设备的控制有手动、自动两种位置,请教各位设计中将转换开关置于现场按钮箱上还是配电柜上。我一直没找到有规范对此明示,谢谢。
请问哪位有,有关万能转换开关设计的图书或资料。急用,谢了!联系方式:0755-88299749E-mail:tang_jc@126.com
各位走过路过的朋友们大家好呀我想请教下,有朋友知道多级开关的操作位置接触图是如何读图,我现在总是定错元件!
想请教以下,转换开关LW5D-16D0724/3 中的0724说是操作图编号,可是我就是没搞明白是怎么看的,怎样得出这个图形是0724的编号!
万能转换开关是一种多档式、控制多回路的主令电器。万能转换开关主要用于各种控制线路的转换、电压表、电流表的换相测量控制、配电装置线路的转换和遥控等。万能转换开关还可以用于直接控制小容量电动机的起动、调速和换向。如图1所示为万能转换开关单层的结构示意图。
师傅们,上班了没?今天说联络柜,要加个转换开关,没明白什么意思。我记忆中的转换开关就是跟电压表一起用的,现在用的多功能表,再用转换开关干嘛的呢?
能够通过大电流做一次回路的转换开关1,能够用来做单相电机的控制吗?2,一次回路和二次回路的触点能够同时在一个转换开关上吗?3,可以作两台设备的联动切换控制吗?4,有谁见过380V控制的转换开关?麻烦各位高手回答,谢谢!!
一医院小型手术室,需要两路电源。现设定为3KW,电流20A,请问谁有单相自动转换开关的资料。直接回复给我啊 。那真是太感谢了
我刚接触高压电气成套设计,看到LW2转换开关控制回路,不太明白,请问LW2电气标示中,那竖线和点具体代表什么意思,怎么和触点表不能对应,还请各位大侠赐教!谢谢!
请问朋友们;LW12-16Z/4.0653.3 LW12-16/4.0391.2 哪个知道这个转换开关的含义啊?两者有什么区别?10KV高压柜分合闸为什么要用这种转换开关呢?为什么啊?
UL10082004自动转换开关
各位前辈、高人好,我想请教个问题,有个风机回路,可以由一层的#1风机控制箱控制,也可以由二层的#2风机控制箱控制。控制回路如图所示,现在遇到的问题是,这个转换开关选什么型号?没遇到过。选ATS双电源自动投切开关?好像也不用自动的啊,有点浪费。而且ATS不是一般装在柜子里面的么?难道有像照明箱一样单独的安装在墙上的? 选双掷开关,它的外形好像也是装在开关柜里面的。单独装墙上也不行吧? 选双控开关,好像只有单相的才用哦,这个风机是三相回路,难道用三个单联双控开关?哎,主要考虑它要像照明箱那样能单独安装到墙上就好。这样两个风机控制箱出来的线,接到这个“转换开关”,然后再去风机。 恳请各位高人热心帮帮忙。谢谢了。
目前,在我国国内市场上用于两路电源切换的装置比较多的有电动式刀开关,CB级(断路器)的ATSE与PC级(整体式)的ATSE三种。严格来讲,由于PC级、CB级与电动式刀开关遵循的制造标准不同,试验、考核、要求、电气等性能均不同,导致使用场合和使用要求也不尽相同。CB级ATSE一般由两个断路器加机械联锁和电气联锁装置及控制器组成,它的主触头能够接通和分断过负荷、短路电流;PC级ATSE是遵循《自动转换开关电器》(GB/T14048.11)标准,能够接通、承载,但不能分断短路电流;电动式刀开关这类产品由两台负荷开关再加装电操装置组成,它符合《开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》(GB 14048.3)标准,能接通和分断过负荷及短路电流。 此三种电源转换开关装置均能达到电源转切功能,但由于最初这三类电器主要用途侧重点不同,导致了灭弧能力、切换时间、电气寿命、机械寿命,接通与分断电流值均不同。现对常用的CB级与PC级ATSE的选用作一介绍。 1 CB级ATSE的选用 CB级ATSE的执行机构由两台断路器组成,而断路器是具有过负荷和
教材上说:火电厂和有人值班的变电所用带 [预合闸] 、[预分闸] 档位的转换开关; 水电站和无人值班的变电所用不带 [预合闸] 、[预分闸] 档位的转换开关。 这个说法对不对呢?
请问哪位大神有GE通用电气ZTG系列自动转换开关MX150控制器的接线图啊,求。。。。。。。我这是英文样本看不懂,纠结。。。
最近用浩辰电气2011画 转换开关就是这个功能但是每次画的时候,都出现这样的提示这个怎么回事~~
如题,电容柜装有无功补偿控制器,还有一个万能转换开关,请问怎样接线?控制器怎样接转换开关,才能达到控制器手动才能用那个转换开关进行电容切换,控制器自动的时候转换开关不能用,谢谢了!
本帖最后由 lkun810817 于 2014-4-18 08:25 编辑 看不明白这个转换开关接线图,谁给解释一下
1 引言 在比较重要的场所,为了保证负载的正常供电,一般由两路电源供电,对两路电源的选择,运用最多的是自动转换开关电器(ATSE),该开关电器由控制器部分与本体开关两部分组成。用于市电与市电或市电与发电机两路电源之间的转换。主要功能是:当两组电源设定为一主一备时,将优先使用主电源,当主电源出现故障时,例如:电源的停电、欠压、过压、缺相(部分产品具有对频率的检测,超过设定值时同样具有转换功能),控制器部分能够进行快速故障判断,确认出现故障时对本体开关部分发出控制信号,将电源转换至备用电源,保证给负载持续供电。当主电源正常时,控制器部分对本体开关部分发出控制信号,将电源转换至主电源,由主电源给
(1)按额定工作电压和工作电流选用合适的系列。 (2)按操作需要选定手柄形式和定位特征。 (3)按用途选择是主令控制用还是控制电动机用。 (4)转换开关的触头和操动器位置较多,其触头开闭和操动器位置之间的对应关系常用操作图来表示。有些转换开关是按标准操作图制造的。选用时应注意核对。当标准操作图不能满足要求时,可设计新的操作图进行改装。