首页 课程 资料 论坛
  • 检同期时市电中性点信号

    发电机中性点直接接地,变压器低压测中性点不接地,对此造成了发电机并网同期检测时无法检测同期,(发电机同期检测为开关上下两端口三相四线)变压器低压测中性点悬空,请确认检同期时市电中性点信号线从何处取合适?

  • 10KV配电中性点接地方式

    浅谈10KV配电网中性点接地方式[摘 要] 本文通过对三种不同接地方式的比较,阐述了不同接地方式的特点,提出了应结合实际电网结构和发展来选择合理中性点的接地方式。 [关键词]10kV配电网 中性点 接地方式 1.三种不同接地方式在我国的10kV配电系统中,中性点的接地方式基本上有三种:中性点绝缘接地方式、中性点经小电阻接地方式和中性点经消弧线圈接地方式。这三种接地方式各有优缺点,特别对于小电阻接地和消弧线圈接地方式孰优孰劣问题,一直存在不同的观点。 1.1中性点不接地 中性点不接地方式是我国10KV配电网采用得比较多的一种方式。这种接地方式在运行当中如发生了单相接地故障,由于流过故障点的电流仅为电网对地的电容电流,当10kV配电系统Ijd限制在10A以下时,接地电弧一般能够自动熄灭,此时虽然健全相电压升高,但系统还是对称的,故可允许带故障连续供电一段时间(规程规定为2小时),相对地提高了供电可靠性。这种接地方式不需任何附加设备,只要装设绝缘监察装置,以便发现单相接地故障后能迅速处理,避免单相故障长期存在发

  • 中性点三相不平衡会造成什么影响?

    中性点电阻柜和成套中性点间隙装置是变压器中性点的保护装置,可用于单相故障时的保护。电力系统正常运行过程中,三相电压经常出现不平衡状态,这是由于三相负荷不平衡或电力系统元件三相不对称造成的。后者包括与不对称故障条件不同的缺相运行条件。电网发生故障时,可通过继电保护和自动装置及时排除障碍。 但正常运行状态下的不平衡允许在一定时间内长期存在或运行。如果不使用中性点电阻柜,三相电压或电流不平衡会对电力系统和用户设备造成一系列危害,包括:造成发电机、电动机、变压器附加损耗和振动,危及其安全运行和正常输出;造成继电保护和自动装置误动作,对电网安全构成极大威胁。 变压器三相负载不平衡导致负载较大的一相绕组过热。由于磁路不平衡,通过盒壁上的、金属夹产生的漏磁使其发热,增加了附加损耗。导致线损增加;在低压供电线路中,三相电压不平衡会导致中性点电位偏移、照明灯照明不足或因高压、电脑故障或电视损坏而缩短寿命。 三相不平衡会对通信造成干扰,半导体整流设备产生附加谐波电流,元件过载,发热甚至损坏,使系统波形变差。一般用于室内外订购,请提前注明;高度不得大于3

  • 中性点三相不平衡会造成什么影响

    中性点电阻柜和成套中性点间隙装置是变压器中性点的保护装置,可用于单相故障时的保护。电力系统正常运行过程中,三相电压经常出现不平衡状态,这是由于三相负荷不平衡或电力系统元件三相不对称造成的。后者包括与不对称故障条件不同的缺相运行条件。电网发生故障时,可通过继电保护和自动装置及时排除障碍。 但正常运行状态下的不平衡允许在一定时间内长期存在或运行。如果不使用中性电阻柜,三相电压或电流不平衡会对电力系统和用户设备造成一系列危害,包括:造成发电机、电动机和变压器的额外损耗和振动,危及其安全运行和正常输出;造成继电保护和自动装置误动作,对电网安全构成极大威胁。

  • 三相电哪个是零线中性线与零线的区别

    一、三相电哪个是零线?中性线与零线的区别   就三相电而言,是没有零线的。但在发电时,三根线要有一个共同接点,这个接点一般接入大地,相对大地同等电位,即成零线。如高压线路都是三相(三线)传输。到用户低压变压器,为了用户使用方便,将零线(接地)用一根线引出,就变成四线传输。三根火线,一根零线。三根火线相对而言(即火线与火线),是380伏。火线相对零线(即火线与零线)是220 伏。 二、三相三线没有,三相四线有,三相五线有零线也有地线   我国市电是任意两根火线之间的电压为380V (线电压),任意一火线与零线之间的电压为220V(相电压)。   从理论上讲,三相电是没有零线的,因为在任意时刻三相电的向量之和为零,所以即使接了零线也没有电流存在,从这点上来讲,三相电零线是可有可无的。   在低压供电系统中,我国目前大多数采用的是三相四线制供电,因为因为这种方式能够提供两种

  • 中性点对地绝缘系统的三相计量问题

    35KV三相三线供电负荷,因电流不平衡率大于30%,能否采用三只电流(电压)互感器及一只三相四线多功能表按三相四线制体系计量???

