首页 课程 资料 论坛
  • 变压器中性点间隙接地保护装置

    10kV、220kV、330kV是供电系统的主要电压等级,其中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,同时为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,须对其设置保护装置防止事故发生。 在我国110kV-330kV的电力系统中,变压器中性点保护主要采用避雷器和保护间隙并联运行的方式,这就是变压器中性点间隙接地保护成套装置,也称主变中性点接地组合设备。

  • 配电室中性点接地与保护接地

    Tns、tnc、Tncs系统,是不是配电室内的接地都一样?变压器中性点接地在变压器室直接接地,之后在配电室内中性线不再接地;变压器壳体通过中性点接地处接地,开关柜的接地单独接地;配电室内,是不是不管哪种接地系统,中性线都只能一点接地?保护接地可以重复接地 最近学习接地系统,请各位赐教

  • 关于主变中性点接地的问题

    运行规程上明确写有“一般情况下, 220KV母线每段保持有一台中性点接地的主变在运行。”我厂的主接线运行方式是双母线并列运行。请问,这是出于什么考虑呢?

  • 中性点不接地系统单相接地保护的分析

    中性点不接地系统单相接地保护的分析

  • 接地和中性点保护外部互感器

    如何替代施奈德MTE的外部互感器MTE?设计院设计用MIC5.0A.现供电所要求有接地保护。烦恼啊.................

  • 三相四线中性点接地的系统中,用什么保护好?

    请问三相四线中性点接地的系统中,电机用四芯线,三根火线,一根PEN线,然后电机外壳接地,这个称为什么保护?接地还是接零?

  • AL-JXB系列变压器中性点间隙接地保护装置

    AL-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置专用于110KV、220KV、330KV、500KV电力变压器中性点,以实现变压器中性点接地运行或不接地运行两种不同的运行方式;从而避免由于系统故障,引发变压器中性点电压升高造成对变压器的损害。本产品广泛应用于电力、冶金、石化、建筑、环保等领域。 AL-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备于一体的成套设备,具有体积小,安装调试方便,可靠性高的特点。

  • 变压器中性点接地与保护接地可以接一块吗?

    我做过的工程,中性点接地(小于4欧)、防雷接地、等电位接地、防静电接地都要接在一起。这样子是否合理?请给出理由,谢谢。工艺设备设备接地是单独的一套接地系统。

  • 关于屋面电气装置的接地保护!!!!

    如题:1.屋面电气装置接地能否直接连接避雷带?2.屋面电气装置和建筑物内变电所电缆连接应做什么措施防护么?以上问题回答请参考规范上的内容。最好贴出规范具体内容。回答好的加分。

  • 请教关于中性点接地问题

    准备新增一台400V变频器控制柜,负载是55kW的变频电机,电源是一台中性点经过高电阻接地的变压器,请问变频器控制柜的中性点绝缘方式应该怎么选择?另外该400V配线盘现有的用电设备都使用的是3C+PE的电缆,请问是否中性点经过高电阻接地的系统必须使用3C+PE电缆?能不能设备外壳在现场直接接地?

  • 中性点接地的扁钢为什么比接地干线的大?

    一直有个关于接地的疑问。我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?

  • 请教中性点接地与绝缘系统

    本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 编辑 现有一井下照明配电设计,按常规,该照明电源是由井下变电所(中性点绝缘系统)通过照明变压器供给。现业主想利用井上变电所(中性点接地系统)通过照明变压器供给,请教各位,这样可以吗?

  • 求助!!关于接地保护的问题.

    一台空压机 由三相380V 角星转换 平衡负载 中间有接触器,进线的零序CT 接在N上 , 启动时3相电流不平衡,某相电流很大,接地保护动作,显示有600多A, 检查电缆的绝缘和 电机都正常 把零序保护退掉 投入速断保护 电机运行正常 三相电流平衡, 请问 启动时的3相不平衡电流 会影响到零序CT么 为什么会动作(注:零序CT 是穿在N上的,不是穿在3相上的) ,过大的接地电流来自哪? 因为退掉 接地保护 电机 运行是正常的 排除接地故障 , 请高手解答,本人很菜.

  • 这样做防雷及接地保护可以吗?

