首页 课程 资料 论坛
  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

  • 中性点接地和不接地的区别

    电力系统的中性点接地是一个关键环节,对于电力设备的正常运行和安全使用具有不可忽视的作用。在三相交流电力系统中,中性点是指三相绕组公共点,通常为三相电压平衡点。中性点接地电阻柜则是一种用于控制和保护中性点接地电阻的重要设备。 中性点接地电阻柜的主要功能是控制和保护接地电阻。当电力系统发生单相接地故障时,中性点接地电阻柜能够迅速切断接地电流,避免设备受损,同时也能有效降低设备绝缘损坏引发的事故。 相比之下,不接地的电力系统在发生单相接地故障时,由于缺乏迅速切断接地电流的机制,容易造成设备损坏甚至引发火灾。同时,不接地系统在运行过程中容易产生谐波干扰,影响电力质量,给用户带来诸多不便。 中性点接地电阻柜作为一种重要的电力设备,其稳定性和可靠性对于电力系统的正常运行至关重要。在实际应用中,用户需要根据自身的电力需求和系统特点来选择适合的接地电阻柜,以确保电力系统的安全、稳定运行。 总之,中性点接地电阻柜是电力系统中不可或缺的一部分。通过正确选择和使用接地电阻柜,能够有效地提高电力系统的安全性和稳定性。

  • 关于主变中性点接地的问题

    运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?

  • 6KV中性点不接地系统的问题

    在6KV中性点不接地系统中,电缆出线配置CT是按照AC两相配还是ABC三相都配上啊?说明一下,出现电缆上都带有零序互感器的

  • 母线PT一次侧中性点不接地

    最近有个工程,图纸上母线PT为三个电压互感器星形接法,一次中性点不接地,二次侧加击穿保险后接地,特别说明此中电压互感器需要定制,经询问厂家后,说需要四个互感器,其中一个做为间接接地,并接线方法与原图冲突,请各位高手指教!!

  • 隔离变压器中性点不接地

    煤矿用户定做一台隔离变压器,井口安装供井下用电。要求容量250kva,变比0.4/0.4,中性点不接地。其余用户也说不清。请问:一、连接组标号应该是:Yy0还是Yyn0 ?二、制造时变压器的中性点引出吗?

  • 中性点不接地系统的铁磁谐振

    中性点不接地系统的铁磁谐振

  • 中性点不接地系统电容电流研究

    中性点不接地系统电容电流研究

  • 中性点不接地系统几种现象分析

    中性点不接地系统几种现象分析

  • 中性点不接地或经高电阻接地的优越性

    低压厂用电系统中性点不接地或经高电阻接地方式均属中性点不接地范畴,以下简称“不接地系统”。中性点不接地系统的供电网络优越性主要为:(1)馈电电缆发生单相接地时,允许继续运行一段时间,给运行人员以较多的处理事故时间。(2)单相接地故障时不要求回路熔断器动作,可以避免在中性点接地系统中所存在的因单相接地电流太小而不能使熔断器动作的问题。在中性点直接接地系统的设计中,当在较长的电缆末端单相接地故障时,由于电缆的阻抗大而造成短路电流太小,无法满足熔断器动作灵敏度的要求。尤其是在大容量远距离电动机供电回路中,单相短路电流与电动机额定电流相差无几,为使熔断器在电缆末端单相接地时仍能动作,除了尽量采用大截面电缆外,还需使用四芯电缆,以降低回路的零序阻抗,使单相短路电流尽可能地大,来满足回路熔断器动作灵敏度的要求。但是,当电缆长度达到180~240m及以上时,无论是加大电缆截面,还是采用四芯电缆,都无法满足熔断器动作灵敏度的要求。而上述电缆长度在大型发电厂中却是很常见的。采用低压中性点不接地系统后,由于单相接地时仅为电容电流,不用要求保护立即断开回路,所以上述问

  • 系统中的中性点接不接地是指哪?

    我们常说110KV及以上的中性点直接接地系统,常说35Kv中性点不直接接地系统,中性点指的是变压器上的中性点还是其他??[ 本帖最后由 gami25103117 于 2011-12-28 23:15 编辑 ]

  • 中性点接地/不接地,二次绕组额定电压

    1. 中性点不接地系统中,三相电压互感器作绝缘监视用的附加二次绕组的额定电压应选择为A 100/(√3 ) B 100 C100/3 D100√32. 中性点接地系统中,三相电压互感器二次侧开口三角形绕组的额定电压应等于A 100 B100/(√3 ) C 100/3 D3U(U为零序电压)

  • 中性点接地的扁钢为什么比接地干线的大?

    一直有个关于接地的疑问。我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?

  • 请教中性点接地与绝缘系统

    本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?

  • 请教关于中性点接地问题

    准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?

  • 关于设备绝缘选型按中性点接地和不接地的区别

    关于设备绝缘选型按中性点接地和不接地的区别设备绝缘按照中性点接地和中性点不接地的区别在哪里,有什么规定。请高手解迷惑。谢谢。

  • 浅析变压器中性点不接地的优缺点

    一、变压器中性点不接地运行的优点 (-)供电可靠性较高 当电网发生单相接地故障时,三相线电压和相电流变化甚小。由于不构成短路回路,单相接地电流对用户供电影响不大。但是,必须在较短时间(一般2小时)内迅速清除故障,以免故障扩大。由于短时间内不致跳闸,供电可靠性较高。 (二)对通信和信号系统的干扰小 当三相基本对称运行时,电力线对周围空间形成的电磁场不大,不会对通讯和信号系统产生干扰影响。同理,由于变压器中性点不接地的电路单相接地电流较小,对邻近的通讯线路和信号系统等弱电干扰也较小。对于农电网中心点不接地小系统单相接地电弧均能自动熄灭。

  • 变压器中性点接地的探讨

    变压器中性点接地的探讨

    我在施工中,图纸没有明确要求如何做中性点接地的示意图.我就将变压器中性点直接接地.与下面图纸有什么区别?探讨.

点击加载更多

中性点接地与不接地

中性点接地与不接地专题,为您提供中性点接地与不接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中性点接地与不接地 相关的专业交流讨论,更多中性点接地与不接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

中性点接地向量图

中性点接地电流