首页 课程 资料 论坛
  • 35KV变压器中性点要加避雷器吗?

    35KV变压器,星/三角接法,星形那一侧,也就是高压侧中性点一定要加避雷器吗?审图的说要加,为了防止操作过电压吗?请坛友指教,谢谢!

  • 变压器中性点放电间隙与避雷器的作用

    大接地电流系统中,主变压器中性点都装有放电间隙和避雷器,在中性点电压升高时放电从而保护变压器。但既然装了间隙,为什么还要装避雷器,间隙与避雷器如何分工,有什么区别?在网上搜了很多,都没看明白,肯请详解另:变压器零序过压过流的动作时限如何,网上有说0秒,那怎么与线路保护配合?这个问题可能我理解有误,也可能很简单,看到实例就会知道,但我是二次变的,正在为投一次变做准备,找不到具体资料,见谅

  • 高压变压器中性点为什么必须安装避雷器

    110KV及以上高电压等级的变压器一般是半绝缘的,即中性点的绝缘水平低于线端绝缘水平。对于中性点不接地的分级绝缘变压器,当雷电波从线路侵入变压站到达变压器中性点以及系统单相接地、非全相运行,特别是伴随产生变压器励磁电感与线路对地电容谐振时,会产生较高的雷电过电压或工频稳态过电压,对分级绝缘变压器中性点构成威胁,甚至使绝缘损坏。 所以中性点要装设避雷器。

  • 请问220kv的变压器中性点避雷器额定电压

    到底选0.45Um和0.57Um还是选0.13Um和0.17Um如果220kV有效接地的话

  • 35kV降压变压器中性点需不需要加避雷器?

    如题,35kV降压变压器中性点需不需要加避雷器?

  • 全绝缘变压器35kV中性点避雷器的参数如何确定

    110kV的三圈主变,全绝缘,35kV中性点经消弧线圈接地,那么中性点避雷器的参数如何确定啊?HY5WZ-42/134还是HY5WZ-51/134,哪里有规定啊

  • 请教:关于110kV变压器中性点接地的问题

    有一个220kV变电所,内有110kV母线(单母分段),有10多条110kV馈线。请问:本变电所内2台220/110kV变压器110kV侧中性点该如何接地?10多条110kV馈线在下一级变电所的110kV变压器的高压侧中性点是否该直接接地?

  • 110KV变压器中性点绝缘等级的问题

    请教各位,110KV变压器中性点的绝缘等级怎么确定的?是上一级系统定的,还是变压器厂家确定的,中性点的避雷器怎么选择?谢谢

  • 为什么110kV线路避雷器和110kV变压器中性点避雷器的底部接地线要接计数器?

    本帖最后由 htzwy 于 2016-5-5 20:27 编辑 我单位的110kV线路避雷器和110kV变压器中性点避雷器底部的接地线都了接计数器?不接计数器有什么影响?有什么规范要求一定要接吗?

  • 【请教】110kV变压器中性点成套设置问题

    【请教】110kV变压器中性点成套设置问题

    请问哪位知道110kV变压器中性点成套设置(含72.7kV隔离开关、避雷器、间隙、及电流互感器)的型式试验需要做哪些项目,谁有现成的试验大纲更好了,先谢谢阿.邮箱:179921875@qq.com

  • 110kV变压器中性点流互为什么有的选10kV的?

    本帖最后由 lltt06 于 2013-4-15 21:09 编辑 请教:110kV变压器中性点流互很多地方选LJW-10型的,中性点流互为什么选10kV的,110kV变压器中性点流互的额定电压是根据什么确定的?

  • 110kV变压器中性点流互为什么选10kV的?

    请教:110kV变压器中性点流互很多地方选LJW-10型的,中性点流互为什么选10kV的,110kV变压器中性点流互的额定电压是根据什么确定的?

  • 主变中性点避雷器的作用

    请问:三绕组变压器(110/38.5/10.5kV),110kV中性点为直接接地方式,35kV侧为中性点经消弧线圈接地方式,110kV中性点避雷器与35kV中性点避雷器作用有何不同?另:35kV中性点避雷器一般装设在中性点刀闸与消弧线圈之间,现甲方提出避雷器主要是保护变压器,避雷器与变压器中性点之间不应用刀闸隔开,应装设在中性点刀闸与变压器之间,甲方的提法是否合理?谢谢!

  • 变压器耐压与避雷器残压!

    35KV变压器做耐压试验时做到了85KV,60S。这个从规范上看应该没有问题。但现在是我们的避雷器在标称电流下的残压不超过134KV,也就是说可能达到这个数字。哪我们的额定35KV的避雷器还能保护35KV的变压器吗?

  • 变压器中性点接地的探讨

    变压器中性点接地的探讨

    我在施工中,图纸没有明确要求如何做中性点接地的示意图.我就将变压器中性点直接接地.与下面图纸有什么区别?探讨.

  • 35kV10000kVA变压器中性点问题

    35kV10000kVA变压器中性点问题:以前35kV8000kVA以上变压器中性点都有套管引出,最近来一台35kV10000kVA变压器中性点没套管引出不知是不是最新规程要求可以不引出中性点??

  • 关于低压变压器中性点接地

    由于电厂提供的保安低压变压器为中性点高阻接地,故新上的低压变压器也采用中性点高阻接地。现在存在的问题是:我们的系统有比较大的AC220负荷,大概50kw,10个回路。大家是怎样解决这个问题。是否上380/380带N线变压器还是采用每个回路加380/220的控制变压器呢。我的AC220V主要是照明负荷。

  • 变压器中性点(求助与讨论)

    大家好,如果对110kv变压器送电时,变压器中性点不接地送电,大概在变压器中性点一般会产生多大的电压?变压器中性点为全绝缘,会不会破坏这个绝缘了?

  • 变压器中性点接法合适吗?

    变压器中性点接法合适吗?

    市政开挖,把变压器中性点的接地极挖出来了,引下线和接地桩的联接,用螺栓联接合适吗?

  • 变压器中性点接地的问题

    我们单位近几年开工项目很多,原先七院设计的单体建筑物变电所内的变压器中性点接地都是用BV线接在所内的总等电位箱内。后来,又有别的设计院参与进来,对于变压器中性点接地出现了不同的方式,有用扁铁接到总等电位箱的,有用扁铁接到所内周圈接地扁铁的,也有用线缆接到所内周圈接地扁铁的。对这一点,我和师傅也很有争议。大家来帮忙分析一下。

点击加载更多

110kv变压器中性点避雷器

110kv变压器中性点避雷器专题,为您提供110kv变压器中性点避雷器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与110kv变压器中性点避雷器 相关的专业交流讨论,更多110kv变压器中性点避雷器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

三相系统中性点位移

橱柜面板