首页 课程 资料 论坛
  • 发电机变压器电机中性点的困惑。

    发电机变压器电机中性点的困惑。几个问题汇集到一起,就需要电气理论水平了。汽轮发电机中性点如果直接接地,因为接地后单相接地短路电流大,烧定子绕组,即便有速断保护也是一样,所以有经消弧线圈,大电阻接地。但大变压器中性点接地怎么就不烧绕组?大变压器绝缘好?那把发电机绝缘也做大了,不就可以?汽轮发电机中性点也不能完全不接地,因为电容电流大,超过2A,1A的,也要烧定子。那大功率10KV电机也是中性点不接地,那它怎么不怕电容电流?大变压器也一样。

  • 为什么发电机中性点要通过单相接地变压器接地

    为什么发电机中性点要通过单相接地变压器接地,不能直接通过电阻接地吗?单相接地变压器的工作原理是什么呢?为什么还要在二次窜个电阻呢?

  • 发电机中性点设备的疑问

    发电机中性点设备的疑问

    这个图中,发电机的中性点接了一个是变压器还是PT 呢?这是干嘛用的呢?(1Uz,1Uz')局部放大了,请筒子们支招,谢谢了[ 本帖最后由 womecn 于 2011-1-28 09:56 编辑 ]

  • 发一个发电机中性点配电变压器二次电阻选择的文章

    这篇论文是我在一份电力杂志上看到的,里面有教人怎么计算电阻,我感觉还不错,至少我看了明白了怎么计算的,所以扫描了拿出来一起分享,希望大家喜欢。顺便问一下,为什么中性点接了电阻能限制过电压,还有为什么过电压限制在2.6倍?

  • 发电机中性点接地变压器容量计算方法

    关于中性点接地柜的说明按照IEEE和IEC等国际标准的建议,发电机接地保护推荐有好几种方式。我国广泛采用开口三角形测零序电压方法检测定子单相接地,但是欧美及东南亚等原英联邦国家大多直接采用测接地电流或产生的接地电压来做接地保护。1.当发生单相接地时,发电机中性点将有电压产生: 对于11kV发电机组为:11/根号3 kV ;2.对于小电流接地各国选用电流值有不同,一般为5~25A,一般确定为10A。3.接地变压器二次侧测接地电流需用高压限流电阻。4.按限流为10A考虑,则此VT容量为:S=(11/根号3)×10A=63kVA 但是实际上这是短时负荷,正常情况下0.2s内即应动作跳闸,故接点变压器的容量应按短时热稳定(标准规定为5s) 允许的条件下选择,因此接地变压器容量按短时5s、63kVA的热稳定允许下选择容量。按此标准我国的标准PT大概均不能满足此要求,为此选用额定容量的单相变压器作为中性点变压器。由我方过去对外投标中获知,国外大多选热稳定倍数为2.5~3.5倍(由变压器设计允许值决定),也就是

  • 关于柴油发电机中性点是否接地

    在通信枢纽楼中,柴油发电机作为备用电源供通信设备负荷。以前做的设计中柴油发电机中性点都是接地的,但是有的厂家不建议用户在安装时采用中性点接地,原因是:1)实践中发现中性点接地机组的雷电故障率偏高。2)接地质量要求较高、一般用户无法办到。不安全的工作接地不如不接地。3)中性点接地的机组会掩盖负荷的漏电故障及接地错误,而这些故障和错误在市电大电流供电情况下无法暴露。问题是:作为备用电源的时候,柴油发电机到底要不要中性点接地呢?如果中性点不接地,就构成了IT系统,IT系统供电可靠性要高,这个时候是不是要加绝缘监测器呢?如果加,加在什么地方呢?

  • 关于发电机中性点所接刀闸和电感的问题!

    关于发电机中性点所接刀闸和电感的问题!

    请问下图中刀闸的名称是什么?分,合的时间怎么确定?中性点和地之间的电感叫什么?是采集零序电压的吗?

  • 请教大家自备电站的发电机中性点怎么办?

    我单位准备建一自备电站(不并入电网),总容量是6MW,用5台1.2MW的柴油发电机组并机运行,发电机的额定电压为10.5KV。请问发电机的中性点是直接悬空还是需安装接地柜?

