  • 电机保护器如何选型技巧

    电机保护器的作用是给电机全面的保护,在电机出现过载、缺相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、轴承磨损、定转子偏心时,予以报警或保护的装置。 宁波市海曙巨龙电气厂自主开发成功的UL系列智能型电动机保护器,开创了无源化电子式电机保护器的先河,深受广大用户的厚爱,被誉为神奇的保护器,在广大用户中树立起良好口啤,并荣获多项专利。“科技创造价值”的理念渗透于每一个巨龙员工,巨龙科技人员花了整整五年的心血,凝聚了智慧结晶的巨龙JL-200系列微机智能型相序保护器,以超一流的性能,令人难以置信的价格,奉献给社会,给电机保护事业带来福音。巨龙JL-200系列微机型电动机综合保护器的推出,必将掀起智能电机保护的狂潮,开创电动机保护领域的新纪元,为巨龙人造福于人类作出应有的贡献。 一、 电机保护器选型基本原则 目前,市场上电动机保护产品未有统一标准,型号规格五花八门。制造厂商为了满足用户不同的使用需求派生出很多的系列产品,种类繁多给广大用户选型带来诸多不便,用户在选型时应充分考虑电动机保护实际需求,合理选择保护功能和保护方式,才能达到良好的保护效果,达到提高

  • 这个电气安全保护器靠谱吗

    理论依据: 智能漏电流监控器是依据各相间(单相,三相)等电位现象,对谐振电路频率进行变调补偿,在没有外部干涉的情况下,使谐振频率达到一定幅度并将电线电子排列化,使振幅固定,消除杂音,排除电位差实现“零电位化”,使漏电不流。 核心优势: 产品采用“双芯”设计+数学模型组成了独特、高效、稳定的侦测、捕集、运算、抑制、补偿系统,实现了对谐振电路大漏电流的谐波抑制及振幅固定,“工业款”可处理2A左右的漏电流。二代产品将搭载无线及RS485端口,结合即将完成的“智慧用电物联网监控系统”使安全用电、节能用电进入“3.0”时代。 工作原理: 在安装漏电流防火抑制器后,设备信号采集电路芯片采集当前用电环境频率电流电压等原始数据,当带电设备,漏电流防火抑制器,人体形成并联回路产生触电时,人体容抗与设备内部电路形成谐振电路,由此产生谐振频率的变化,信号采集电路及芯片对产生的频率变化及电流变化进行采集,芯片运算电路对特定频率及电流变化及外部电流传感器及内部N E之间电压变化等数据进行比较,当人体或

  • 电机综合保护器怎么不管用啊

    工作中发生的新问题:660V IT系统三相电动机的防爆真空开关带有综合保护器,即有过流 漏电 缺相保护,电动机在运行当中,开关前方的电缆被砸坏造成短路后又缺相,可综合保护器没有起作用,以致我的电机和真空开关都被烧坏了,请高手给我分析一下是怎么回事,不胜感激。

  • 电机综合保护器工作原理

    保护器应用控制很简单,三相 电源 线穿过保护器接电动接线端子,保护器输出一组无源常闭触点串联在控制回路中,当 电动机 出现断相、过载、堵转、三相不平衡等故障时,保护器动作,内部 继电器 就吸合动作,其常闭触点断开,通过端子3和4连接控制回路,切断、接触器、线圈工作电源,接触器主回路三相触点断开,电机失电停转。另外还有一组工作电源(工作电压有380V、220V,根据你选择实际保护器而定

  • 避雷器和浪涌保护器的电气设备图形符号

    避雷器和浪涌保护器的电气设备图形符号

    我想问问避雷器符号和 浪涌保护器有什么区别,因为我见到的电气图纸中浪涌有时和避雷器符号表示的一样,不好区分?最好能提供在哪里看相关标准,电气设备图形符号里面没有收录 浪涌保护器的符号。

  • 剩余电流保护器的符号怎么画的?

    剩余电流保护器的符号怎么画的?

    低压用,漏电保护开关一般用怎样的符号表示,是不是直接用漏电断路器的符号表示断路器和漏电保护开关都在内?

  • ABB漏电保护器件上的符号请教

    ABB漏电保护器件上的符号请教

    .ABB漏电保护器件上有个符号不认得,见图,请教前辈。图片用手机拍的,不太清楚,请大家包涵。.

  • 低压电机综合保护器的问题?

    低压电机保护,原来一般是断路器和热继电器配合是吧。现在市面上有很多种低压电机综合保护器,说是可以判断缺相、过载、不平衡,大家用吗?热继可以实现同样的功能吗?谢谢!

  • 正泰电机保护器选哪种型号??

    请问正泰电机保护器中类似于常熟CD1电机保护器的是哪个型号???一般用于代替热继电器,具有过载 断相 三相不平衡 ,JD5A我看基本满足,但是没有实际电流 4-20ma变送输出,能不能再加个电流互感器,跟JD5A同时使用没问题吧??其他常用的型号有带变松输出的吗?

