首页 课程 资料 论坛
  • 工业建筑厂区消防设计疑问

    有1个新的工业厂区,有多个工业建筑无。大部分建筑为丙类多层、高层工业建筑,均设置了火灾自动报警系统(带联动功能)。我想按照如下方式设计:1、全厂设计一个消防控制中心,设置在某个厂房的一层;2、设计了火灾自动报警的工业建筑均设置1个区域报警控制,在有人值班的值班室(或DCS控制室)设置区域报警控制器。 疑问:这个值班室(或DCS控制室)均不在底层,是否满足规范要求?3、区域消防控制器通过联网方式与消控中心的集中火灾报警控制器联络。4、由于有十多个仓库,是否每个仓库都需要单独引信号二总线、DC24V电源二总线、消防电话线。 疑问:如果每个都单独引,线路实在太多了?欢迎大家发表意见。谢谢!!!

  • 请教工业甲类建筑厂房消防设计

    甲类工业建筑消防设计甲类工业厂房 除设计消火栓系统和建筑灭火器还应设计其它灭火系统吗?我现设计药厂的甲类原料药车间目前只设计消火栓系统和灭火器还需设计其他灭火系统吗甲类液体有甲醇,氯仿等地上两层车间 每层5m。请教各位兄弟姐妹,在这里谢谢了!

  • 工业项目萃取车间消防设计方案

    金属新材料萃取车间,萃取槽内装有磺化煤油,请问下各位专家这种专家每个防火分区采用哪些消防设计方案比较好?是每个防火分区统一采用全淹没的灭火方式,还是单个萃取槽单独采用全淹没方式?一般采用什么系统保护?感谢

  • 关于消防设计的几个问题:

    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?

  • 关于消防设计的一个问题

    请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!

  • 关于消防设计的几个问题

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何

  • 某工业三层厂房给排水消防设计施工图

    图纸简介: 这是某工业三层砖混结构厂房给排水消防设计图,图纸包括:给排水、消防设计说明,一层至三层给排水消防及灭火器平面布置图,屋顶水箱间给排水平面图,给水、排水、消火栓系统图。 投稿网友: zbm23lp 上传时间: 2014-

  • 求助关于消防设计的问题

    求助关于消防设计的问题

    请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。

  • 工业企业中消防设备的电气设计

    工业企业中消防设备的电气设计

        1 电气消防工程设计及施工的重要性     电气消防设计是电气设计的重要环节,正确设计电气火灾防范图纸,是确保建筑物使用者生命、财产安全的重要防线。近年来,电气火灾频发,20世纪80年代以前,火灾年平均造成的损失低于3.5亿元,1993年以后,由火灾造成的经济损失年平均值约十几亿元。由此,电气消防工程的重要性不言而喻。火灾发生后,火势的蔓延速度非常迅速,在此情况下,仅依靠消防人员的救援常常无法保障相关人员的生命及财产安全。因此,设计单位对建筑电气设计中的消防设计应更加深人,针对现行国家标准,设计人员必须充分理解规程、规范对电气消防设计的要求,采用技术经济合理、安全可靠的建设方案及相应措施。     2 建筑电气消防设计的主要内容     2.1 设计火灾自动报警系统    &

  • 关于宿舍消防设计的问题

     《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?

  • 某工业建筑厂房消防单项专业设计图纸

    图纸简介: 本图是某工业建筑厂房消防单项专业设计图纸,图纸包括设计说明、一层消防平面图、二层消防平面图、三层消防平面图及消防系统图。 投稿网友: huangxin861 上传时间: 2014-07-16

  • 某陶瓷厂三层砖混结构工业区消防设计图

    图纸简介: 这是某陶瓷厂三层砖混结构工业区消防设计图,图纸包括:室外给水说明,图纸目录,消防给水总平面图,首层至三层消防给水平面图,屋面消防给水平面图。 投稿网友: huangxin861 上传时间: 2014-07-16