  • 发电机中性点短路电流计算

    求教:1)若发电机中性点采用经变压器接地系统(变压器副边串电阻),请问如何计算中性点故障电流?尤其是单相接地故障时。2)在单相接地是,中性点回路会产生负序电流吗?

  • 600MW发电机出线及中性点

    600MW发电机出线及中性点

    600WM发电机出线,与微正压封母连接

  • 关于发电机、变压器接地的问题?

    1。请问发电机变压器中性点在接地方式,作用有什么不同?2。发电机中性点为什么要接地?3。接地变压器及接地滤波器或者接地接地电阻柜起做什么样的作用?4。发电机110kV以上等级中性点为什么都要求直接接地?5。电抗器需要工作接地吗?谢谢解答!

  • 柴油发电机和变压器怎么联络啊?

    本帖最后由 zxd861113 于 2013-3-22 17:46 编辑 谁能发个图片上小弟看看啊,还有 发电机供电的话 还需要无功补偿柜吗

  • 发电机、变压器与母线保护

    发电机保护第一节 基本概念一 发电机发电机的作用是将汽轮机或水轮机输出的机械能变换成电能。1 主要构成发电机主要由定子和转子两部分构成。在定子与转子间留有适当的间隙,通常将该间隙称作为气隙。极对数为1的三相交流同步发电机的结构示意图如图1所示。在定子铁芯上设置有槽,每个定子槽分上槽和下槽,上槽及下槽中设置有定子绕组。每台发电机的定子绕组为三相对称式绕组,如图1中的a-x、b-y、c-z所示。所谓三相对称绕组是指三个绕组(即a-x、b-y、c-z)的匝数相等,其空间分布相对位置相距1200。在定子铁芯的上槽与下槽之间设置有屏蔽层。在转子铁芯上也有槽,槽内设置有转子绕组(如图1中的W-j所示)。 图1 三相同步交流发电机结构示意图为提高发电机的单机容量及降低铁芯及绕组的温度,各种发电机均设置有冷却系统。小型发电机一般采用空气冷却方式,也有采用氢冷式;对于大型汽轮发电机,通常采用水内冷及氢冷方式。2 作用原理在转子绕组中(图1中的W-j)通入直流,产生一

  • 『原创』发电机中性点接地变压器容量计算方法

    『原创』发电机中性点接地变压器容量计算方法

  • 20KV发电机中性点接地电阻柜

    20KV发电机中性点接地电阻柜

    关于20KV发电机中性点接地电阻柜,有如下问题请教各位高手:1,发电机中性点接地电阻柜的原理是什么,附图中所示如何实现此原理,各元件的功能是什么;2,单相电源变压器及二次侧电阻的参数如何选择;谢谢!!

  • 发电机中性点接地电流计算

    请问各位:系统中有4台10.5KV的发电机,每台发电机都有一个低阻接地柜。通流电流为200A,时间为10S,电阻为30.3Ohm。当四台发电机并联运行的时候,其中任一台发电机定子出线端发生了单相接地故障,请问此时流过该台发电机中性点的电流为多少?谢谢大家的解答。

  • 发电机中性点电流互感器变比

    现有50MW发电机(双星型接线)一台,机端三相每相出线1回,电流互感器选用8000/1A;中性点每相出线2回,共六回出线,设置1组电流互感器(横差保护用),请问该中性点电流互感器的变比怎么确定?是否按发电机额定电流的一半考虑?

  • 发电机和变压器共零线,能否同时使用?

    发电机接1#变压器低配电柜,用4极的ATS开关,但1#变压器和2#变压器的零线被后端的其他用户误接在一起了。如果1#变压器停电时,发电机启动就和2#变压器共同一条零线,请有会不会出现什么安全隐患?

  • 新买发电机怎样和两台变压器连接?

    原来用两台变压器供电,中间一个联络柜,今年新增一台发电机,发电机厂自带一台自动双电源柜,请问安装的时候怎样保证安全,做到各个开关互锁。发电机是全自动的,没有市电的时候自动启动。发电机厂家只考虑一路变压器供电情况,是否要增加转换柜?请教各位师傅。

点击加载更多

发电机中性点变压器

发电机中性点变压器专题,为您提供发电机中性点变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与发电机中性点变压器 相关的专业交流讨论,更多发电机中性点变压器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度