首页 课程 资料 论坛
  • 老年人住宅设计竞赛方案

    图纸简介: 老年人住宅设计竞赛方案,秉承三代共居原则设计,图纸包括平立剖、功能分析等。内含丰 投稿网友: sampan4075 上传时间: 2013-06-06

  • 老年人居住建筑设计规范

    我现在有一个老年人寄养中心,三层;有房间100套左右.对规范又有不明白之处请高手指教:5.3.1 老年人住宅和老年人公寓电气系统应采用埋管暗敷,应每套设电度表和配电箱并设置短路保护和漏电保护装 置。 请问电表是集中放置还是分散放置;在配电箱的进线上设做短路保护是没有问题,可漏电保护装置也设在配电 箱的进线上吗? 如果是的话漏电电流是30MA吗?房间的插座回路还用装设漏电保护装置吗?5.3.2 老年人居住建筑中医疗用房和卫生间应做局部等电位联结。 (没问题) 5.3.3 老年人居住建筑中宜采用带指示灯的宽板开关,长过道宜安装多点控制的照明开关,卧室宜采用多点控制照明 开关,浴室、厕所可采用延时开关。开关离地高度宜为1.10m。 请问在<城市道路和建筑无彰碍设计规范>中:电器照明应采用搬把式开关,请问应以哪个为准?(什么是搬把 式开关?) 条文中说的多点控制开关是指双控开关吧! 延时开关的延时多长时间为宜?5.3.4 在卧室至卫生间的过道,宜设置脚灯。卫生间洗面

  • 求老年人建筑设计规范2015

    本帖最后由 细雨有声 于 2017-4-22 00:10 编辑 谁有老年人建筑设计规范2015,跪求:handshake

  • 《老年人建筑设计规范》JGJ122-99

    《老年人建筑设计规范》JGJ122-995.0.9电源开关应选用宽板防漏电式按键开关,高度离地面宜为1.00~1.20m。5.0.11老人院床头应设呼叫对讲系统、床头照明灯和安全电源插座。请问:宽板防漏电式按键开关为何产品?有无生产厂家?安全电源插座是何概念?是指安全电压50V以下吗?安全型插座和安全电源插座是一回事吗?

  • 湖北省住宅设计规范有吗?

    谁有《湖北省住宅设计规范》吗?江苏人,要做湖北的项目,希望哪位朋友能告知有没有这个规范(标准)?如果有的话,能有电子版本?

  • 住宅设计规范(2011)讲义

    本帖最后由 xq8403 于 2014-1-7 08:51 编辑 林建平的讲课稿。由于第一次上贴,不太会操作,两个附件是相同的。

  • 西班牙老年人住宅和小礼拜堂设计

    西班牙老年人住宅和小礼拜堂设计

    老年人住宅 建筑师:Peín Architects 地点:西班牙巴伦西亚 项目年份:2009 项目面积:12,362 sqm 摄影:Diego Opazo

  • 新的住宅设计规范中的疑问

    新规范中GB50368好象对电气设计方面的要求很含糊,即没有进户线和分支线的要求,也没有回路的要求.大家讨论一下是否以后设计时候可以适当放松呢

  • 关于住宅设计规范(电气)的一个疑问

    第6。5。2条第2点:电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线不应小于10MM2,分支回路截面积不应小于2。5MM2。是不是说全部的线路(含照明灯具控制线)都不应于2。5MM2?个人认为分支回路是指由住户配电箱分出去的受断路器保护的那部分线路。而灯具控制线路不在此列。

  • 住宅设计规范中的一条如何理解?

    《住宅设计规》采暖部分:6.2.2 设置集中采暖系统的普通住宅的室内采暖计算温度,不应低于表6.2.2的规定。 表6.2.2 室内采暖计算温度 用 房 温度(摄氏度) 卧室、起居室(厅)的卫生间 18 厨 房 15 设采暖的楼梯间和走廊 14 注:有洗浴器并有集中热水供应系统的卫生间,宜按25摄氏度设计。请问:集中热水具体指的是什么?是指采暖用的热水吗?