  • 关于消防系统设计的疑问

    1、气压罐装置与稳压泵装置的作用有什么不同,我的理解都是稳压作用,但有什么区别呢?为什么有些工程只设置稳压泵或气压罐,有些两者都设置呢?2、在自喷规范中7.2条中,喷头与梁、墙等距离,天正软件有没有考虑到呢,直接有天正给排水自动布置喷头可以吗?3、在自喷规范中7.2.1 条中,b在设计中怎样决定的,是不是先选择喷头的条件,定b的距离,然后按a的距离设置与梁的距离呀?但通常都没有考虑这一点,也不见图纸说明中规定喷头b的大小?我对这条规范不太理解。 望各位前辈指教!谢谢!

  • 消防设计分别考虑的问题?

    一地下单体建筑,和另一十九层高层单体建筑,综合考虑消防设计,可否前者按低规设计消防,后者按高规设计?同样的问题,在同一高层单体建筑内,各部位的消防设计标准可否分别加以考虑,如地下停车库自喷按(中II)考虑,上部普通办公按(中I)考虑?当否?

  • [转帖]消防设计缺陷百例

    火灾自动报警系统 1、 在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。 2、 在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。 3、 消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。 4、 在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。5、 报警系统仅考虑保护接地,未设计工作接地。 6、 消防控制室设置位置不妥。(有的设计在二楼) 7、 未考虑消控室供火灾自动报警系统用的消防电源。 8、 未采用有直接手动控制功能的报警产品 规范规定:消防联动控制设备应设有对重要消防联动设备的直接手控制功能,能显示泵启动信号。当 消防联动控制设备采用总线控制方式还应至少设有六组直接输出接点 9、 在有些二总线报警系统中,未设计短路隔离器。 10、 大部分工程在设计时没有考虑设置备用扩音机。 11、

  • 消防设计怎样配合装修施工

    正在管理一个工地,因为以前的图纸是完全按照平面布置来设计的,没有考虑装修的问题,现在装修图纸出来了,我发现消防有好多喷头还有探测器与他们的装修位置有冲突,怎么解决,还要考虑位置要对称、美观,又要覆盖整个灭火和报警区域,而且现有的工程量不能增加太多,哪位高手给指点一下小弟我该怎么办

  • 消防施工组织设计的模板

    消防施工组织设计

  • 消防设计怎么处理这两本规范?

    今天有个工程咨询了消防局。工程规模是:共5层。20000平左右。一层是商铺,2500平;架空活动区 2200平。二~五层是双子塔的宿舍。每层每边1800平。消防局的意思说,不用做报警。而且,他们说了。做不做,要看《建筑防火设计规范》。怎么做,看《火灾自动报警设计规范》。我以前都是两个都开的。不知各位大哥大姐怎么看?

  • 烟厂仓库消防报警如何设计?

    有一工程,是一烟厂仓库,因仓库每年都要喷洒药品,防止烟草长虫,我在设计本工程时,消防报警采用的是进口的恶劣环境的探测器,但是有个问题,此药品对铜有强烈的腐蚀性,我想问的是电线都是铜的,应该怎样处理,才能防腐.

  • 消防系统这样设计行吗??

    有两座性质完全相同的两层商铺,各户均独立.两座建筑之间有10米的距离.现考虑设计为同一个消防系统,因为利用常高压可以满足,而且这两个商铺均沿街道布置.即由市政引入两路接口,消火栓布置在商铺的外墙上.我有以下几个问题:1,能否按一个系统设计消防系统?2,两路进水只能在一条街道的市政管道上,这样是否满足?3,常高压消防系统的消火栓相内,是否不用设计报警按钮?4,二层也是独立的房间,与一层是同一户商铺,那么二层还需要设置消火栓吗?(二层没有空间设置消火栓,不可能将消火栓设置在房子里吧?若不设置,又和<建筑防火规范>中消火栓的设置有矛盾)希望各位指教?

点击加载更多

工业消防设计

工业消防设计专题,为您提供工业消防设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业消防设计 相关的专业交流讨论,更多工业消防设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防设计章

非消防电源切断模块