首页 课程 资料 论坛
  • 10KV线路,输送长度如何计算

    我们有一个10KV的输送线路,其地势起伏不平,现在做预算,对于线路长度不知道怎么计算,不知道哪位熟悉电力输送线路的仁兄指教指教,弧悬计算如何计算?地势不平如何考虑,线路预留长度怎么预留?谢谢

  • 关于负荷计算的一些问题

    学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)

  • 10kV线路代表档距计算公式

    10kV线路代表档距计算公式

  • 10KV线路微机保护整定值计算

    10KV线路微机保护整定值计算

    供电局提供的10KV母线归算阻抗(标幺值):10KV正序大方式:0.19996410KV正序小方式:0.37648310KV出线保护整定值:1、电流速断(一次值)7200A,时限0秒。2、过电流定值(一次值)1200A,时限0.6秒。我的接线图如下:

  • 请问线电压单相负荷线路的压损计算

    请问线电压单相负荷线路的压损计算

    书上只给出公式,没有推导过程,不是很明白.特别是相电压的单相负荷压损和线电压的单相负荷压损的计算,很不是明白.

  • 请教个问题,关于负荷计算

    住宅及公寓类建筑,采用单位面积功率法估算负荷,如果按设计手册确定一个负荷密度值,如50W/㎡,是用总的项目建筑面积乘以这个负荷密度?还是把总的建筑面积分成几部分,比如套内面积、公共区面积,取不同的负荷密度指标,比如套内60W/㎡,公共区30W/㎡,分别乘以各自面积,再加起来?那种方法更准确?大家讨论讨论

  • 关于负荷计算的一些问题,求教

    本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 编辑 1.新风负荷该算冷负荷还是热负荷,热负荷新风量要怎么算?2.人进入房间两次,散热负荷怎么算,比如餐厅,中午一次,晚上一次,如果用软件计算,是不是该算两次?3.相邻房间空调工作时间不同怎么算,比如一间是餐厅,一间是客房,要算这面内墙的负荷吗?

  • 请教关于负荷计算的问题

    请教关于负荷计算的问题

    我是自学建筑电气的 刚开始看 有点疑问 :根据建筑施工计算手册 临电那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是额定功率吗 但是从12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是计算功率 按哪个呢 看了一些示例 什么样的也有 有的把所有用电设备额定功率加一起 乘以同时系数就完了 大哥给i小弟解答一下 谢谢啊

  • 关于电梯计算负荷的问题。

    本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 编辑 各位同行,现有这么个问题:查负荷计算的需要系数表格,电梯的需要系数很小,只有0.18~0.5,功率因数0.5~0.6(配电设计手册),假如只有一部电梯,产品手册给出18.0kW的额定功率,它的计算负荷该是多少?若取0.5系数,功率因数取0.6,则其计算电流只有22.8A。这个电流6平方的导线足足有余。可在实际工程中应该看不到这么小的电梯供电电缆,这个问题如何考虑,请大家发言。

  • 有关负荷计算的参数总结

    这是我自己总结的一些有关暖通计算的规定性参数。比如冷热负荷估算指标、照明密度、电气功率密度、空调系统的风量估算,机房面积估算、冷却水估算等等。希望对大家有用。我也是新手。共同努力!

  • 如何根据铭牌计算负荷和电流?

    一单相电焊机名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求计算负荷 和电流?

  • 10KV线路负荷在末端,设备启动,电压低,怎么办?

    我们公司有一条10KV线路,导线为LGJ-70,线路上最末端是水泥厂,水泥厂有2台高压电机共2400KW,变压器750KVA。线路上其余负荷很小,在该厂未生产时,线路电压正常,线路电流一般为50A,该厂生产时,线路电流最大为260A,电压有时会降低到8600V,影响该厂生产,请问各位高手,这样的线路该怎么办,才能提高电压啊?谢谢各位朋友。

  • 请教关于消防负荷的计算

    有一个项目7栋办公楼地下室互不相连,本项目共用一个消防泵房和消防控制室。现在选用柴油发电机作为消防电气负荷的备用电源,消防负荷如何计算,7栋楼消防负荷加起来?还是消防泵房 消防控制室 最大一栋办公楼的消防负荷?依据是什么?

  • 关于变频电机的负荷计算

    弱弱问一下,负荷计算时变频电机的需要系数、功率因数是多少?是不是应该算的是变频器的电流?是变频器的额定电流直接当计算电流加到总的计算电流里吗?

  • 关于10kV线路压降的问题

    例如:1条变电站10kV馈线,出线电缆为铜芯铠装300mm2共200m;架空线路为铝芯绝缘240mm2共5km,在5km处有1台400kVA杆上变;后端线路为铝芯绝缘架空线95mm2共7km,末端安装1台2000kVA变压器;那5km处压降和12km处(末端)压降怎么求?求大神们指导 T.T

  • 关于用天正计算负荷的问题

    为什么我是用手输入数据的,在添加完外墙计算完负荷后(比如南向)得到一个冷负荷数值,为什么我再添加南外窗后南外墙的数值会自动变化了

  • 请教各位,负荷计算的公式

    先谢谢大家: 请问大家,负荷计算中,有功,无功,视在功率,的公式是怎样的呢,我在一个表上看到一个数字,有功是130KW,无功是116KVAR,电容补偿是73KVAR,视在功率137KVA,请问视在功率是怎样计算到的,我算了好久都对不上,还有就是电容补偿是怎样确定的,谢谢了.

  • [讨论]关于10KV线路防雷?

    10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢

  • 求教,关于10KV线路的问题

    从10KV分支杆通过一组跌落保险(以下称A号跌落)下一条电缆接入配电房(新增配电房有高低压柜和630KVA的变压器)此台区附近原有两台变压器(两台变压器容量约630KVA),我想通过A号跌落把这里两台变压器也连接上(同杆)1.如何选择这组跌落保险的容量?(有朋友说应该每个变压器都连一组跌落保险,原有变压器上已有跌落,新增配电房高压柜也带跌落保险,我只是向通过A号跌落把这几个台区全连接上) 2.请问接入配电房的电缆应该如何选择? 小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导(希望能给出各位的意见,详细计算公式和计算步骤)。

  • 关于用电负荷的计算对吗?

    现在已有一套线路用四根25mm2的铜芯线(从电线杆牵下来的),三相分别用100A保险和30(100)A单项电表 100A空开.带54台1.5匹(2000W左右)的空调.好像也没问题.按照标准的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A吗?为何还能使用正常呢?这样算法对吗?

点击加载更多

10kv线路负荷计算

10kv线路负荷计算专题,为您提供10kv线路负荷计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv线路负荷计算 相关的专业交流讨论,更多10kv线路负荷计算相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv线路设计图

10kv线路管理