    最近做了一个工程,生产车间为甲类防火防爆区。本人防雷按度第二类防雷建筑物做防雷设计,楼顶女儿墙上做避雷带,通过柱内钢筋作防雷引下线与地下接地极做电气连通。室内距地面300mm做等电位连接干线,且通过柱上预埋的接地连接板同柱内钢筋和以及地下接地极相连,室内所有金属设备均同此干线连接,请问高手,这样做可以吗?如果不可以,为什么?

  • 关于小电流接地保护装置

    6月25号我公司10kV一段PT柜内保险击穿,BC相失去电压,由于低电压保护没有投入,没有造成损失。但是小电流接地保护确误报为一条线路发生接地事故,是何原因?

  • 关于中性线保护,接地保护,漏电保护的不同?

    本人做工厂供电两三年,但是对三极或四极框架断路器中的中性线保护,接地保护和漏电保护经常混淆,求助大神,简要说明这几种保护的不同?万分感谢!

  • 主变中性点经小电抗接地对继电保护的影响

    主变中性点经小电抗接地对继电保护的影响.rar希望wyxsacf同志严格按照版规处理! 不要随意扣分!才给我加10分,说我灌水就在一个帖子里扣了我120分!发图片是灌水吗???????????????

  • 请教10kV中性点不接地系统的零序电流保护问题

    我公司发电机电压10kV,中性点不接地,设有发电机母线,负荷电源引自发电机母线,在每个负荷装一只电缆式零序电流互感器,其中一只零序电流互感器的零序电流随负荷电流的大小而变化,也应是负荷大时零序电流大,负荷小时零序电流小。我们做了以下检查:1.检查电缆的接地线接线正确,已穿过零序电流互感器后接地,且电缆头对支架绝缘良好,接地线在穿过零序电流互感器前无接地现象;2.怀疑零序电流互感器有剩磁影响,又换了一只新的电流互感器,这种现象仍然存在。请问还有什么原因能引起这种现象啊?

  • 武威光伏发电站一期(50MWp)变压器中性点接地保护装置招标

    武威光伏发电站一期(50MWp)变压器中性点接地保护装置招标招标人:中国水电建设集团新能源开发有限公司武威光伏筹备处 一.工程简介:中国水电建设集团武威光伏发电站一期工程(50MWp)项目位于甘肃省武威市凉州区西北丰乐镇青林乡,北临永昌县。站址中心坐标为东经102 °20'06"、北纬38°06'22",海拔高程在1689~1701m之间,站址区东北部大约2.5km处有铁路,西南部2.6km处有G312国道和G30高速公路。站址 区地貌属戈壁荒漠地势,地势平坦,施工条件较好。本工程拟安装208400块单片功率240Wp的光伏组件,整个光伏发电系统划分为49个装机约为1MWp的方阵单元,每方阵单元配置2台500kW逆变器及 1台35kV升压变压器,系统所发电量经升压汇集后由一回110kV架空线路接入当地电网。二、招标范围: 本次招标采购的设备为变压器中性点接地保护装置2套(户外组成套式),以及设备的设计、制造、出厂前的预装配、工厂试验、包装、发运、 运输、现场开箱检查、提供技术文件及资料,并负全部责

  • 武威光伏发电站一期工程变压器中性点接地保护装置采购招标

    武威光伏发电站一期工程变压器中性点接地保护装置采购招标中国水电建设集团武威光伏发电站一期工程(50MWp)变压器中性点接地保护装置采购招标公告负责人:冯永良(招标部)王晶 移动手机:18301236050开标时间:2012-10-16所属行业:能源化工,其它标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:甘肃 招标人:中国水电建设集团新能源开发有限公司武威光伏筹备处受中国水电建设集团新能源开发有限公司武威光伏筹备处(以下简称招标人)委托,对中国水电建设集团武威光伏发电站一期工程(50MWp)变压器中性点接地保护装置采购进行公开招标(招标编号:XNY/GS/WW/GD1/16),特发布本招标公告,征集合格资质的投标人对本招标项目进行密封投标。本标不接受联合体投标。一.工程简介:中国水电建设集团武威光伏发电站一期工程(50MWp)项目位于甘肃省武威市凉州区西北丰乐镇青林乡,北临永昌县。站址中心坐标为东经102°20'06"、北纬38°06'22",海拔高程在1689~170

点击加载更多

中性点接地保护

中性点接地保护专题,为您提供中性点接地保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中性点接地保护 相关的专业交流讨论,更多中性点接地保护相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

墙上壁橱

变压器中性点接地装置