  • 三相四线中性点接地的系统中,用什么保护好?

    请问三相四线中性点接地的系统中,电机用四芯线,三根火线,一根PEN线,然后电机外壳接地,这个称为什么保护?接地还是接零?

  • 冷库备用发电中性线接线问题

    医院有一冷库用作冷藏药品,有市电和备用发电2种回路,今天接发电机机回路中性线和市电中性线并在一起,医院电工不同意,不能并在一起,只能各组中性线分开,要用哪一种再接线,并在一起不安全吗?还是别的原因?这样停一次电要接一次中性线。相线是用联锁开关接法。

  • 三相交流电系统的中性点运行方式

    电力系统中性点的运行方式是指系统中主变压器和发电机中性点的接地方式。 在110KV及以上的大接地电流系统中,主变压器中性点均采用直接接地方式(自耦变压器中性点一般直接接地,普通变压器中性点经隔离开关接地)。但是,系统中的主变压器投入运行后,并不是所有主变压器的中性点均接地运行,系统中主变压器中性点的接地数目均按下列要求安排: A、在系统发生单相接地时,使系统非故障相工频过电压不超过该系统阀型避雷器的灭弧电压(中性点接地数目应使系统零序电抗与正序电抗之比x0/x1<3); B、使系统单相接地短路电流不超过三相接地短路电流; C、保证该系统在任何故障形式下,都不应使电网解列成为中性点不接地的系统。 发电机电压系统为小接地电流系统,由于发

  • 电源中性点的接地与负荷中性点的接地如何处置?

    在一个工程中,是自发电系统,没有外来电力系统电源。发电机的电压是11.5千伏。中性点经接地电阻接地。按100A配置接地电阻。升压变压器为11.5/33千伏,DYN11,初级中性点不接地,次级中性点直接接地。用户配电变压器为33/0.4千伏,DYN11,配电变压器初级没有中性点,次级低压系统为中性点直接接地。问题:配电变压器初级采用角接绕组是否合适?说明原因。使用何种接线方式最好?

  • 三相电压不平衡,中性点偏移,虚幻接地

    35kV与220kV线路同杆架设,一段距离后分开,结果导致35kV线路三相电压不平衡,中性点发生位移,对地电容不相等,产生零序电压。请问有什么办法可以消除这种影响吗,通过换向输电不知道行不行?有没有什么设备可以消除或降低这种影响吗?有没有什么软件可以对这种情况进行模拟仿真?例如matlab中的similink仿真不知道可不可以?psasp可不可以?欢迎大家发表意见,集思广益嘛,对这种情况也可以描述一下,认为是什么原因导致的35kV线路电压不平衡,严重影响电压质量。

  • 三相发电机的中性点接到哪里去了?接地吗?

    三相发电机的中性点接到哪里去了?接地吗?

    凡是工业、农业、商业等低压380V三相交流同步发电机,包括可移动发电机组都有中性点输出端子。固定式发电机的中性点N与L1 L2 L3这四根线一起用电缆线接到低压配电柜中,中性点N线有一条专们的接线排,上面清楚标注有N的标识,因为发电机所供电必须保证有220V电压供单相负载,还有配电柜上许多仪表、保护装置都要使用220V的相电压。同步发电机三相相分别接在双投或者单投的隔离刀闸的(ⅠN输入)桩头上,隔离刀闸的(oUT)下桩头与负荷空气开关一一相联,负荷空气开关的输出端返至配电柜上的三相汇流母线上,(并且分别用黄绿红三种颜色标注清楚,)负荷如果需要分几路单独可控制的话,还有加装分路空气开关。三相同步发电机的保护接地PE,对固定式发电来说在机器安装之前要进行基础处理(挖机脚),这时发电机的PE可以用镀锌角铁打下基础内面,用电焊将接地线焊至到地面,待发电机组安装妥后,用软铜编织线紧固即可,这根保护地线还要引到配电柜上与配电柜的专用PE接线排联接,确保人身安全。再来说一下三相同步发电机

  • 中性点接地和中性点不接地的区别!你知道吗?

    电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。   我国电力系统目前所采用的中性点接地方式主要有三种: 即不接地、经消弧线圈接地和直接接

  • 中性点接地与中性点不接地单相故障时区别

    本帖最后由 playyoung 于 2016-6-5 21:37 编辑 本人正在自学供配电,上学的时候没好好学真的很后悔。现在看的很吃力。关于中性点接地与不接地,本人不是很理解。求大侠给讲一讲,本人不是很明白当中性点不接地,单相短路时。为什么中性点电势会变成-Ec,另外短路电流怎么就变成3倍的Ic0 。Ic0指的是什么,谢谢。十分感谢。说心理话,我都有重新上一遍大学的想法。我都不好意思说我是电气工程专业本科毕业的了。

点击加载更多

三相电中性点

三相电中性点专题,为您提供三相电中性点相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相电中性点 相关的专业交流讨论,更多三相电中性点相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

壁橱设计尺寸

整流变压器中性点