首页 课程 资料 论坛
  • 10KV线路,输送长度如何计算

    我们有一个10KV的输送线路,其地势起伏不平,现在做预算,对于线路长度不知道怎么计算,不知道哪位熟悉电力输送线路的仁兄指教指教,弧悬计算如何计算?地势不平如何考虑,线路预留长度怎么预留?谢谢

  • 关于负荷计算的一些问题

    学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)

  • 10kV线路代表档距计算公式

    10kV线路代表档距计算公式

  • 请问线电压单相负荷线路的压损计算

    请问线电压单相负荷线路的压损计算

    书上只给出公式,没有推导过程,不是很明白.特别是相电压的单相负荷压损和线电压的单相负荷压损的计算,很不是明白.

  • 10KV线路微机保护整定值计算

    10KV线路微机保护整定值计算

    供电局提供的10KV母线归算阻抗(标幺值):10KV正序大方式:0.19996410KV正序小方式:0.37648310KV出线保护整定值:1、电流速断(一次值)7200A,时限0秒。2、过电流定值(一次值)1200A,时限0.6秒。我的接线图如下:

  • [讨论]关于10KV线路防雷?

    10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢

  • 关于实际工程的负荷计算

    请问各位前辈,计算一个无外墙的、非底曾、非顶层的房间的热负荷,除了考虑人员及一些设备方面的热负荷外,还要考虑些什么?先谢谢了!

  • 怎样计算10KV母线的残压?

    一条10KV线路(LGJ-95)在5公里处短路时短路电流为1000A,怎样计算10KV母线的残压?(已知:LGJ-95型导线每公里电阻是0.33欧姆,每公里电抗是0.42欧姆)

  • 到底那个负荷计算软件好!!

    望各位大虾给推荐一款好的负荷计算软件,现在用了几个版本,计算结果不一样,俺比较过,鸿业5.0和6.0计算的结果就不一样,6.0偏大,不过俺的6.0是试用版的!最近院里要买新软件,真不知道那个好阿,请各位给推荐比较一下阿 多谢了!

  • 关于动态负荷计算的软件

    我在做动态负荷方面的毕业论文,用了几款负荷软件,但都是以一个恒定的室内温湿度值,然后直接根据软件的各地区气象数据就算出逐时负荷,不知有软件能计算室内温湿度数据不定,而是变化的情况下的负荷吗?或者,简单的,直接给一个室内的温度、湿度值和时间值和室外的温湿度值,然后计算负荷,我把全天离散成多个点,算出对应的负荷,全天的动态负荷就出来了,请大家指点一下

  • 关于10KV线路初设和施设

    请大家谈谈10KV线路的初设和施设出图,都出哪些图,有没有什么规范?我刚做这方面,初设时出设计说明书、路径走向图、杆塔一览图、基础一览图、导线曲线安装图、配件加工图,如果是山区,还出个断面图。然后施设时,根据实际情况对初设做一下修改。我们初设时就用经纬仪、花杆进行了测量定桩。我听有的同行说,初设没有这么复杂,用GPS定几个转角,然后按规律档距排杆。等到施工设计时,再测量定桩。可我们没有GPS设备,是不是就只能在初设时就现场测量定桩。请问大家是怎么搞的?

  • 求助:有关负荷计算的问题

    我用的计算软件是鸿业负荷计算3.0版,这个工程地上共有24层,将近100米高,3层以上层高和维护结构都相同.我用输好的房间信息计算采暖热负荷时,标准层每层的负荷相似,可是我用相同的房间信息计算空调热负荷时,第5层比第4层多了几十KW,不知何缘故.后来我将5层各房间的负荷加起来,和软件生成的结果对照,发现软件生成的结果大了,是软件的错误吗?还是我没有注意空调热负荷参数的设置,正在苦恼中,哪位仁兄可以帮我分析分析呀(我曾经为了简便,将标准层删除掉只剩一层;可是我后来把删掉的标准层都添加上后,计算结果还是一样有这个问题)

  • 求助关于用电负荷的计算

    小弟我正在进行一个工业区用电负荷的计算。采用的是单位用地指标法。一般来讲,计算得到的用电负荷都要乘以一个同时系数,大概0.7左右,但是我今天看了一本报告,里面在计算实际的用电负荷的时候不仅乘了一个同时系数0.7,另外还乘了一个需要系数0.8,我想问大家在总体规划阶段计算用电负荷的时候是只需要乘同时系数,还是需要再乘以一个需要系数?谢谢。

  • 一个关于负荷计算的问题?

    民规中有关于单相负荷应均分到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相负荷总计算容量的15%时,全部按三相对称负荷计算..请教下:里面的单相负荷总计算容量和计算范围内三相对称负荷总计算容量确定?

  • 关于用电负荷的计算对吗?

    现在已有一套线路用四根25mm2的铜芯线(从电线杆牵下来的),三相分别用100A保险和30(100)A单项电表 100A空开.带54台1.5匹(2000W左右)的空调.好像也没问题.按照标准的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A吗?为何还能使用正常呢?这样算法对吗?

  • 请教各位,负荷计算的公式

    先谢谢大家: 请问大家,负荷计算中,有功,无功,视在功率,的公式是怎样的呢,我在一个表上看到一个数字,有功是130KW,无功是116KVAR,电容补偿是73KVAR,视在功率137KVA,请问视在功率是怎样计算到的,我算了好久都对不上,还有就是电容补偿是怎样确定的,谢谢了.

  • 求教,关于10KV线路的问题

    从10KV分支杆通过一组跌落保险(以下称A号跌落)下一条电缆接入配电房(新增配电房有高低压柜和630KVA的变压器)此台区附近原有两台变压器(两台变压器容量约630KVA),我想通过A号跌落把这里两台变压器也连接上(同杆)1.如何选择这组跌落保险的容量?(有朋友说应该每个变压器都连一组跌落保险,原有变压器上已有跌落,新增配电房高压柜也带跌落保险,我只是向通过A号跌落把这几个台区全连接上) 2.请问接入配电房的电缆应该如何选择? 小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导(希望能给出各位的意见,详细计算公式和计算步骤)。

  • 关于用电负荷的计算问题

    本人对建筑用电是个菜鸟,最近编辑一个用电方案,对于用电负荷计算的Kx Cosφ 和tgφ 取值是如何计算出来的,在哪个表可以查得到。

  • 关于规范(负荷计算)的疑问

    单相负荷应均衡的分配到三相上。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷的总容量的15%时,按最大相负荷的3倍作为三相对称负荷计算。当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷的总容量的15%时 这是什么意思呀,能举个例子说说么

  • 新手计算单体负荷用什么好

    我用的天正电气8.0。 计算单体的负荷用的是强电系统--系统生成的选项。 但是做出来计算功率有 Pjs=96.00kw 总负荷Pe=73.81kw. 怎么Pjs比Pe还大。。。是我错了还是软件错了。总的计算功率Pjs是怎么的来的呢?。另外有人说可以用Excel编的程序算,不知道哪里有啊?好不好用呢。 请知道的老师回答下,谢谢!

点击加载更多

10kv线路负荷计算

10kv线路负荷计算专题,为您提供10kv线路负荷计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv线路负荷计算 相关的专业交流讨论,更多10kv线路负荷计算相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv线路设计图

10kv线路管理