首页 课程 资料 论坛
  • 10Kv线路保护为什么一三段同时动作

    春季预防性试验保护器为什么做速断 速断  过流同时动作  ,压板就投了速断与延时速断  延时速断大部分为0.5秒

  • 10kv,35kv,110kv,220kv线路保护装置都有哪些区别呢

    众所周知,微机线路保护装置广泛用于配电系统中,以保护,测量和控制电压为10kv、35kv、110kv和220kv的机架单元。这些不同电压等级的线路保护都具有完整的保护,测量,控制,自动备用电源和通信监视功能。它们能为我们的生产和生活电力系统的保护和控制提供了完整的解决方案,可以有效地保证高低压电网和辅助电力系统的安全稳定运行。然后我们看一下各个电压等级的微机线路保护装置的保护范围。        10kv线路保护范围:过电流I段,部分线路;过电流部分II,线路的整个长度和部分相邻线路;过流部分I是备用保护,这种10kv线路保护装置可以保护整条线路和相邻线路的全长。         35kV线路保护范围:距离I段,此线路的一部分;距离I

  • 10KV配电线路有关保护的疑惑

    各位电气专家,看到一个配电线路保护定值,有些疑问,请帮忙解答:定值单: CT变比 600/5,电流I段 24A 0s,电流II段 6.5A 0.5s,电流加速段 6A 0.3s,过负荷电流 4.5A 过负荷告警时间6s。请问各个保护的含义,互相保护的模式是怎样的?记得《继电保护》书籍里面有保护I II段,起到相互补充的作用,不知道跟定值单中的保护I II段是否同一含义?“电流I段动作表示线路前一部分出现问题,II段动作表示线路后一部分出现问题”这一说法是否正确,求解不胜感激!

  • 10KV线路,单相断线,保护不动作

    10KV架空线路,中性点不接地,发生单相断线故障,两端导线均接地,为什么保护没有动作,设置的有过流保护、速断保护、零序电流保护。各位大侠,请告之一二。

  • 10KV线路与变压器的保护怎么配合?

    10KV变电室设备顺序为高压断路器-高压电缆-变压器,高压断路器既保护线路又保护变压器。线路、与变压器的电流保护计算公式不同计算出来的值不同,请问以哪个为准?是以数值较小的吗?

  • 10kV线路保护监测接线图

    10kV线路保护监测接线图

  • 对3-10kV线路装设相间短路保护装置有哪些注意事项

    【标准】对3~lOkV线路装设相间短路保护装置,应符合下列要求: (1)由电流继电器构成的保护装置,应接于两相电流互感器上,同一网络的所有线路均应装在相同的两相上。 (2)后备保护应采用远后备方式。 (3)当线路短路使发电厂厂用母线或重要用户母线电压低于额定电压的60%时,以及线路导线截面过小,不允许带时限切除短路时,应快速切除故障。 (4)当过电流保护的时限不大于0.5~0. 7s时,或没有配合上的要求时,可不装设瞬动的电流速断保护。 【说明】在发电厂和变电所母线,应装设单相接地监视信号装置。一旦电网中发生单相接地故障,信号装置动作告警,以便通告运行人员及时处理及寻找故障点。对有零序电流互感器的线路,或者不能安装零序电流互感器,而单相接地保护能够躲过电流回路中不平衡电流的影响,也可将保护装置接于三相电流互感器构成的零序回路中。在出线回路数不多,线路又不是特别重要,或装设接地保护也难保证有选择性时,可以采取依次断开线路的方法,寻找单相接地在哪条线路。有时为丁快速恢复对完好线路的供电,断开后如无故障,靠自动重合闸恢复供

  • 10kV架空线路的设计原则有哪些?

    (1)必须先进行实地勘察,详细了解现场情况,并尽可能考虑多种设计方案。 (2)在可能的条件下,应使路径长度最短、转角少、特殊跨越少,水文地质条件好,投资少、省材料,施工方便、运行方便、安全可靠。 (3)沿线交通便利,便于施工、运行,而不使线路长度增加。 (4)线路应尽可能避开森林、绿化区、防护林等,必须穿越时也应从最窄处通过,尽量减少砍伐树木。 (5)路径选择应避免跨越建筑物。 (6)线路应避开不良地质地段,以减少基础施工量。 (7)应尽量少占农田,不占良田。 (8)应避免和同一河流或工程设施多次交*. (9)线路与建筑物平行交*,线路与特殊管道交*或接近,线路与各种工程设施交*和接近时,必须符合相应规程的要求。 (10)线路应避开沼泽地、水草地、易积水地及盐碱地。线路通过黄土地区时,应尽量避开冲沟、陷穴及受地表水作用后产生强烈湿陷性地带。 (11)线路应避开污染地区,或在上风向通过。 (12)线路转角点不宜选在高山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖、陡坡或易