  • JFY-801电机保护器操作指南

    JFY-801电机保护器操作指南

    JFY-801 使用说明书 一、 产品概述 本产品是一款智能型电动机综合保护器,是传统热继电器的升级换代产品。该产品采用数字处理技术,高亮度LED显示,通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流,可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、欠载、缺相、三相电流不平衡等故障。当发生上述故障时,内部继电器触点断开,切断电动机电源。 二、 主要功能

  • 合肥兰特电机综合保护器

    我们用的是合肥兰特的电机综合保护器,当时的安装方没有把资料留下,现在也找不到。哪位大侠有请给一份。谢谢。gejayi01@163.com

  • 热继电器和电机综合保护器

    现在低压电动机综合保护器使用越来越广泛了,热继电器是不是要退出历史舞台了呢?请各位从一下几方面谈谈自己的看法:1.使用场合分民用和工业,热继电器适用哪种场合,综合保护器适用哪种场合?2.保护的可靠性 是否有误动的可能3.运行维护的费用及投资的性价比4.其他方面希望各位能踊跃发表看法!谢谢!

  • 【请教】关于380V电机综合保护器的接线疑问

    如图:1、3接点为电源,5、6接点为保护常闭触点,7为启动常开触点,9、10为输出端。现在请问2、4接点和8接点是接什么的。6接点接保护出口,7的常开接点一般在实际中怎么用呢?请高手帮我解答一哈!谢谢!

  • 浅谈电机保护器的类别与局限性

    很少有电动机像制冷(空调、冷冻、冰箱等)压缩机的电动机那样,必须频繁面对严重的过载。在炎热的夏天,一台额定功率为20千瓦的空调压缩机,它的输入功率可能高达30-35千瓦,并且可能连续工作数日。尽管如此,人们采取了很多措施,使压缩机的故障率降低到千分之几甚至更低,这些措施也包括电机保护器。 现在的压缩机电机都配有保护器(MotorProtector),但是电机烧毁(MotorBurnout)可能要占到全部故障的一少半。人们不禁要问:难道电机保护器不能有效保护电机的安全? 要回答这个问题,我们还得从电机保护器的种类、工作原理和局限性谈起。目前,国内外广泛使用的压缩机电机保护器有大两类:双金属型和热敏电阻+电子模块型。它们的结构不同,作用也不同。 双金属型保护器 双金属型保护器实际上是一种用双金属片制成的开关或继电器,由于价格低廉而得到广泛应用。双金属片由两层热膨胀系数不同的合金叠合而成,其中,膨胀系数较大的称为主动层;膨胀系数较小的称为被动层。由于两层材料膨胀系

  • 电机综合保护器的安装过程详解

    1.1起动器在安装前应检查其技术数据是否与工作电压,所控制电机容量相符,其零部件应完好无误;1.2电缆的引入及引出应用接线装置中的橡胶密封圈,金属堵环,压紧螺母或压紧法兰将电缆压紧以达到隔爆要求,同时应紧固电缆防松脱装置;1.3不使用的接线口应用橡胶密封圈、金属堵环、金属堵板严密封堵;1.4起动器外壳应接地,安装时其倾斜度不大于15度;

  • 三相电气防火限流式保护器

    一、产品概述 电气防火限流式保护器是一款能实时准确检测出用电回路的电流 ,并能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,并集电压、电流、频率、漏电、温度、故障电弧检测(选配)等多种功能于一体,且具有智能化分析能力的新型用电安全监控装置。当用电回路发生电气事故时,保护器能发出声光报警信号或上传至云后台及时提醒用户检查故障,排除可能发生的电气隐患,防止事故发生。 本保护器具有本地通讯和数据远传通讯功能,可以通过4G将数上传到智慧安全监管云服务系统,组成智慧用电安全监管服务系统网络。广泛用于:学校宿舍、医院、商场、宾馆、仓库、住宅、电动车充电站及集贸市场等给种用电场所末端干、支路的线路保护。 二、功能特点 1.实时监测:电气防火限流式保护器能够实时监测三相受控回路短路电流、电压、电流、频率、温度、剩余电流、遥信状态并显示。 2.报警保护功能:电气防火限流式保护器在探测到短路、用电数据越限时,发出声光信号报警,能以微秒级时间进行限流保护,以保证安全用电。 3.故障提示功能:电气防火限流式保护器在检测到自身故障,如温度传感器探头

  • SPD保护器的选型根据什么?

    SPD保护器的选型根据什么?和电源系统的计算电流有关吗?样本里的每回路额定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根据什么确定的。有人说说吗?想象了。

  • 关于电机启动的保护问题

    请教:电机的启动电流一般为额定电流的4~7倍,比如:额定电流为30A,那启动电流为30*5=150A.那是不是意味着导线,空开,接触器,热继电器,软启动器都要按150A选择呢?如果不是那是怎么选呢?谢谢,一直对这个问题比较糊涂.

  • 天大海德电机保护器说明书

    D3—PRO G 系列电机保护器使用说明书(天大海德)故障指示:设置按钮 内 容 说 明oC 过电流报警 工作电流超过设定的电流GndF 漏电报警 漏出的电流超过设定值以上StL 运转中堵转报警 运转中异物进入发生超负荷引起的堵转LoC 启动中堵转报警 启动中由负荷异常引起的堵转rP 逆相报警 电机接线异常PU- 三相不平衡报警 相间电流差较大PF- 缺相报警 电机接线一根以上的断线UC- 欠电流报警 由于空转引起设定值以下的电流FLt6 外部故障输入失败警报,迟延(T/B No.8)-3秒端子功能:端子序号 端子名称 功 能1 CT-COM 连接MCT公共线(黑)及ZCT”L”端子2 CT-T 连接MCT的T相电线(黄色)3 CT-S 连接MCT的S相电线(绿色)4 CT-R 连接MCT的R相电线(白色)5 ZK 连接ZCT的K端子6 RTX1 连接RS485通信线的RTX1端子