动作。正因如此,本文将以南瑞系列的rcs-943a保护装置为例,探讨一下完善110kv线路保护装置纵差保护功能的改造与试验。 1 纵联差动保护原理 纵联差动保护就是用某种通信通道将输电线两端的保护装置纵向连结起来,把本端的电气量(电流大小与方向、功率的方向等)传送到对端,并将两端的电气

  • 南瑞公司110KV线路保护LFP941技术说明书

    LFP941是南瑞早期产品,用户很多,上传一份技术说明书和大家分享。

  • 110KV短线路光纤保护整定计算说明

    110KV短线路光纤保护整定计算说明谁有110KV短线路光纤保护整定计算说明?配置PSL 621D光纤差动保护及SSR 530A远跳装置均为南自厂生产的保护。谢谢了! 我的Email:a_sr@163.com1、大地至落生110KV输电线路技术参数电压等级:110KV 回路数:单回路线路长度:3.09㎞ 变比:CT:300/1A PT:110/ /0.1/ KV气象条件:最大设计风速30m/s,覆冰5㎜。导线:1×LGJ—70/10,20℃直流电阻为0.4217Ω/㎞。地线:左侧采用GJ—35钢绞线。光缆:右侧采用OPGW光缆(16芯)。绝缘子串:耐张采用70KN耐张绝缘子串;直线采用70KN悬垂绝缘子串。塔型:自立式角钢塔5基,水泥杆7基。2、110KV落大线参数测量值测量时间 2006-04-18 环境温度 26℃ 湿度 80%导线长度 3.918km 导线型号 LGJ-70/10试验单位:贵州送变电工程公司调试所 测试人员

  • 【求解】奇怪的现象!110kV线路保护屏告警事件

    继保班前往 某变电站处理110kV线路保护屏告警事件,到了现场发现线路保护屏报TV断线告警和通道A通信中断告警。经过检查,东甲线线路保护屏的A通信接口并没有接线,报通道A通信中断属于正常现象,由于缺少图纸资料和密码,所以暂时无法进行改线操作。而线路保护屏上显示A相二次电压为47.5V,数值偏小。而B、C相二次电压分别为62.25V和63.25V,数值偏大,三相不平衡。线路保护屏报TV断线,经过测量,发现其线路保护柜测量模块的开入量为A相52.7V、B相65.50V、C相68.8V。我个人觉得三相不平衡的程度应该不能达到TV断线告警,由于开入量不平衡初步怀疑PT高压侧熔断器电阻有问题,小弟刚入行不久,请高手指教!!

  • 【求助】110KV线路纵联保护远跳功能的实现

    哪位高人讲解一下110KV线路纵联保护远跳功能的实现,主要从回路上讲?220KV线路纵联保护的远跳功能,通常情况下都是取自本线路操作箱的TJR、TJQ接点的并联开入到保护装置的远跳开入回路中,从而通过通道传送至对侧实现跳闸110KV线路纵联保护的远跳,因为其操作回路中并无TJR、TJQ,故没有办法从本线路操作箱取。厂家技术人员说让母差保护提供一对跳该线路的空节点作为开入,开入本线路至保护装置,从而实现远跳。但是疑惑的是本线路的保护永跳后不发远跳令吗?烦请请高人给予指点。

  • 线路光纤差动保护测控柜,110kV线路保护测控柜

    线路光纤差动保护测控柜,110kV线路保护测控柜

  • PAS2912D线路保护原理图

    图纸简介: 110KV以下带方向保护的线路保护原理图,可作为发电厂的联络线保护 投稿网友: qhhk-zhijunjie 上传时间: 2013-08-03

  • PAS2913D线路保护原理图

    图纸简介: 110KV以下线路带备用自投功能的保护原理图,适用于运行模式固定,确需增设备自投 投稿网友: qhhk-zhijunjie 上传时间: 2013-08-03

  • 线路覆冰分析及保护对策

    摘要:输电线路覆冰可引起导线舞动、杆塔倾斜倒塌、断线及绝缘子闪络等问题,应在新建线路时首先要充分掌握该地区的冰雪情况,并仔细研究输电走廊的微气候、微地形,尽量避开重冰区,无法避免时,应在重冰区采取抗冰设计。 关键词:线路;覆冰;分析;保护对策 我国北方覆冰现象给河北南网电力系统的安全运行带来不小的危害。因此,分析输电线路覆冰特点、规律对防止冰灾事故的发生便显得尤为重要了。通过实例分析,可将覆冰问题分为以下几点进行讨论: 1、输电线路冰害事故产生的直接原因可分为四类 当线路实际覆冰超过设计抗冰厚度(即线路覆冰质量增加,覆冰后风压面积增加)而导致的过负载事故;不均匀覆冰或不同期脱冰引起的机械和电气方面的事故;绝缘子串覆冰过多或被冰凌桥接,引起绝缘子串电气性能降低;不均匀覆冰引起的导线舞动事故。综上,覆冰的随机性导致覆冰尺寸、密度和形式随机变化,这使输电线路结构系统的各种荷载会连续发生不规律的变化。对于线路结构负载的变化进行如下分析:

  • 变压器,线路的保护如何选定

    现有一个工程,对于采用何种保护,不够明确,请教那些保护是必须的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,10KV。高压配电分三路到车间配电间,然后降压成400V。还有,如采用何种保护只是在初步设计的文字上表达够吗?要不要在一、二次图上表示?如何表示?特别是二次图,请教各位。如有现成的例子最好,谢谢。

  • 关于110KV变压器保护问题

    我们公司有个工程,要建成一个总降压站,在上海你声请的容量过40000KV就要110KV的进线啊由于我们原来用的是35KV,现在新工程要110KV,不知道要用那些保护,求助?