本人在做一个四层框架,不带地下室。设有一电梯,采用的柱下条基,纵向布置;横向设拉梁。电梯机坑正好截断纵向的条基翼缘板,基础平面图见附件,请问如何 处理呢?谢谢!!
电梯的功率因素国标图集上给的是0.5~0.6,如果是30KW的电梯,I=30/0.5/220/3=90A,但是电梯不是主要就是一台电机吗,一般情况下30KW的电机都是60A,没见过90A的,请问这是为什么?
华艺设计的原创方案 中国首 个装配式百米“摩天工厂” ——深圳坪山新能源汽车产业园区一期工程即将在4月底竣工。届时,小型货车可以直接 “搭电梯”上楼送货,实现了真正的“工
这是11层住宅,建筑说电梯没有前室,不知电梯前面的地方是不是前室,用不用加压送风?
78kw(6部电梯)应该如何配置出线断路器呢,我是说低压柜里面的,要不要考虑电机的启动电流什么的,请高手指教!感激不尽。
找了点汽车素材,给画效果图的大家使用,希望能对大家有所帮助
住宅小区电梯五方通话是不是必须要做的?那本规范有相关规定?作为设计院图纸上应表达到什么程度?从每栋楼的电梯机房到小区值班室之间的网线应属于开发商投资还是包含在电梯报价里面?
建规和高规中对于消防电梯的前室设置说的比较明确,但对于普通电梯是否要设置前室,则没有详细规定,求高人指点。求解一:一个多层旅馆,每层面积约为2000平方米,每层为一防火分区,按要求设置封闭楼梯间,按规范要无需设置消防电梯,只设普通客梯,请问客梯是否要设置前室。求解二:一个多层通用丙类厂房,每层为一防火分区,按要求设置封闭楼梯间,按规范要无需设置消防电梯,只设普通货梯,请问货梯是否要设置前室。小弟的困惑所在为:每层为一防火分,区如果不设电梯前室(采用乙级防火门),怎能满足防火分区要求?因为电梯是一个烟火的快速通道,而电梯门又不能采用防火门。
第3.5.6条 高度超过32m的设有电梯的高层厂房,每个防火分区内应设一台消防电梯(可与客、货梯兼用),并应符合下列条件: 一、消防电梯间应设前室,其面积不应小于6.00m2,与防烟楼梯间合用的前室,其面积不应小于10.00m2; 二、消防电梯间前室宜靠外墙,在底层应设直通室外的出口,或经过长度不超过30m的通道通向室外; 三、消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.50h的墙隔开;当在隔墙上开门时,应设甲级防火门; 四、消防电梯间前室,应采用乙级防火门或防火卷帘; 五、消防电梯,应设电话和消防队专用的操纵按钮; 六、消防电梯的井底,应设排水设施。注:①高度超过32m的设有电梯的高层塔架,当每层工作平台人数不超过2人时,可不设消防电梯。 ②丁、戊类厂房,当局部建筑高度超过32m且局部升起部分的每层建筑面积不超过50m2时,可不设消防电梯。
我最近做一个塔样住宅甲方要做一梯八户一个电梯,请高手指教这样的情况电梯的个数怎么确定啊我补充说明下这个住宅11层的还有就是一个5层的疗养院 每层建筑面积都是在1300-1500之间这样情况设两部集中在一起的电梯可一么?求各位高手帮帮忙解决一下.........[ 本帖最后由 wu51242385 于 2010-11-7 10:12 编辑 ]
想请教一下,电梯招标后,中标单位提供的电梯条件图是否需要设计单位盖章确认,我联系过设计单位,其答复待其复核后,以工程变更联系单的形式提供,不需在电梯厂家的条件图上进行确认,这种做法是否妥当?
根据《住宅设计规范》GB0096-1999(2003版)第6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。如果在电梯前室设置3盏灯,左右2盏位节能自熄,中间位普通开关控制的话,这样算不算违反规范呢?应急照明为另加的一盏双头灯。
这两个箱子的进线处一个是负荷开关和断路器,另一个都是隔离开关,这个应该怎么理解呢??大家踊跃发言哦!
最近在做一个汽车4S店的方案,想请教各位,在展厅处可以考虑停放几辆汽车呢?这个数量应该参考哪一本规范呢?O(∩_∩)O谢谢{:2_80:}
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 编辑 各位同行,现有这么个问题:查负荷计算的需要系数表格,电梯的需要系数很小,只有0.18~0.5,功率因数0.5~0.6(配电设计手册),假如只有一部电梯,产品手册给出18.0kW的额定功率,它的计算负荷该是多少?若取0.5系数,功率因数取0.6,则其计算电流只有22.8A。这个电流6平方的导线足足有余。可在实际工程中应该看不到这么小的电梯供电电缆,这个问题如何考虑,请大家发言。
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
我手上有个工程,有60个单元,也就是说有60部电梯,由于是二级负荷,要用发电机作备用电源,想请教一下各位,同时系数该怎么取?选用多大的发电机?
我手上有个工程,有60个单元,也就是说有60部电梯,由于是二级负荷,要用发电机作备用电源,想请教一下各位,同时系数该怎么取?选用多大的发电机?
电梯的本地监控和远程监控