随着科技的进步,电视事业的快速发展,对电视供电系统的安全性、可靠性提出了更高的要求。而市电网中普遍存在着意外断电、过压、欠压、浪涌、频率的波动等,这些都会对电视台节目制作、播出、传输产生严重的影响。因此在电视机房配备ups即不间断电源显得极为重要。 一、ups电源系统的设计 1、 ups电源的分类 ups(uninterruptible power system)是一种含有储能装置,它主要由整流器、逆变器和蓄电池等组成,按其工作方式一般可分为三类:后备式、在线式和在线互动式。ups电源具有良好的稳压功能,当市电电网瞬间断电或停电时,ups电源能自动将蓄电池储存的直流电逆变为交流电继续向负载供电。 后备式ups电源在市电正常供电时,市电通过交流旁路通道直接向负载供电,此时主机上的逆变器不工作,只是在市电停电时,才由蓄电池供电,经逆变器驱动负载。它的特点是结构简单,成本较低,转换时间较长。 在线式ups电源在市电正常时,它首先将交流变成直流电,然后进行脉宽调制、滤波,再将直流电重新变成交
请教各位我做的是基础一半是带地下室的筏板基础,而另一半是弹性地基梁,因为高度还不一样,是不在JCCAD里可以一起建摸。一起计算呀。请教大家给我参谋一下。我们总工说为了沉降均匀。我也不知道怎么做。我是个新手。
无电梯机房怎么布置电源箱?电源控制箱应放在上层公共位置吗?有谁做过请指点一下,谢了.最好能提供样本情况.对了,是普通13人客梯.
2003年施工完成.主机为3台常青树+1台30HXC.
已知机房面积S,设备总用电功率P,机房温湿度要求为21-25度,40-70%,春秋季节引新风到机房(利用新风降温、湿)。问:如何计算机房所需冷负荷?新风量?如湿度不够,如何计算加湿量?请高手相助!有详细计算资料最好了!
某机房电源动力改造方案
请问哪位大侠机房空调结构设计比较厉害的,能否给点帮助,兄弟刚从事机房空调,感觉结构和普通恒温恒湿机还是不一样的,请问怎么处理淋水盘挡风问题?谢谢。
大型通讯机房空调如何设计?目前大型通讯机房(腾讯机房、电信机房、移动联通机房等其它)通讯设备多,基本是安放在机架上,造成结构紧密,发热大而集中。对此我们应该怎样设置空调送回风形式?利用我们传统的空调大面积送回风效果不好还浪费能源,目前此类机房基本采用风柜+地板局部送风,但是能耗还是很高。请教大家还有什么好的建议?
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 编辑 开关电源设计的一般考虑在设计开关电源之前,应当仔细研究要设计的电源技术要求。现以一个通信电源模块的例子来说明设计要考虑的问题。该模块的技术规范如下:
消防联动系统中,要切断非消防电源,该如何设计?像GGD的配电柜,能切断吗,多大的电流都能切断吗?在配电系统图中该怎么体现切断非消防电源?
一,机房线槽的设计: 1.线管、线槽的敷设应平直、整齐、牢固。线槽内导线总面积不大于槽净面积的60%;线管内导线总面积不大于管内净面积的40%;软管固定间距不大于lm,端头固定间距不大于0.1m。 2.机房线槽的设计主要根据上述标准要求,结合电梯机房电缆的规格数量,计算出线槽的规格。但单凭这一点,是无法设计出一个具体的方案。实际设计中还要考虑以下因素。 3.为了防止干扰,电梯机房电缆必须将强弱电电缆分开敷设,这样就要设计强弱电双线槽。根据电梯强弱电缆的规格数量,按上述标准要求计算出线槽的规格大小,再根据实际的经验留出10% ~ 20%的余量。 4.线槽可用钢线槽、PVC线槽或网格桥架线槽,可以架空敷设也可以埋地敷设。实际安装中经常是用金属线槽在机房地面上敷设,这样就必须考虑线槽的强度应足够承受人站在上面而不变形损坏。基于这样的考虑,要求所选用的金属线槽的厚度要大于等于1.5mm。
变频电源设计涉及到多个方面,包括电路拓扑设计、控制策略设计、开关器件选型、电容、电感和滤波器设计等。下面简单介绍一下变频电源设计的主要内容。 电路拓扑设计:根据不同的应用需求和功率等级,选择合适的电路拓扑结构,如单相桥式逆变器、三相桥式逆变器等。 控制策略设计:选择合适的控制策略,如SPWM、SVPWM、FOC等,根据控制策略设计控制电路,以实现对输出电压和频率的精确控制。 开关器件选型:根据电路拓扑和控制策略的要求,选择合适的开关器件,如IGBT、MOSFET等。 电容、电感和滤波器设计:为了降低输出电压和电流的谐波,需要设计合适的电容、电感和滤波器,以实现输出电压和电流的平稳和纯正。 保护电路设计:为了保护电路和开关器件,需要设计合适的保护电路,如过流保护、
求《中国电信数据中心机房电源、空调环境设计规范》 求《中国电信数据中心机房电源、空调环境设计规范》,哪位大仙若有,请上传或发到我的信箱fhhqzf@126.com,万分感谢!