  • 10KV线路微机保护整定值计算

    10KV线路微机保护整定值计算

    供电局提供的10KV母线归算阻抗(标幺值):10KV正序大方式:0.19996410KV正序小方式:0.37648310KV出线保护整定值:1、电流速断(一次值)7200A,时限0秒。2、过电流定值(一次值)1200A,时限0.6秒。我的接线图如下:

  • 10kv线路雷击闪络保护器为什么不接地

    在安装闪路保护器的时候,当遭雷击时,绝缘子发生闪路造成工频短路引起跳闸或断线,说明至少有1相短路。说明在不安装闪保护器时就在泄露通道。 装闪络保护器后,当遭雷击时,只是闪络保护在绝缘子没有闪络前先动作了,防止发生绝缘子闪络引起跳闸或断线。 10kv杆塔绝缘子的耐雷电冲击电压为100kv左右,而闪络保护器的耐雷电冲击电压是80kv左右,明显小于10kv杆塔绝缘子的耐雷电冲电压。 当闪络保护器动作后,氧化锌本体用来切断工频电压。空气间隙用来灭弧。从而保证电网正常运行。

  • 关于10kV线路压降的问题

    例如:1条变电站10kV馈线,出线电缆为铜芯铠装300mm2共200m;架空线路为铝芯绝缘240mm2共5km,在5km处有1台400kVA杆上变;后端线路为铝芯绝缘架空线95mm2共7km,末端安装1台2000kVA变压器;那5km处压降和12km处(末端)压降怎么求?求大神们指导 T.T

  • 关于10KV线路初设和施设

    请大家谈谈10KV线路的初设和施设出图,都出哪些图,有没有什么规范?我刚做这方面,初设时出设计说明书、路径走向图、杆塔一览图、基础一览图、导线曲线安装图、配件加工图,如果是山区,还出个断面图。然后施设时,根据实际情况对初设做一下修改。我们初设时就用经纬仪、花杆进行了测量定桩。我听有的同行说,初设没有这么复杂,用GPS定几个转角,然后按规律档距排杆。等到施工设计时,再测量定桩。可我们没有GPS设备,是不是就只能在初设时就现场测量定桩。请问大家是怎么搞的?

  • [讨论]关于10KV线路防雷?

    10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢

  • 请教关于线路保护管的问题.

    请问:一般多层,从一楼一直敷设到六楼的照明干线,墙内暗敷时,保护管采用金属管好呢还是采用PC管好?请给点意见,平时没少被此类倒痛不痒的问题骚扰。谢谢~另外,在某些地方是否有特殊情况?

  • 求教,关于10KV线路的问题

    从10KV分支杆通过一组跌落保险(以下称A号跌落)下一条电缆接入配电房(新增配电房有高低压柜和630KVA的变压器)此台区附近原有两台变压器(两台变压器容量约630KVA),我想通过A号跌落把这里两台变压器也连接上(同杆)1.如何选择这组跌落保险的容量?(有朋友说应该每个变压器都连一组跌落保险,原有变压器上已有跌落,新增配电房高压柜也带跌落保险,我只是向通过A号跌落把这几个台区全连接上) 2.请问接入配电房的电缆应该如何选择? 小弟刚刚开始工作,以上问题可能说的不是很清楚,希望各位老大能多多指导(希望能给出各位的意见,详细计算公式和计算步骤)。

  • 请教高手,10kV的线路保护与变压器保护能够合并吗?

    小型的用户工程中,因为简单回路简单,就是进线一条直接供给一台油变,一般来说,应该要配一台线路保护装置,再加一台变压器保护装置,可不可以简化成进线开关也作为变压器开关,保护只配一台变压器保护啊?

  • 关于10Kv线路材料表的问题

    在10Kv线路中,像短路故障指示器,避雷器,避雷器压板,验电接电环,都是怎么分配的?例如,避雷器多少米一组?另外,短路故障指示器是和什么配合使用的?一般用在何处?材料统计表中列有这些,也不知道如何统计的~~哪位能说说~~~

  • PAS2912D线路保护原理图

    图纸简介: 110KV以下带方向保护的线路保护原理图,可作为发电厂的联络线保护 投稿网友: qhhk-zhijunjie 上传时间: 2013-08-03

  • PAS2913D线路保护原理图

    图纸简介: 110KV以下线路带备用自投功能的保护原理图,适用于运行模式固定,确需增设备自投 投稿网友: qhhk-zhijunjie 上传时间: 2013-08-03

点击加载更多

10kv线路保护有哪些

10kv线路保护有哪些专题,为您提供10kv线路保护有哪些相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv线路保护有哪些 相关的专业交流讨论,更多10kv线路保护有哪些相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

10kv电力线路

10kv线路工程