  • 关于《住宅设计规范》的小小疑问

    想请教大家一下:在《住宅设计规范》中的3.1.2中的居住空间数,是指的卧室数还是加上起居室的数啊?我看条文说明中写得“本条件以每套“最少空间数”和“最小使用面积”两个量限定了每一类套型的最小规模,即通常说的“几室几厅”的套型至少应有多少平方米的使用面积才能保证基本的生活要求。” 希望高人可以给小弟指点下~谢谢了!

  • 住宅设计规范关于暖通空调的要求

    最新的《住宅设计规范》,以其强调对多专业的要求,特别是强调对建筑设备的要求。新规范根据提高住宅功能质量的要求,建筑设备的条文从原规范的7条,增加为37条,是各部分中条文增加得最多的。 《住宅设计规范》(GB50096-1999),已于1999年3月24日由国家质量技术监督局和建设部联合发布,自1999年6月1日起实施。笔者作为 规范编制组成员,在建设部4有关单位举办的多次宣贯活动中,介绍新规范中建设设备部分的内容,现将对暖通空调方面的要求整理成文,并涉及 一些发展可能性的相关问题,供学习和贯彻和新规范的参考,但仍应以规范及其条文说明为准。 1987年的原《住宅建筑设计规范》,名称改变为《住宅设计规范》,以其强调对多专业的要求,特别是强调对建筑设备的要求。新规范根据提高住宅功能质量的要求,建筑设备的条文从原规范的7条,增加为37

  • 河北省住宅节能设计规范

    论文简介:主要是河北省节能设计规范最新版本的,很实用的 投稿网友:ijumpyjump 上传时间: 2013-05-25

  • 住宅设计规范-2012_宣贯讲座

    住宅设计规范-2012_宣贯讲座

  • 请教关于住宅设计规范8.1.7的问题

    住宅设计规范2011版第8.1.7条规定,公共功能的管道,包括给水立管、消防立管、雨水立管等等,不应设置在套内,应设置在公共空间内,那各户紧凑式太阳能的热水管是否必须布置在公共部位? 住宅砌体结构时,我们这一般在墙内设置太阳能管道井,如果遇到框架结构的住宅,无法在墙内设置该类型管道井,此时在卫生间内设置管道井是否违反上述规定?

  • 大连市某地10层老年人住宅设计施工图(含电、水、暖、建)

    简介:本图为辽宁省大连市某地高层老年人住宅设计施工图(含电、水、暖、建)。共4个专业。包括:说明、平面图、立剖面图、大样及节点详图、配电设计说明 图例、配电系统图、各层干线、动力、插座平面图、机房层动力、干线、插座平面图、各层照明平面图、机房层照明平面图、屋顶防雷平面图、各层接地平面图、弱电系统设计说明图例、弱电系统图……等图纸。投稿网友:daghy上传时间:2015-02-09下载地址

  • 求《江苏省住宅设计规范》

    求《江苏省住宅设计规范》!!急用!想顺便问一下:若地上通过开窗面积采用自然防烟方式,地下楼梯间及前室均无法满足自然防烟,按照江苏省规范是否一定要设机械防烟??

  • 关于住宅设计规范第 8.2.4条的疑问

    1。入户管的给水压力不应大于0.35MPa,是使用压力还是静水压力?建筑给水排水设计规范 3.3.5的条文解释中说卫生器具正常使用的最佳水压宜为0. 20-0.30MPa2.对减压调压措施大家都怎么做,非得用减压阀吗?设计手册中说减压范围在100-200KPa时可以用双截止阀减压,我觉得这种方式既经济简便,安全性又高,减压阀这种东西需要的配件及安装要求比较多,有一部分用户不可能达到最佳适用水压

点击加载更多

老年人住宅设计规范

老年人住宅设计规范专题,为您提供老年人住宅设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与老年人住宅设计规范 相关的专业交流讨论,更多老年人住宅设计规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

住宅设计规范2013

住宅设计规范2011