一、传统电源及环境建设方案可能存在的问题 机房电源以及环境建设都取得了很大的成绩,但是从专业的角度来讲,还是有很多可以进行优化和改善的地方。特别是在当前机房数字化、产业化转型的关键时期,机房新的技术模式和业务模式对于系统的稳定运行和安全保障提出了更高要求,同样使得一切业务和应用的基础——电源以及环境系统建设提出了更多要求和新的挑战。 下面我们将就目前机房机房电源及环境基础建设可能存在的一些共性问题进行阐述。本文主要涉及和论述的是交流不间断电源(UPS)和机房专用空调这两种具体产品和系统的设计和建设使用时要考虑的问题。 一)电源及环境支持系统是一个相对独立的基础系统,需要非常重视。 机房电源及环境系统是一切具体技术和业务应用的基础,需要相对独立和统一的规划和建设。目前机房的电源以及环境建设系统建设总的来讲关注是不够完备的,主要体现在如下几个方面: 1)系统建设思路上的不完备。没有一个专门的规划和一以贯之的思路,也没有相关的系统建设明细标准。在以往的广电建设中,无论是电源
车间用电负荷表上写着,设备总容量:598.5KW;正常运行负荷:492.5KW;需双电源负荷99KW;要求车间考虑2根进线。其中双电源负荷的设备如下:48KW设备2台,正常运行负荷48KW,需双电源负荷24KW; 15KW设备8台,正常运行负荷120KW,需双电源负荷75KW;请教各位大侠双电源负荷是什么意思,该方案该如何设计?[ 本帖最后由 qzz456 于 2010-3-24 16:16 编辑 ]
技校将原来的二个教室改建为服装车间,原有照明线路不变,需要为车间设备引接工作电源。每个车间要装备26台工业缝纫机共52台机器,缝纫机电压380v,每台功率370w。这样每个车间电机三相功率为9.62kw,另为以后增加设备再预留5kw负荷,这样每个车间负荷为14.62kw,两个车间共计总负荷29.24kw。现在需要从楼内的配电柜接线,为二个车间52台工业缝纫机增加380v电源,主线拟采用三相五线电缆(加上零线,防备以后照明改造使用)。现在需要解决如下问题:1.请问电源主线线径该如何选择?需要配备多大的空开?2.二个车间进线如何选择线径?空开该配多大?3。主线和车间进线该如何连接?我是这样考虑的,不知是否合适:1.根据三相电机电流计算公式得知,二个车间总电流约为62A,单个车间电流为31A。根据电缆载流量似乎电源主线应选择16A铜芯五线电缆,配备80A空开。不知这是否满足设备启动时大电流的需要,并为以后新增设备留有余量?2.具体每个车间进线是否选择6平方铜线,配备40A空开?3.三相五线电缆主线系室内
本人从事通信行业电源设计已经9年,具备工程师中级职称,目前通信行业内的电源设计(主要是UPS、开关电源、油机等设备的安装设计)活越来越少,这个专业在通信设计院内属于小专业,基本上属于吃补贴的,而且现在网络发展已经差不多,设计量越来越少,所以想转行做工业建筑电气或者民用建筑电气的设计,不知道有什么大的区别?了解情况的高手们,是否可以指点一二?
我最近接了个设计任务,是办公楼装修,其中有一机房,甲方要400平米的机房,包括中心机房及附属用房。我以前没做过这么大的机房,哪位朋友做过机房的设计,帮咱说说要点或注意事项等。俺在这里先谢谢了。
太阳能直放站的电源设计中国太阳能产业联盟网 直放站是移动通信网络优化的重要手段之一,随着直放站的普及,<